| Список разделов -> Компьютерное железо: «SURTD5000XLI плата 640-8808E код ошибки 11000»
	 | 
 
  ![]() 
  | 
 
 
  GanibalVictor 
  
  
 Сообщений: 2 Регистрация: 12.05.2015 
 
 | 
 
  
   | Пришел с убитыми и потекшими в хлам батарейками.. По истории клиента.. работал пока не выключили свет, после того сел и больше не включился... Сейчас поменяны батарейки и ибп пишет код ошибки .. Крест и 11000 снизу в верх.. На плате не нашел пока ни чего.. Прозвонены все ключи, проверены все реле.. пока мыслей нет... Есть у кого какие предположения и что это за код ошибки 11000
  | 
   
  
   | 11:42 12-05-2015   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Алексей.Л 
  Мастер
  
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005 
 
 | 
 
  
   Вот что нашёл:
 
При включении загорается fault и два нижних индикатора заряда батареи. В чём может быть проблема, куда смотреть?
 
High Output Voltage
 
Скорее всего села емкость выходного фильтра 20 мкф
  | 
   
  
   | 12:37 12-05-2015   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  GanibalVictor 
  
  
 Сообщений: 2 Регистрация: 12.05.2015 
 
 | 
 
  
   | Я находил подобное.. но такой конденсатор под рукой само собой нету, чтоб проверить .... И это ли он, позиция C770 .. 20мкф 400V
  | 
   
  
   | 12:42 12-05-2015   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Алексей.Л 
  Мастер
  
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005 
 
 | 
 
  
   | Есть много приборов позволяющих проверить ёмкость, нужно приобрести.
  | 
   
  
   | 12:54 12-05-2015   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  МИА 
  Ушедший мастер
  
 Сообщений: 8303 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   | Этот код-означает крутую халяву,без единого измерения.
  | 
   
  
   | 17:26 12-05-2015   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  |