| Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Smart-UPS 1500 SUA1500I MAIN BOARD 640-7734D REV04» | 
 
  | ![]() 
 | 
 
  | oleg22ov ***
 
 
 Сообщений:
 38
 Регистрация:
 27.08.2012
 
 | 
  
   | Здрасте, апс стоит,нормально работает и вдруг у него начинают моргать внутренние светодиоды на морде.Выключишь его, снова включишь - нормально работает неопределенное время и опять начинают моргать все внутренние светодиоды.Че с ним? 
 Последний раз редактировалось: oleg22ov (14:11 21-09-2012), всего редактировалось 2 раз(а)
 |  
   | 14:08 20-09-2012 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Алексей.Л Мастер
 
 Откуда:
 Владимир
 Сообщений:
 873
 Регистрация:
 29.08.2005
 
 | 
  
   | Менять реле |  
   | 14:21 20-09-2012 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | oleg22ov ***
 
 
 Сообщений:
 38
 Регистрация:
 27.08.2012
 
 | 
  
   | Какое? Еслив можно то под каким он номером на плате обозначен.У меня очень большей опыт по ремонту радиоаппаратуры, так что поди заменить реле смогу))))
 |  
   | 14:27 20-09-2012 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Опыыыыт   |  
   | 14:55 20-09-2012 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | oleg22ov ***
 
 
 Сообщений:
 38
 Регистрация:
 27.08.2012
 
 | 
  
   | 
 
	  | МИА : |  
	  | Опыыыыт  |  Ну да зная о чем тебе хочет сказать процессор,а другие об этом не знают-почему бы и не поржать? Над тобой поди не так еще в свое время издевались ыыыыыыыыыыы
   |  
   | 15:07 20-09-2012 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Алексей.Л Мастер
 
 Откуда:
 Владимир
 Сообщений:
 873
 Регистрация:
 29.08.2005
 
 | 
  
   | Чтобы не разбирать несколько раз я бы сразу заменил RY2;RY5;RY7. |  
   | 15:25 20-09-2012 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | oleg22ov ***
 
 
 Сообщений:
 38
 Регистрация:
 27.08.2012
 
 | 
  
   | 
 
	  | Алексей.Л : |  
	  | Чтобы не разбирать несколько раз я бы сразу заменил RY2;RY5;RY7. |  Спасибо за нормальный ответ.Перепояю-отпишусь.
 |  
   | 15:41 20-09-2012 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Александр (Hook) Мастер
 
 Откуда:
 Выборг
 Сообщений:
 3448
 Регистрация:
 17.08.2004
 
 | 
  
   | oleg22ov, Тыкать тут не принято. Опыт нужно читать. Не нравится? - проходим мимо... _________________
 Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет.
 |  
   | 23:49 20-09-2012 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Ninzjacont *****
 
 
 Сообщений:
 101
 Регистрация:
 25.02.2009
 
 | 
  
   | Алексей.Л, сами же, "мастера" отнимаете работу самих же нах, мастеров нах....  печалька |  
   | 11:33 21-09-2012 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Напомнило анекдот,что в оригинальной "Сказка о трех поросятах" было не три поросенка, а четыре.Вот четвертого и звали: нах-нах.  Он не сделает,потому что я не знаю такого глагола: пОять!   |  
   | 11:55 21-09-2012 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Ninzjacont *****
 
 
 Сообщений:
 101
 Регистрация:
 25.02.2009
 
 | 
  
   | нафнаф нифниф нуфнуф. Ну и конечно грандиозный нах нах.   Паять любой дурак сможет. Главное найти причину неисправности. Это уже больше половины ремонта.
 |  
   | 12:36 21-09-2012 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | oleg22ov ***
 
 
 Сообщений:
 38
 Регистрация:
 27.08.2012
 
 | 
  
   | Ой-ой скоко высказываний по поводу моего опыта))) ,да я про опыт просто написал чтоб не было таких фраз как нуно нести мастеру в отелье ну и на подобе. Теперь о деле. Апс я починил простым напильником.
 В реле RY2 сварились вместе нормально замкнутые контакты.
 Новое реле было бы лучше, но во первых, за ним ехать около 50км,
 а во вторых апс мой и гарантий мне давать не кому не надо.
 Он у меня стоит на дача в качестве резервного питания,к ниму подключены 2 аккамулятора емкость 190 А.ч, но так как напруга на даче прыгает в меньшую сторону вольт на 15,то апс с помощью релеRY2 переключал в трансе входящую обмотку чтоб повысить напругу на выходе,
 вот поэтому реле и спеклось)).
 А морда мигала потому что  измеренное на выходе через АЦП (4 нога) значение напряжения отличается более чем на 5 вольт от значения измеренного через АЦП (2 нога) на входе апса с учетом поправки на включенную ступень AVR, и процессор тем самым показывал что неисправность во входящих цепях.
 Работу апса проверил простым ЛАТРом
 |  
   | 14:09 21-09-2012 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Ninzjacont *****
 
