| Список разделов -> Компьютерное железо: «SUA1500i заниженное напряжение зарядки»
	 | 
 
  ![]() 
  | 
 
 
  krokus 
  ***
  
 Сообщений: 22 Регистрация: 12.09.2010 
 
 | 
 
  
   Трабла в следующем-установил новые заряженные АКБ и получил 6 средних моргающих светодиодов(индикатор наличия сети горит постоянно) перед этим после включения всё отработал нормально-как положенно-в общем работает но моргает.В  обычном состоянии он не моргает(при слегка разряженых АКБ).Включается самостоятельно-проходит тест.Индикация заряда полная(единственно если постоит отключеным верхний индикатор не светится) потом дозаряжается и всё как бы нормально.Если отключить от сети переходит на батареи.Единственно очень недолго держит.Я сначала погрешил на батареи-но замерив напряжение на включённом ибп выяснил что оно меньше чем нужно-24.6.Такое же напряжение и при отключенных АКБ на включенном ИБП.Затем я подключил другие заряженные батареи и получил 6 моргающих средних светодиодов(но повторюсь светодиод показывающий наличие сети не моргает-горит постоянно).Запустил калибровку-на нагрузке в 350ват....отстоял 5 мин и перешёл на сеть- стал заряжаться.(пробывал слепой метод ..разряжал без проги при откл сети-50мин на 250ватт)После калибровки стал прибором на АКБ-24.2В(2индикатора)...затем он как бы заряжается(по индикации) а на АКБ 24.6В...в программе как я и писал показывает27.6В
 
Проблема решена!!!
 
  Последний раз редактировалось: krokus (00:44 17-09-2010), всего редактировалось 1 раз | 
   
  
   | 22:07 12-09-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  alex_iork 
  *******
  
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4813 Регистрация: 09.07.2004 
 
 | 
 
  
   krokus, таки проверяйте зарядку диоды, конденсаторы,трансформаторы  или как там у вас реализовано вам на месте виднее.
  _________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. | 
   
  
   | 06:58 13-09-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  krokus 
  ***
  
 Сообщений: 22 Регистрация: 12.09.2010 
 
 | 
 
  
   | alex_iork, да вот дело в том что не могу разобраться как тут зарядка реализована..похоже через теже инверторы что и работа...
  | 
   
  
   | 10:19 13-09-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Алексей.Л 
  Мастер
  
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005 
 
 | 
 
  
   А если так:
 
APC Smart-UPS 1000 SUA1000I MAIN BOARD 640-7734D_REV04
 
При включении мигают шесть средних светодиода (AVR Trim; On Line; AVR Boost; Overload; On Battery; Replace Battery).
 
Неисправно реле RY2 OMRON G2R-1-E 24VDC 16A
 
Второй случай:
 
Заменил реле RY2, не помогло. ИБП заработал после замены реле RY5 O/E/N 450-2151A 68-24-2AE
  | 
   
  
   | 10:36 13-09-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  krokus 
  ***
  
 Сообщений: 22 Регистрация: 12.09.2010 
 
 | 
 
  
   | Алексей.Л, да дело именно в том что при стандартном включении они как раз и не моргают а лишь когда где то заряжу полностью батареи.А так на батареях больше 24.6В не бывает-недозаряд..который ИБП воспринимает как полный заряд..о чём и пишет в прогах и гипертерменале
  | 
   
  
   | 14:32 13-09-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  krokus 
  ***
  
 Сообщений: 22 Регистрация: 12.09.2010 
 
 | 
 
  
   | небольшая поправка..при заряженых АКБ моргают 4 средних светодиода..а наличие сети и заменить акб горят постоянно...в программе показывает напряжение АКБ ровно на 3 вольта больше.
  | 
   
  
   | 14:51 13-09-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  kokur 
  Ушедший 
  
 Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005 
 
 | 
 
  
   
 
	  | krokus : | 
	 
	
	  | да вот дело в том что не могу разобраться как тут зарядка реализована..похоже через теже инверторы что и работа...  | 
	 
 
правильно понимаешь, обратные диоды транзисторов работают как выпрямители, сами транзисторы работают по типу чоперов,  повышая напряжение я уже как-то писал об этом, програмную настройку не знаю в таких случаях на других моделях менял резисторы делителя обратной связи, для меня это было проще схемы на эту плату у меня нет. поэтому позицию резисторов не могу сказать
  | 
   
  
   | 16:20 13-09-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  krokus 
  ***
  
 Сообщений: 22 Регистрация: 12.09.2010 
 
 | 
 
  
   kokur, это идея!...про обратную связь.....где то всчётаки что то слегка ушло..потому как меряет точно на 3 вольта больше! покопаюсь-о результате отпишусь!спасибо!
 
