| Список разделов -> Компьютерное железо: «Проблема с UPS Smart 420»
	 | 
 
  ![]() 
  | 
 
 
  Zed 
  *
  
 Сообщений: 6 Регистрация: 16.04.2011 
 
 | 
 
  
   Добрый день. Помогите решить проблему с UPS Smart 420 III поколение (так его идентифицирует UPSDiag v2.0. 
 
Сменил батарею. Дождался зарядки до 100%, вызвал команду калибровки - упс щелкает пару раз рылюхами и выключается, указывая на перегруз.
 
Нагрузка при калибровке 45%.
 
Калибровку делал программой UPSDiag v2.0.
 
 
Пробовал нажимать кнопку "устранение проблемы после замены батареи" - еще хуже. Сразу выключается и сигналит о перегрузке.
 
 
Подскажите, что не так делаю?
 
Может ли 45%ая нагрузка мешать калибровке?
 
Каков порядок калибровки? Нужно нагружать не больше 35%?
 
 
Спасибо.
  | 
   
  
   | 21:35 16-04-2011   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Дядя Боря 
  Старый Кот
  
Откуда: г.Томск Сообщений: 8875 Регистрация: 31.03.2004 
 
 | 
 
  
   Zed, Прочтите Правила конференции, пункт 10. Я отделяю ваше сообщение в отдельную ветку, но на будущее учтите - в этой конференции  один аппарат - одна ветка, в старые ветки со своими вопросами не надо залазить.
  _________________ Старый Кот | 
   
  
   | 23:20 16-04-2011   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  МИА 
  Ушедший мастер
  
 Сообщений: 8303 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   | Дяде Боре спасибо. Zed почитать правила и соседние ветки по АРС....больше читаешь,легче делать.Конфа-учебник,а не бесплатная справочная.
  | 
   
  
   | 07:27 17-04-2011   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Zed 
  *
  
 Сообщений: 6 Регистрация: 16.04.2011 
 
 | 
 
  
   Читал. И пост был размещен в ветке про Smart UPS 420. 
 
Те рекомендации, которые были там указаны - выполнены.
 
Не помогло. 
 
то МИА: ты лучше по делу скажи, действительно нагрузка нужна именно 35% при калибровке?
  | 
   
  
   | 07:39 17-04-2011   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  МИА 
  Ушедший мастер
  
 Сообщений: 8303 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   ГДЕ в первом посте ХОТЬ одна буква про то ЧТО сделано???   -вот тебе а не помощь.
  | 
   
  
   | 09:08 17-04-2011   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Дядя Боря 
  Старый Кот
  
Откуда: г.Томск Сообщений: 8875 Регистрация: 31.03.2004 
 
 | 
 
  
   
 
	  | Zed : | 
	 
	
	  | Читал. И пост был размещен в ветке про Smart UPS 420.  | 
	 
 
 
Плохо читали. Пункт 10 гласит:
 
"Общее правило этой конференции - одна неисправность (один аппарат) - одна тема. Запрещается в старых темах задавать новые вопросы по другим аппаратам, нуждающимся в починке, то есть - "поднимать" темы. В случае, если необходимо упомянуть старую тему, нужно в своей теме привести ссылку на неё."
 
Не знаю, как уж точнее сформулировать то? У вас ДРУГОЙ аппарат, с тем же торговым названием, но - ДРУГОЙ, с другим серийным номером и, вероятно, с отличающейся начинкой, потому что может содержать плату другой ревизии. 
 
 
	  | Zed : | 
	 
	
	  | действительно нагрузка нужна именно 35% при калибровке?  | 
	 
 
 
А вам UPSDiag  разве не сказал, сколько он требует? Насколько помню, там сказано - "не менее". Более - до 100% можно для калибровки, помешать не должно. 
 
Ну и  если - у вас УПС при нагрузке ВСЕГО в 45% выключается, то причём тут UPSDiag? У вас УПС неисправен, выходит.
  _________________ Старый Кот | 
   
  
   | 09:46 17-04-2011   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Zed 
  *
  
 Сообщений: 6 Регистрация: 16.04.2011 
 
 | 
 
  
   to Дядя Боря: у меня нет претензий к тому, что пост был вынесен в отдельную ветку. Правила есть правила. Мое указание было на то, что пост изначально был размещен в рамках контекста проблем с 420м UPSом.
 
 
to МИА: достаточно четко указано в 1м посте, что сделано было следующее: попытка калибровки и попытка устранения проблем с заменой батареии (все это средства указанного приложения)
  | 
   
  
   | 10:18 17-04-2011   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Zed 
  *
  
