Список разделов >> Архив по железу: «Не проходит тест на Powercom 525A»
|

Alex_Ch
|
После включения упса на выходе есть нормальное напряжение, при переходе на тест аккумулятора на выходе происходит бросок напряжения до 500В, дико релюхи перещелкиваются и упс отключается. В чем может быть проблема?
|
Пн Дек 22, 2003 4:11 pm
| ссылка
|
|
|
|

МИА
|
чтобы ремонтировать-открыть надо и хотя бы посмотреть.Или у вас познавательный интерес?
|
Пн Дек 22, 2003 4:34 pm
| ссылка
|
|
|
|

Alex_Ch
|
Что-то мало пользы от Вашего ответа или это чтобы обозначиться в теме?
Первый осмотр выявил неиспр. транзистор Q21. Замена не изменила характер неисправности.
|
Пн Дек 22, 2003 4:45 pm
| ссылка
|
|
|
|

Lelik
|
Может стоит провести второй осмотр? Там еще и микросхемы есть...
Если Вы первый раз тут, то проблему надо описывать полно.. Что делали, чем и как меряли и т.п.
|
Пн Дек 22, 2003 8:09 pm
| ссылка
|
|
|
|

МИА
|
Опа,какой гордый.Тады вам флаг в руки.
|
Вт Дек 23, 2003 9:58 am
| ссылка
|
|
|
|

Alex_Ch
|
Коллеги, давайте включим логику
При подключении 220В релюха RY1 срабатывет, напряжение заряда есть (на С11 - 20-21В) -> Q5,Q6 и обвязка работают. При включении упса (как я понимаю) когда горит зеленый идет проверка напряжения в линии (U2), а затем если все нормально контроллер (U4) управляя релюшками RY2-RY4 коммутирует входное напряжение на выход. Эта стадия проходит нормально. Дальше переход на аккумулятор. На выходе на 1-2 сек имеем напряжение 450В и более. И упс отключается. Я так понимаю Q7-Q10, U3 работают, а с контроллера U4 импульсы идут шире чем надо. Что дальше можно сделать?
|
Вт Дек 23, 2003 10:25 am
| ссылка
|
|
|
|

none
|
Коллеги, давайте включим логику
Вот померил импульсы на выходе инвертора-20 миллисекунд 25 вольт (это без нагрузки) эдакие трехуровневые аля суперсэндкастл
|
Вт Дек 23, 2003 11:54 am
| ссылка
|
|
|
|

МИА
|
На полке валяется такой,не сделанный.Что-то не припомню в этих UPSах батарею > 12в.Не слишком ли большое напр. заряда?...
есть аналог рядом?Можешь плату подкинуть?
|
Вт Дек 23, 2003 12:22 pm
| ссылка
|
|
|
|

Alex_Ch
|
А что с батареей не так? Обыкновенная 12В 7.2Ач. Напряжение заряда 13.7В. Подкинуть плату нет возможности, сам понимаю было бы проще. А импульсы померяю и сравню
|
Вт Дек 23, 2003 12:33 pm
| ссылка
|
|
|
|

МИА
|
Про заряд сам написал -читай.плату подкинуть не для простоты, а для исключения большого транса.Фиг без замены его вычислишь.
|
Вт Дек 23, 2003 1:08 pm
| ссылка
|
|
|
|

none
|
.Фиг без замены его вычислишь.
Что за догмы? Вроде бы специально для вас (в таком же контексте) я уже писал как его очень просто проверить- в том числе и под нагрузкой.
|
Вт Дек 23, 2003 1:23 pm
| ссылка
|
|
|
|

Alex_Ch
|
Можно подробнее?
|
Вт Дек 23, 2003 1:32 pm
| ссылка
|
|
|
|

Alex_Ch
|
Про заряд - это было напряжение на фильтре после моста, а дальше там есть стабилизатор на Q6
|
Вт Дек 23, 2003 1:38 pm
| ссылка
|
|
|
|

none
|
Можно подробнее?
Обычно набираете в ___поиске (вверху кнопка) ключевое слово или ник и находите предыдущие обсуждения. Для вас повторюсь- В данном случае это обычный транс-можно его полностью вынуть из упса и подать на вторичку(разобравшись с отводами) 220 вольт и на певичке(более толстый провод) наблюдать некоторое напряжение в случае исправности. Нагрузить, смотреть форму 50гц ) и т.д.
|
Вт Дек 23, 2003 1:43 pm
| ссылка
|
|
|
|

Alex_Ch
|
Это-то понятно, я думал тут хитрость какая есть применительно к упс
|
Вт Дек 23, 2003 2:05 pm
| ссылка
|
|
|
|
Список разделов -> Архив по железу: «Не проходит тест на Powercom 525A» |