кстати на плате есть маленький подстроечник...но что то ни на что не повлияло его изменение 
  | 
   
  
   | 17:44 13-09-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  kokur 
  Ушедший 
  
 Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005 
 
 | 
 
  
   
 
	  | krokus : | 
	 
	
	  | .про обратную связь. | 
	 
 
 вообще-то ОС чисто условно, если точнее стоит делитель с батареи и сигнал уходит на ЦАП, а потом на проц и проц регулирует сважность сигналов на затворы, но вот какой командой вытащить и изменить это напряжение тайна покрытая мраком APC эту инфу не даёт, в сервис-мануалах очень интересно написано", проверить напряжение зарядки, если не соответствует, заменить плату, и всё есть пара команд, нашёл методом тыка, но их назначение мне неизвестно, поэтому не проверял их действие
  | 
   
  
   | 19:18 13-09-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  krokus 
  ***
  
 Сообщений: 22 Регистрация: 12.09.2010 
 
 | 
 
  
   | kokur, да..с заменой платы это наверняка не промахнутся!был когда то в столице на АРС...мы по разным фирмам за неделю пробегали..кто железо нам поставлял..но такого отношения нигде не встретил..однако....всё свелось к идеи...а идите вы все на....учитывая что сьехались люди со всей россии(именно работники жд) и естественно не везде вообще есть стц АПС...а оборудования их закупили просто мрак...даже простые неисправности типовые не пояснили..с этого года пожоже с АПСом работать перестанут..железо сыпется просто мрачно!
  | 
   
  
   | 20:47 13-09-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  dan_ko 
  ******
  
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004 
 
 | 
 
  
   
 
	  | krokus : | 
	 
	
	  | 24.6В...в программе как я и писал показывает27.6В | 
	 
 
 
Попробуйте добиться, что-бы в программе показывало то, что реально на батарее. Тогда и зарядка пойдёт.
  | 
   
  
   | 05:57 14-09-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  alex_iork 
  *******
  
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4813 Регистрация: 09.07.2004 
 
 | 
 
  
   
 
	  | krokus : | 
	 
	
	  | работники жд) и естественно не везде вообще есть стц АПС...а оборудования их закупили просто мрак...даже простые неисправности типовые не пояснили..с этого года пожоже с АПСом работать перестанут..железо сыпется просто мрачно!  | 
	 
 
 
я тут ремонтирую РЖД заводику простые АРС, Powercom , за год я их пропустил ~45-50 шт, IMHO  не так уж и плохи APC для этого обьекта РЖД, учитывая их качество напряжения. Основной дефект выход из строя батарей,
 
батареи у Powercoma - сыпятся чаще, но только лишь потому что закуплена
 
какая то домашняя версия у которой зарядка прекращается при выключении
 
оного. по количеству неисправностей плат одинаково, а таковых было 4 шт, 
 
 неисправности 1-ый APC - слет прошивки, 2-ой АРС - диод зарядки, У Powercoma - емкость в зарядке, и диоды в зарядке.
  | 
   
  
   | 07:07 14-09-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  krokus 
  ***
  
 Сообщений: 22 Регистрация: 12.09.2010 
 
 | 
 
  
   | alex_iork, не знаю как на заводе...а наши АРС практически все на гарантированном питании...и поломок стоечных ИБП просто потрясает...про мелочь 500ки я просто молчу..этих ушло в небытьё просто эшелоны!вот такая статистика... год начали закупать Ipponы работают на ура..не боятся импульсных помех...а то АРС и кондиционер просто несовместимая вещь...про схемы зарядки на АРС просто молчу..раздутые как шары АКБ встречаются исключительно в АРС
  | 
   
  
   | 08:45 14-09-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  alex_iork 
  *******
  
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4813 Регистрация: 09.07.2004 
 
 | 
 
  
   
 
	  | krokus : | 
	 
	
	  | а то АРС и кондиционер просто несовместимая вещь. | 
	 
 
 
все таки чето у вас или с разводкой проводки что то не то, или качество
 
питания по 220 оставляет желать лучшего, хоть оно и гарантированное, или 
 
вы просто не умеете их готовить    
 
 
	  | krokus : | 
	 
	
	  | раздутые как шары АКБ встречаются исключительно в АРС  | 
	 
 
 ну если у вас 90% АРС, то и раздутых батарей будет больше у них.
 
