| Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Smart 450»
	 | 
 
  ![]() 
  | 
 
 
  kva 
  **
  
Откуда: Саратов Сообщений: 17 Регистрация: 10.06.2005 
 
 | 
 
  
   Самопроизвольно выключается и моргает всеми огоньками.
 
Батарейки проверял......
 
Подскажите, если кто сталкивался.
 
Заранее спасибо.  
  | 
   
  
   | 15:53 20-06-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  val 
  ******
  
Откуда: Мурманск Сообщений: 710 Регистрация: 02.08.2004 
 
 | 
 
  
   Смотрите реле.
  _________________ Если оно не работает, то надо сделать | 
   
  
   | 17:05 20-06-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  kva 
  **
  
Откуда: Саратов Сообщений: 17 Регистрация: 10.06.2005 
 
 | 
 
  
   Реле конечно посматрю.
 
Заметил такую вещь: Нагрузки нет, вечером батареи заряжены.
 
Утром включаю - показывает 60 % заряда ????????
 
Батарейки держут нагрузку столько сколько положено.  
  | 
   
  
   | 08:44 21-06-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Дядя Боря 
  Старый Кот
  
Откуда: г.Томск Сообщений: 8875 Регистрация: 31.03.2004 
 
 | 
 
  
   kva Сколько батареям лет? Как проверял? Проверка батарей возможна только заменой на свежую, и парой циклов заряда-разряда... А то напругу на ХХ батарея может держать в норме, а под даже маленькой нагрузкой - резко просаживаться... Нет ёмкости в ней...
  _________________ Старый Кот | 
   
  
   | 14:45 21-06-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  kva 
  **
  
Откуда: Саратов Сообщений: 17 Регистрация: 10.06.2005 
 
 | 
 
  
   Батареи вроде свежие. Проверял тремя циклами заряд- разряд на 50% нагрузки ( держат более 20 минут).
 
Upsdiagom калибровал и прочее.
 
UPS старый 1996 года   где нибудь кондюки высахли....
 
По реле постучал - сегодня больше не выключался. 
 
Вот такая вот вигня.  
  | 
   
  
   | 15:03 21-06-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  kva 
  **
  
Откуда: Саратов Сообщений: 17 Регистрация: 10.06.2005 
 
 | 
 
  
   Реле такого не нашел, пришлось чистьть контакты.
 
Val - большое спасибо за подсказку, на реле ещё не нарывался в APC.   
 
А вот почему нормальные батареи кажет как заряженные на 60% - ума непреложу.  
  | 
   
  
   | 09:26 22-06-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  ALEX 
  *******
  
Откуда: ОттуДа, Нижний Новгород Сообщений: 1594 Регистрация: 31.03.2004 
 
 | 
 
  
   
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  | А вот почему нормальные батареи кажет как заряженные на 60% | 
	 
 
 
разрядите бесперебойник на 30% нагрузку, потом зарядите, и всё...
  _________________ если партия скажет есть контакт, мы будем есть контакт | 
   
  
   | 09:37 22-06-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  kva 
  **
  
Откуда: Саратов Сообщений: 17 Регистрация: 10.06.2005 
 
 | 
 
  
   Пробывал - не помогло.
 
Выключаеш полные - через час включаеш 60 -70%
  | 
   
  
   | 15:45 22-06-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Гость 
  
  
 
  
 
 | 
 
  
   | При выключении подержать кнопку некоторое время, пока не услышишь щелчок, иначе вся схема управления продолжает работать
  | 
   
  
   | 16:15 22-06-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Дядя Боря 
  Старый Кот
  
Откуда: г.Томск Сообщений: 8875 Регистрация: 31.03.2004 
 
 | 
 
  
   kva А ты его что, и из сети выключаешь? Вообще-то эти УПСы если просто к сети подключены, то уже в режиме подзарядки.
  _________________ Старый Кот | 
   
  
   | 16:24 22-06-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  kva 
  **
  
Откуда: Саратов Сообщений: 17 Регистрация: 10.06.2005 
 
 | 
 
  
   | От сети отключал. Не может же саморазряд сажрать 30 - 40% за час????
  | 
   
  
   | 10:13 23-06-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  kokur 
  Ушедший 
  
 Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005 
 
 | 
 
  
   | При кратковременном нажатии на кнопку выключения отключаются только выходное напряжение(силовые транзисторы), схема управления и проц продолжают работать и потребляют довольно много. Для полного выключения необходимо некоторое время удерживать кнопку, пока не услышишь щелчок, если нет щелчка значит нужно проверить цепь включения. Номер платы 640-.....какой
  | 
   
  
   | 12:41 23-06-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Дядя Боря 
  Старый Кот
  
Откуда: г.Томск Сообщений: 8875 Регистрация: 31.03.2004 
 
 | 
 
  
   При плохих аккумуляторах - может. Вся схема управления потребляет прилично - он же тёплый, потрогай. Да и при хороших - тоже запросто, измеритель заряда далеко не идеален, и показывает здорово нелинейно. Вообще в реале Смарты от сети не отключают никогда, я так их вообще не выключаю... Зачем?
  _________________ Старый Кот | 
   
  
   | 12:44 23-06-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  DC-AC 
  Гость
  
 
  
 
 | 
 
  
   | Какое напряжение на батареях ? Как только оно будет больше или равно 27,6 V - заряд будет 100%. Если напряжение меньше, нужно разбираться почему - или батарейки такие или ЗУ не настроено.
  | 
   
  
   | 14:37 27-06-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  |