| Список разделов -> Компьютерное железо: «бесперебойник APC Smart-UPS 1000 после КЗ»
	 | 
 
  ![]() 
  | 
 
 
  xoxol 
  ******
  
Откуда: milerovobad Сообщений: 714 Регистрация: 28.10.2011 
 
 | 
 
  
   Хозяин (или чел который его юзает на стратегическом объекте   )
 
чот не то сделал - менял аккумуляторы и коротнул среднюю точку акков на корпус   
 
В результате порвало общий провод-фольгу на плате...между силовой частью и мозгами....
 
плата обзывается 640-7734В_REV05 APCC(C)2004 -если это облегчит мое положение   
 
из видимых повреждений - подгорело реле(почистил)...у LM317 не звонилась одна нога относительно средней-поменял...
 
прежде чем кувыркаться дальше - хочу спросить опытных товарищей    
 
такой отвал общего провода фатален или реанимируется???
 
спасибо  
  _________________ едем мы друзья в дальние края.... )) | 
   
  
   | 13:02 23-05-2012   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  МИА 
  Ушедший мастер
  
 Сообщений: 8303 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   Силовые ключи -целые ? Сними батарею(если не боишься с ней) и просто подоткни сеть,LM может быть зарядкой, проконтролируй напругу заряда и ..помолясь включай,с начала без сети,потом с сетью.Живи долго  
  | 
   
  
   | 15:37 23-05-2012   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  dan_ko 
  ******
  
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004 
 
 | 
 
  
   Скорее всего фатален.
 
Кстати - типовуха. Результат автоматизироавнной разводки платы.
  | 
   
  
   | 20:36 23-05-2012   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  xoxol 
  ******
  
Откуда: milerovobad Сообщений: 714 Регистрация: 28.10.2011 
 
 | 
 
  
   привезли второй акк. проверил ключи. включил - пищит ...индикаторы не горят.
 
при втыкании-вытыкании 220 - щелкают релюхи...или одна   
 
на LM-317 24.9в  24.9  25.5
 
на кнопки не реагирует - на сигнальных концах кнопок 12в  и 4.7в присутствует.
  _________________ едем мы друзья в дальние края.... )) | 
   
  
   | 16:01 24-05-2012   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  |