SolderPb 
  **
  
 Сообщений: 11 Регистрация: 21.01.2015 
 
 | 
 
  
   SUA1000RMI2U
 
 AS06411xxxxx 
 
640-7732H r9 PD7732-0001B-001 UPS rev 3 SmartUPS 3,6G 
 
Регистры 08 B5 0D CC Версия 618.3.I 
 
От сети работает штатно, при работе на батареях (полуживых) очень быстро сваливается в состояние "байпаса", горит только нижний огонь батареи и включены только входные реле (типа сеть ждет), выход отключен. Верны ли константы и версия для этого тела? 
 
Измеряемое напряжение батареи немного не соответствует реальному, НО! при попытке его изменить параметр изменяется в hex, а десятичное значение упирается в предел 26,67 и дальнейшим увеличением hex не изменяется. Похожая картина с версией - hex меняю, а версия остается 618.3.I 
 
Напряжения питания в норме, конденсаторы и реле заменены.
 
Поведение значений указывает на неисправность EEPROM?
  | 
   
  
   | 09:53 01-06-2015   
    
    | 
   
  
	 |