| Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS Deltec Pro II Пните меня..»
	 | 
 
  ![]() 
  | 
 
 
  Lelik 
  Йоханый бабай
  
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   Мозги кипят, ничего не соображаю. Пните в нужном направлении:
 
 
Принесли УПС на диагностику. Нашел дутый электролит между выводами на батарею (15 000 х 35). Поставил 15000 х 50. Нашел еще пару сухих - заменил. 
 
 
Батареи стоят 4 х 6120 (6В 12 А.ч). Пробовал подкидывать 2х12120.
 
Аппарат работает ТОЛЬКО от сети. Выдёргиваешь кабель - вырубается. Но заводится, ессно, только с подключенными батареями.
 
На выводах батарей в ХХ висит 30В..
 
 
Други - пните в сторону траблы, а то меня опять на какой-нибудь копир ушлют..
  _________________ Грызун | 
   
  
   | 16:57 18-03-2011   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Дядя Боря 
  Старый Кот
  
Откуда: г.Томск Сообщений: 8875 Регистрация: 31.03.2004 
 
 | 
 
  
   
 
	  | Lelik : | 
	 
	
	  | На выводах батарей в ХХ висит 30В..  | 
	 
 
 
Ого! Не многовато ли будет? Может ещё где электролитики сухие, по цепи питания зарядного устройсива, например? То есть - по питанию ШИМки какой-либо, если там импульсный конвертор на зарядку??
  _________________ Старый Кот | 
   
  
   | 17:08 18-03-2011   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Lelik 
  Йоханый бабай
  
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   Дядь Борь, так я ж написал, что это в ХХ, да и батареи соединены в послед, т.е. минимум 24 В. В реале - 27..
 
Остальные электролиты тоже выпаивал - претензий нет. Да их там и не так много.
  _________________ Грызун | 
   
  
   | 17:19 18-03-2011   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  водник1953 
   
  
Откуда: Павловский Посад Сообщений: 5834 Регистрация: 13.10.2008 
 
 | 
 
  
   Lelik, а релюхи не смотрел?
  _________________ "Пусть рвётся тол и динамит и аммонал,я эту речку в телевизоре видал!" | 
   
  
   | 17:21 18-03-2011   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Lelik 
  Йоханый бабай
  
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   Релюхи все были выпаяны и проверены внешним источником на столе..
 
Я не могу понять, почему он в процессе работы батарей не видит?!
  _________________ Грызун | 
   
  
   | 17:24 18-03-2011   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Lelik 
  Йоханый бабай
  
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   Эх.. Вылезла панель ICQ, а там номер Валеркин    
 
Так бы стуканул бы сейчас и не загружал бы конфу фигнёй своей..    
  _________________ Грызун | 
   
  
   | 17:27 18-03-2011   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  МИА 
  Ушедший мастер
  
 Сообщений: 8303 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   Эх,поздно увидел!!Тем не менее,с оттяжечкой..наааа,еще наааа.Мощность UPSа кто будет писать? т.е. полное название.. Предохры большие жмвы?А релюшечка,которая перекидывает выход с сети на инверторы управлением жива?(ключики редко,но метко летять) Наааа  
  | 
   
  
   | 17:46 18-03-2011   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Lelik 
  Йоханый бабай
  
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   Гошик.. Инсультник, мля.. Я ведь к тебе приеду..    
 
 
	  | Lelik : | 
	 
	
	  | Релюхи все были выпаяны и проверены внешним источником на столе..  | 
	 
 
 
Мощность УПСа - тысячник. Полегчало? А мне нет..
  _________________ Грызун | 
   
  
   | 17:56 18-03-2011   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  МИА 
  Ушедший мастер
  
 Сообщений: 8303 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   Мнять...лучше инсультником быть. Я писал НЕ про релюху,а про управление ее - ключ.Мощность UPSа знать нужно,чтобы оценить кол-во релюх и приблиз. сложность.Приезжай,милый дедушка...далее по тексту  
  | 
   
  
   | 18:30 18-03-2011   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  МИА 
  Ушедший мастер
  
 Сообщений: 8303 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   | Плата Лелика у меня,попробую определится.Это сто проц клон АРС.Цель определится с моделью и может быть поиметь схему или конкретные советы от АРСшников.Типоразмер платы под большой "кирпич".Передняя часть платы=логика и цифра,от торца отходит шлейф.Прямо у торца,справа проц с памятью и одна из двух  мсх.ULN2003.Вторая мсх.ULN2003 ближе к теплоотводам ключей и около ее две группы килоомных резюков по три штуки в параллель,чуть подгоревщих.В центре платы ШИМ UC3843,но ключа и транса рядом нет.Какова ее функция не понятно.По середине платы 4 теплоотвода с ключами и диодами.Справа 4реле обычных,а сзади теплоотводов одно большое реле(таких не видел).Еще раз мсх(набор)точно АРСшные=цифра и операционники.Остальной вид стандартный,не описываю.Думаю инфы хватит для идентификации,ничего не упустил,Все вопросы к Лелику,мне только по виду на плате.Уф,второй раз такое накатал,в прошлый глюкнула система.
  | 
   
  
   | 08:55 01-04-2011   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Алексей.Л 
  Мастер
  
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005 
 
 | 
 
  
   | На APC не похоже, ULN2003 в APC не встречал, шарился в гугле, в основном используется как драйвер двигателя, тем связанных с ИБП не нашёл.
  | 
   
  
   | 11:27 06-04-2011   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  МИА 
  Ушедший мастер
  
 Сообщений: 8303 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   | Спасибо,Алексей.
  | 
   
  
   | 12:05 06-04-2011   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Lelik 
  Йоханый бабай
  
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   2003/2004 - просто 7 "дарлингтонов". Применяться могут где угодно.
  _________________ Грызун | 
   
  
   | 17:23 06-04-2011   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Иваныч55 
  Мастер
  
Откуда: Запорожье Сообщений: 1345 Регистрация: 06.11.2005 
 
 | 
 
  
   | И применяются, например, в Powercom KIN-625 и иже с ним.
  | 
   
  
   | 17:34 06-04-2011   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  |