   | Пока ИБП подключён к сети работает без нареканий. Если отключить от сети на 5минут, то включение без проблем, еслиже отключить на 1час и болие, то при включение показывает что АКБ разряжены до нуля, и начинает их заряжать (В обесточеном состаянии пищит один раз с переодичностью в пол часа). Менял АКБ, калибровал, сбрасывал на зоводские настройки, менял память. В выключеном состаянии процесор обесточен. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуста.
  | 
   
  
   | 12:42 29-07-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  dan_ko 
  ******
  
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004 
 
 | 
 
  
   Нужно проверить, точно-ли прекращается потребление тока.
 
Включите в цепь батареи амперметр. После выключения и отключения от сети аппарат продолжает потреблять ток в течение минут десяти (разброс большой). Может быть он не ыключается совсем и садит батарею. Там слегка дефективное реле времени и причиной неотключения может быть , например, микроутечка кнопки.
  | 
   
  
   | 16:18 29-07-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Токарев Александр 
  ******
  
Откуда: г.Донецк Украина Сообщений: 489 Регистрация: 15.07.2004 
 
 | 
 
  
   Первое замените кнопки  на передней панели (с "контактного пятачка " обсыпаются продукты окисления - и кнопка начинает самопроизвольно срабатывать.).
 
 Второе при отключенной сети (сразу после отключения сетевого кабеля) нажмите и удерживайте кнопку выключить 2-3 сек. - при исправной цепи подачи питания (Q5,Q6,Q37) должно произойти отключение +24V FET ,+12V,+5V - что сопровождается щелчком при "отпускании" реле (питание должно возобновиться в двух случаях - при нажатии на кнопку включить или подключении сетевого кабеля).
 
Если этого на происходит то "копать" от ноги CS флешки до базы Q37 (цепь снятия питания) и дале Q5,Q6.
 
Третье обязательно проверить цепь формирования -8V  IC9.2 - Q39,Q40 - C54 ,D28 - D27,C53.
 
C53,C54 - я обычно меняю после 2-3 лет меняю "первым делом" - а потом замена аккумуляторов , ремонт , калибровка и т.д. .
 
Успехов.
  | 
   
  
   | 14:01 30-07-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Алексей.Л 
  Гость
  
 
  
 
 | 
 
  
   | Спасибо за ответы, команда на Q37 не поступает проверил все элементы до ножки процесора, прцесора такого нет. (клиент торопит, решил забрать ИБП, его устревает не отключать от сети.)
  | 
   
  
   | 10:52 01-08-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Токарев Александр 
  ******
  
Откуда: г.Донецк Украина Сообщений: 489 Регистрация: 15.07.2004 
 
 | 
 
  
   Там нет команды в привычном виде - синал на отключение 
 
 формируется за счет "дрыгания" сигнала выборки флеша - и через цепочку происходит преобразование переменки (меандр) в постоянный уровень достаточный для открытия Q37.
 
За всю мою практику я не видел ни одного битого проца на этой модели.
 
Обычно Q5 или Q6 имеет утечку .
 
В таком виде отдавать аппарат очень рисковано - может "испаскудить" новую батарею или самопроизвольно 
 
 отрубиться с "убийством" информации на компе  и т.д. .
  | 
   
  
   | 11:20 01-08-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Алексей.Л 
  Гость
  
 
  
 
 | 
 
  
   | Под командой я имел ввиду напряжение на базе Q37 если смотреть по схеме то на D22 меандр преобразуется в постаянку.
  | 
   
  
   | 14:56 01-08-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Токарев Александр 
  ******
  
Откуда: г.Донецк Украина Сообщений: 489 Регистрация: 15.07.2004 
 
 | 
 
  
   Сигнал проходит очень кратковременно - можно и не заметить.
 
Если присутствует сигнал CS IC13.1 (он же IC12.13 ) - то можно утверждать что процессор скорее жив - чем мертв.
 
Обычно проблемы с отключением возникают из-за утечки Q5(полевик в корпусе похожем на оптопару) или утечке D15,D12. 
 
Проверить целостность каскада можно кратковременно замкнув эмитер - коллектор Q37 (питание должно отключиться.).
 
Успехов.
  | 
   
  
   | 10:19 02-08-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Дядя Боря 
  Старый Кот
  
Откуда: г.Томск Сообщений: 8875 Регистрация: 31.03.2004 
 
 | 
 
  
   А аккумуляторы то не дохлые? Типичное поведение при дохлых аккумуляторах как раз такое...
  _________________ Старый Кот | 
   
  
   | 12:01 02-08-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  |