 Сообщений: 6 Регистрация: 16.04.2011 
 
 | 
 
  
   
 
	  | Дядя Боря : | 
	 
	
	  | Ну и если - у вас УПС при нагрузке ВСЕГО в 45% выключается, то причём тут UPSDiag? У вас УПС неисправен, выходит. | 
	 
 
 
 
все понял. Спасибо.
  | 
   
  
   | 10:19 17-04-2011   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Дядя Боря 
  Старый Кот
  
Откуда: г.Томск Сообщений: 8875 Регистрация: 31.03.2004 
 
 | 
 
  
   Zed, Так попробуйте без включения программы UPSDiag протестировать УПС, просто - на нагрузку, выключая ему 220В питания (выдёргивая шнур). И помните, что у УПСа на 420ВА реальная активная нагрузка всего лишь 300Вт. Это - 100%. И что вы используете в качестве нагрузки?
  _________________ Старый Кот | 
   
  
   | 10:38 17-04-2011   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Zed 
  *
  
 Сообщений: 6 Регистрация: 16.04.2011 
 
 | 
 
  
   
 
	  | Дядя Боря : | 
	 
	
	  | Zed, Так попробуйте без включения программы UPSDiag протестировать УПС, просто - на нагрузку, выключая ему 220В питания (выдёргивая шнур). И помните, что у УПСа на 420ВА реальная активная нагрузка всего лишь 300Вт. Это - 100%. И что вы используете в качестве нагрузки? | 
	 
 
 
 
Пробовал. Выдергиваю шнур - сразу выключается. В качестве нагрузки использую компьютер. Блок питания у него 300Ватт.
 
При этом пробую подключить к упсу вентилятор напольный   - держит его.
 
 
Может не проходить калибровка, если я его нагружаю на все 100%?
  | 
   
  
   | 12:57 17-04-2011   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Дядя Боря 
  Старый Кот
  
Откуда: г.Томск Сообщений: 8875 Регистрация: 31.03.2004 
 
 | 
 
  
   Zed, А при чём тут калибровка вообще? калибровка на основную работоспособность УПСа ну никак не влияет, корректируя второстепенные параметры, измерительные. Не калиброванный УПС вполне должен работать, возможно, несколько неправильно и не так долго, но - РАБОТАТЬ. У вас два варианта просматриваются - это плохие батареи (очень часто, с теми, что "новые", сейчас такое бывает), и это плохой УПС. 
 
Батареи - проверяем в таком же рабочем, УПС - проверяем с ХОРОШИМИ батареями, которые работают на другом таком же УПСе. Где-то так, если просто проверять. Ну, а убедившись, к примеру, в работоспособности УПСа, дальше можно и повыяснять, что с батареями -  меряем напряжения на батарее - при заряде, без заряда, при переключении на нагрузку (если, к примеру, напряжение из-за высокого внутреннего сопротивления батарей падает (проседает на мгновение - смотреть осциллографом надо!) ниже 10,5В, то УПС так себя и будет вести. 
 
Батареи ("новые", но плохие) можно тренировать циклами заряд-разряд, в вашем случае понадобится отдельное зарядное устройство и нагрузка.
  _________________ Старый Кот | 
   
  
   | 13:41 17-04-2011   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Zed 
  *
  
 Сообщений: 6 Регистрация: 16.04.2011 
 
 | 
 
  
   | понял, попробую поменять батарею для начала.
  | 
   
  
   | 13:49 17-04-2011   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  KAI 
  ***
  
Откуда: Ишим Сообщений: 28 Регистрация: 03.01.2011 
 
 | 
 
  
   Предварительно заряди АКБ в УПСе  4-5 час.Проконтролируй на АКБ есть ли напряжение заряда порядка 13.6В.Просто встань мультимертом на клеммы АКБ и нагрузи УПС лампой 100Вт.Отключи 220В и смотри что происходит с напряжением АКБ.УПС должен отключиться при напряжении АКБ 10.5-10.8 В.
 
Лампу 150Вт УПС должен держать примерно 8-9 мин.
  | 
   
  
   | 16:49 20-04-2011   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  homeless 
  *******
  
Откуда: Владимир Сообщений: 1181 Регистрация: 16.09.2009 
 
 | 
 
  
   
 
	  | Zed : | 
	 
	
	  | В качестве нагрузки использую компьютер. Блок питания у него 300Ватт. | 
	 
 
 
который очень даже может быть с PFC - а ее упсики такой мощности ооой как не любят
  _________________ Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию | 
   
  
   | 17:32 20-04-2011   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  МИА 
  Ушедший мастер
  
 Сообщений: 8303 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   "..а был ли мальчик?.." Откуда цитата?  Он же из ряда:Икс,Игрек,Зед.  
  | 
   
  
   | 19:55 20-04-2011   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  |