   | Доброго суток. Принесли ИБП, после замена акб. Был ибп у меня в июне. Почистил, протестил,откалибровал. Перед этим говорили, что было наподобие искрения в корпусе. Отдал обратно. Сейчас такая проблема. При включении ибп требует заменить АКБ. И так, выяснилось что ибп не заряжает АКБ. При включении в сеть слышен щелчек реле, но напряжение на акб 47в, при этом упсдиаг высвечивает напряжение на акб 55,35в т.е заряжены. Сразу заменил все реле и мелкие конденсаторы. Внимательно осмотрел плату на вышедших из строя компонентов. Во время калибровки напряжение на акб постоянно 55,35в, хотя в реальности меняется. Какая м/с отвечает за измерение напряжение ? ИБП новый(2011), схемы в сети нету( |  