 
 Сообщений:
 101
 Регистрация:
 25.02.2009
 
 | 
  
   | oleg22ov, откалибруйте чтобы упс реже переключал релюшкой, а так ваще зачет   |  
   | 14:49 21-09-2012 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Что от UPSа работает и как практика показывает в смысле надежности? Я так понял в UPSе ничего не переделывалось.Были не раз вопросы про такое использование,но никто до сих пор не описывал практического случая.Есть такая пословица: встречают по одежке,а провожают по уму. Прочитай свой первый пост,учитывая общую грамотность в теме(отелье) и поймешь нашу реакцию. Спрашивающих идиотов - подавляющее большинство. Главное конец дела,понравился предпосл. абзац,где описана суть,подобное вообще исключение  Теперь видно руку мастера.Спрашивать тоже надо умно.Удачи. |  
   | 15:00 21-09-2012 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Ninzjacont *****
 
 
 Сообщений:
 101
 Регистрация:
 25.02.2009
 
 | 
  
   | полный   |  
   | 16:29 21-09-2012 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | oleg22ov ***
 
 
 Сообщений:
 38
 Регистрация:
 27.08.2012
 
 | 
  
   | 
 
	  | МИА : |  
	  | Что от UPSа работает и как практика показывает в смысле надежности? Я так понял в UPSе ничего не переделывалось |  Ну и задачку ты передо мной поставил))) тут писанины на целый А4,дело в том что это 3-й мой опыт,и все 3 опыта разные. Сразу хочу сказать за мой русский язык сильно не пинайте,да и язык у меня с костями))).Пойду мощностя и емкости вспомню и все опишу. Первай мой опыт без единой поломки уже 4-й год пашет в жестких условиях)).
 |  
   | 17:04 21-09-2012 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Олег,да мне так в общих чертах....Просто, повторюсь, еще никто не описывал решения. Телик запитать -это одно,а холодильник,да надолго...вот про "надолго" особенно интересно. |  
   | 17:25 21-09-2012 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | oleg22ov ***
 
 
 Сообщений:
 38
 Регистрация:
 27.08.2012
 
 | 
  
   | Хорошо тогда в двух словах. Сам апс стоит на полу под шкафом,от него идут две сварочные жилы в погреб под полом,там стоят аккамуляторы 2 по 190А.ч. Сами аккамуляторы соеденены меж собой через предохронитель(100А), который снял с родных аккам.,проводом от них же. В крышке апса выпилил прямоугольное отверстие над мостовым приобразователем завел туда сварочные жилы и аккуратно припаял паяльником 250вт(благо дороги там широкие и места хватило) Потом залил все это дело(когда собрал апс)термоклеем.Да там еще черный изолятор,его тож выпелил,клеем заливал так чтоб не особо к плате прилепал)),короче сегодня легко оторвал(мож потому что там я спецом канифоль не удалял).
 Теперь про зарядку. Боялся что апс не справится-----ошибался.
 Ток зарада 2.5ампера--видимо хватает.Пузырки были по началу очень очень мало.
 Теперь при каких условиях он пашет. В течении всего лета я приежал на дачу тока по выходным,и были моменты когда свет отключали часа на 2-3(а мож и больше там уже под мухой время летит быстро)))  ),всегда хватало емкости при нагрузке примерно в 500ватт.За какое времени он заряжал не знаю врать не буду но я всегда был с электричеством.
 Постоянно только включен холодильник мощность в 150ватт.
 Подозреваю что и посреди недели тож свет отключают.
 
 В другом месте стоит апс 1200,его хвотало на 6 часов,но там стоят 12 банок(забыл какой емкости каждая) уже 3года.нагрузка стрелочный перевод,2 шлагбаума,четыре светофора и пульт оператора.Суммарную мощность могу сказать завтра.Стоит он на улице в железном шкафу вместе с аккамуляторами,зимой у нас минус 30-40,а этим летом плюс 30,не было не одного сбоя.Там вообще постоянно проблемы с напругой.Проходимость поездов---часто.Один раз доливали дисводу но не много.Провода я тут на аккамулятор использовал 4мм(расстаяния до апса не большое).
 Везде скотчем залипляю бипер--чтоб не надоедал писком))).
 Везде применяю апсы б/у.Всего пока 6 штук.Подвел пока тока один,думаю реле вынести наружу и поставить помощней.
 |  
   | 18:46 21-09-2012 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Спасибо,инверторы не трогал и зарядка подошла.Я боялся за ключи на индуктивную нагрузку. |  
   | 18:55 21-09-2012 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | oleg22ov ***
 
 
 Сообщений:
 38
 Регистрация:
 27.08.2012
 
 | 
  
   | 
 
	  | МИА : |  
	  | Я боялся за ключи на индуктивную нагрузку |  У всех апсов и так есть индуктивная нагрузка----Это его внутренный транс
 |  
   | 19:03 21-09-2012 |  | 
		| ![]() 
 |