   Силовая плата 640-8808B_REV02.
 
Были плохие аккумуляторы,напряжение с обоих 204вольта при включении падало до 70в и щёлкали реле, пока не отключишь сеть. Заменил,сейчас при подключении сети загорается светодиод Х и 00110. На больших конденсаторах С724,725 нарастает до 290в при включении и сразу падает до 204в. От кнопки выключается при отключенной сети. На мосте D780 тоже напряжение 40в при включениии появляется и сразу пропадает. Силовые транзисторы все целые, прозвонил. Плату управления ставил с рабочего УПСа, то же самое. Сейчас пробую рисовать подключение всех реле. Может где-нибудь есть по ним схемы?
  | 
   
  
   | 08:33 30-07-2015   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Vital59 
  ****
  
 Сообщений: 90 Регистрация: 14.08.2007 
 
 | 
 
  
   | Вентилятор смотри внимательно, возможно придётся поменять.
  | 
   
  
   | 06:44 31-07-2015   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  ВладБ 
  Модератор
  
Откуда: Санкт-Петербург Сообщений: 1687 Регистрация: 31.03.2004 
 
 | 
 
  
   | Брат, с новыми батареями сколько напряжение? Там же модули, если правильно помню,  в железе по 108 в каждый? Т.е. 8 батарей в железном модуле. итого два модуля. 216-220 вольт. Зарядка идет? подключен в однофазном режиме?
  | 
   
  
   | 12:54 31-07-2015   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Брат 
  ******
  
Откуда: Бурятия Сообщений: 370 Регистрация: 06.04.2004 
 
 | 
 
  
   ВладБ,  Спасибо за подсказку. С этими батареями другой такой же работал, на нём подзарядил и этот заработал. Чудеса!
 
Вопрос решён.
  | 
   
  
   | 07:36 02-08-2015   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  МИА 
  Ушедший мастер
  
 Сообщений: 8303 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   | Так и будешь заряжать на одном? Зарядка через инвертор?
  | 
   
  
   | 08:04 02-08-2015   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  ВладБ 
  Модератор
  
Откуда: Санкт-Петербург Сообщений: 1687 Регистрация: 31.03.2004 
 
 | 
 
  
   | МИА, я так понял, другие батареи тоже дохлые хоть и работают на другом. Надо новые ставить и проверять зарядку.
  | 
   
  
   | 11:52 03-08-2015   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Брат 
  ******
  
Откуда: Бурятия Сообщений: 370 Регистрация: 06.04.2004 
 
 | 
 
  
   
 
	  | ВладБ : | 
	 
	
	  | другие батареи тоже дохлые хоть и работают на другом | 
	 
 
 
Нет, батареи новые,один УПС включался с ними и заряжал, но я их не зарядил до конца и вставил в другой. Он давал эту ошибку,не включался и не заряжал. Потом  батареи переставил в первый УПС ,подзарядил ,переставил в "неисправный" и он заработал.Включается без ошибок и заряжает.
  | 
   
  