Мне раздутые батареи мне встречались у многих моделей и у иппонов в том 
 
числе, хотя я  и редко беру в ремонт ИБП других производителей 
 
кроме APC, Powercom, Ippon.
  | 
   
  
   | 09:13 14-09-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  kokur 
  Ушедший 
  
 Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005 
 
 | 
 
  
   
 
	  | krokus : | 
	 
	
	  | раздутые как шары АКБ встречаются исключительно в АРС  | 
	 
 
 обычно такое происходит после самостоятельной замены батарей клиентами, которые про калибровку ничего не знают, решают съэкономить, думают что никакой сложности в замене нет, просто переткнул батареи и всё
  | 
   
  
   | 11:19 14-09-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Александр (Hook) 
  Мастер
  
Откуда: Выборг Сообщений: 3448 Регистрация: 17.08.2004 
 
 | 
 
  
   
 
	  | krokus : | 
	 
	
	  | год начали закупать Ipponы работают на ура..не боятся импульсных помех... | 
	 
 
 
 
 
Это вы зря, я Вам как дохтур говорю... - говно редкостное. Из дешевых (относительно естественно) - только APC и грамотный инженегр в обслугу!
  _________________ Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет. | 
   
  
   | 11:40 14-09-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  krokus 
  ***
  
 Сообщений: 22 Регистрация: 12.09.2010 
 
 | 
 
  
   | Александр (Hook), из дешёвых? а есть ли вообще ИБП дороже АРС? 500ка 3200р и помоему дороже....в то же время иппон в пределах1100р за такую же мощность...и почему в том же PowerWaare или Libert или MGE  я спокойно ставлю акб..зная что больше чем 0.75А на батарею не пойдёт..не гемороюсь с калибровками и всякой другой хренью и только с АРС сплошной и 100% геморой практически в 99 случаях?!почему все эти ИБП 10 летней давности работают и по сей день...а дорогие(даже очень)АРС уже 07 года приносят мне просто нерешаемые проблемы!и я скажу больше..не хватает рук и времени проверить весь парк..многие как бомба замедленного времени!думаешь что рабочии...случается сбой и из заявленого в рунтайме времени они не отстаивают и половины..буквально случайнедельной давности...стал в спешном порядке проверять по основным узлам у себя-из 4х-3 нерабочих!(повторю ИБП все очень свежие2-3 года и стоимсотью 20-25 тысяч стоящие на гарантийном питании как правило в комнатах связи)
  | 
   
  
   | 22:30 14-09-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  kokur 
  Ушедший 
  
 Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005 
 
 | 
 
  
   
 
	  | krokus : | 
	 
	
	  | почему все эти ИБП 10 летней давности работают и по сей день. | 
	 
 
причём редко, кроме замены батарей приходится что-то делать ещё, интнресно, что APC рекомендует ИБП старше 10 лет списывать и выбрасывать на свалку, я уже давал ссылку , на статью, почему выгодно делать говно
  | 
   
  
   | 05:44 15-09-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  DC-AC 
  *****
  
Откуда: Екатеринбург Сообщений: 111 Регистрация: 06.03.2006 
 
 | 
 
  
   krokus, 
 
>иппон в пределах1100р за такую же мощность
 
Ага, откройте его. Если повезет - АКБ окажется CSB, в большинстве случаев - китайский нонэйм. В моделях BPP 500-800 сгорание силового транса - обычное дело. О платах я уже не говорю, коробки две горелых плат уже набралось. Благо что отказались от гарантийных ремонтов Иппонов, перекрестились и с мылом вымыли руки.
 
Это про Иппоны. А про APC "из 4х-3 нерабочих!(повторю ИБП все очень свежие2-3 года и стоимсотью 20-25 тысяч стоящие на гарантийном питании как правило в комнатах связи" - так рассказывайте конкретнее, модель, проявление неисправности, предыстория (условия эксплуатации). Лучше мне на почту, поскольку не всегда есть время просматривать форумы. Нерешаемых проблем нет, если Вы еще находитесь рядом - это вообще чудесно, приедем и всё сделаем.
  | 
   
  
   | 07:14 15-09-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  alex_iork 
  *******
  
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4813 Регистрация: 09.07.2004 
 
 | 
 
  
   
 
	  | krokus : | 
	 
	
	  | .буквально случайнедельной давности...стал в спешном порядке проверять по основным узлам у себя-из 4х-3 нерабочих!(повторю ИБП все очень свежие2-3 года и стоимсотью 20-25 тысяч стоящие на гарантийном питании как правило в комнатах связи)  | 
	 
 
 
точно , вы или не умеете их готовить, или у вас времени нет чтоб 
 
их настроить по нормальному. НА смарты APC  мануал надо читать 
 
щительнее чтоб правильно настроить его, и еще смартовые АРС имеют 
 
возможность сообщить вам что у них не прошел встроенный тест или
 
калибровка, только все это надо настраивать, и тогда у вас времени
 
свободного будет больше. не так уж и плох АРС как вы его малюете.  
  | 
   
  
   | 07:29 15-09-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  |