| Список разделов -> Компьютерное железо: «Smart 750 (SUA750RMI2U) прошивка»
	 |  
 
  ![]() 
  | 
  
 
  Urri 
  ****
  
Откуда: Хабаровск Сообщений: 80 Регистрация: 17.09.2004 
 
 | 
 
  
   | Плата 640-7732H rev9 слетела прошивка. Все подправил, за исключением "b".  В старых смартах он правится, в SUA нет. Поэтому сейчас выдает какой-то неопознанный тип, напряжение заряда 55В, хотя само напряжение в норме. Может залить ему от смарта SU700/1000RMI2U? Или может у кого есть родная прошивка?
  | 
   
  
   | 07:21 26-03-2007   
    
    | 
   
  
	 |  
		![]() 
  | 
	 
 
  solo 
  *****
  
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005 
 
 | 
 
  
   "На упсах типа SUA1500I подпрограмма прошивки выбирается клавишами "ctrl"+"b" далее + либо - меняется значение."
 
Не мое , где-то прочитал в конференции.Попробуйте...
  | 
   
  
   | 08:50 26-03-2007   
    
    | 
   
  
	 |  
		![]() 
  | 
	 
 
  Алексей.Л 
  Мастер
  
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005 
 
 | 
 
  
   Записывал для себя, может пригодится.
 
Что бы войти в режим  "PROG" необходимо дать команду "Y"---ввод UPS в режим мониторинга, при этом получите ответ "SM". Затем посылаются две "1" с интервалом 1.5 секунды, при этом получаем ответ "PROG" подтверждающий вход в данный режим. Параметры изменяются только для активных команд, от которых в данный момент идет вывод на экран. Режим "PROG" поддерживается устройствами третьего поколения.  В режиме "PROG" можно изменить следующие параметры, примерный список:
 
"m"---дата изготовления. После команды "m" UPS выведет дату, нажимаем "Shift+" и вводим новую дату в формате 21/07/02 , при вводе слышим щелчки UPS.
 
"b"---ревизия программного обеспечения, для замены шаг вперёд "Shift+", шаг назад "-". Значения : 07--50.9.I; 08--60.9.D; 09--60.9.M  и так далее. Ревизия должна соответствовать модели, поэтому менять её нежелательно. См. ТАБЛИЦУ.
 
Регистры 4,5,6 используются внутренней программой контроллера (константы для каждой модели UPS), их можно проверить по таблице и соответственно выставить.
 
Регистр "0" это число пропорциональное ёмкости батарей. Соответственно от него зависит RunTime "j", т.е. время работы от батарей, в зависимости от нагрузки. Уставки от 00h до FFh. Если изменить "0" то при одинаковой нагрузке изменится и "j". Реальные значения регистра "0" устанавливаются после проведения калибровки батарей.
 
Мощность нагрузки "P". Нагрузите UPS эталонной нагрузкой, команда "P" покажет нагрузку, командами "Shift+" и "-" введите поправочный коэффициент.
 
Входное напряжение "L". Измеряя напряжение сети, методом описанным выше введите поправочный коэффициент.
 
Напряжение батареи "B". Действия описанные выше.
 
^Y----самая опасная команда, полностью очищает EEPROM.  Дальнейшая работа возможна после перешивки EEPROM на внешнем программаторе.
 
Для SU700RM12U "b"---ревизия программного обеспечения «152.4.I» UpsDiag определятся как Smart-UPS 700 RMIII
 
Для SUA1000I "b"---ревизия программного обеспечения «600.3.I» UpsDiag определятся как Smart-UPS 1000III
 
Для SU1000RM12U "b"---ревизия программного обеспечения «157.3.I» UpsDiag определятся как Smart-UPS 1000 RMIII
 
Для SUA1000I "b"---ревизия программного обеспечения «155.3.I» UpsDiag определятся как Smart-UPS 1000III
  | 
   
  
   | 09:17 26-03-2007   
    
    | 
   
  
	 |  
		![]() 
  | 
	 
 
  Urri 
  ****
  
Откуда: Хабаровск Сообщений: 80 Регистрация: 17.09.2004 
 
 | 
 
  
      Спасибо! Не знал про ^b. Теперь выставил все.
  | 
   
  
   | 00:12 27-03-2007   
    
    | 
   
  
	 |  
		![]() 
  | 
	 
 
 
  
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
  
		 |