   | Добрый день не включается УПС. выявил что один варистор в обрыве v14471u, И на одном из двух трансформаторов на плате, одна ножка не припаяна, это так и должно быть.? До того как перестал включатся, после включения при тесте батарей был странный гул, похож как с трансформатороной будки, потом эта проблема самоустранилась. Спасибо. Может у кого есть схемка? Буду признателен. |  
   | 16:32 19-04-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | HAA Мастер
 
 Откуда:
 ЗаМКАДыш
 Сообщений:
 4714
 Регистрация:
 27.02.2006
 
 | 
  
   | 
 
	  | Цитата: |  
	  | выявил что один варистор в обрыве v14471u, |  Меняй остальные. Которые не в обрыве.
 |  
   | 18:46 19-04-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Дядя Боря Старый Кот
 
 Откуда:
 г.Томск
 Сообщений:
 8875
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | 
 
	  | HAA : |  
	  | остальные. Которые не в обрыве. |  
   _________________
 Старый Кот
 |  
   | 19:03 19-04-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | AlexanderA *****
 
 Откуда:
 Москва
 Сообщений:
 250
 Регистрация:
 11.08.2009
 
 | 
  
   | 
 
	  | linchv : |  
	  | потом эта проблема самоустранилась. |  
 батареи менял?
 |  
   | 19:48 19-04-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | linchv ****
 
 
 Сообщений:
 50
 Регистрация:
 15.01.2010
 
 | 
  
   | 
 
	  | HAA : |  
	  | Меняй остальные. Которые не в обрыве. |  вы хотите сказать что для варистора сотни мегаОм это нормально?
 |  
   | 09:04 21-04-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | linchv ****
 
 
 Сообщений:
 50
 Регистрация:
 15.01.2010
 
 | 
  
   | 
 
	  | AlexanderA : |  
	  | батареи менял? |  батареи меняны примерно пол года назад
 |  
   | 09:04 21-04-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | HAA Мастер
 
 Откуда:
 ЗаМКАДыш
 Сообщений:
 4714
 Регистрация:
 27.02.2006
 
 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | linchv ****
 
 
 Сообщений:
 50
 Регистрация:
 15.01.2010
 
 | 
  
   | 
 
	  | HAA : |  
	  | http://otvet.mail.ru/question/30077902/ |  Есть два варистора, один K420 сопротивление 7 кОм, и второй znr v14471u бесконечно большое сопротивление, на мультиметре выставлено предел 200М показывает 1, какой по вашему исправный?
 |  
   | 09:19 21-04-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Дядя Боря Старый Кот
 
 Откуда:
 г.Томск
 Сообщений:
 8875
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | linchv, Исправен (скорее всего) - тот, который бесконечно большое сопротивление показывает, конечно же. Посмотрите хоть, что это за элемент - ВАРИСТОР, и на какое напряжение ваш варистор, и подумайте, а может ли ваш тестер такое напряжение выдавать. Если не имеете учебников - то хоть в Вики загляните. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80 Однозначно можно сказать, что варистор с сопротивлением 7кОм - НЕИСПРАВЕН!.
 _________________
 Старый Кот
 |  
   | 09:29 21-04-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | linchv ****
 
 
 Сообщений:
 50
 Регистрация:
 15.01.2010
 
 | 
  
   | Ну да, я понял. Спасибо. Это который 7кОм:
 Тип  	S14
 Классификационное напряжение 	680
 при токе,мА 	1
 Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В 	420
 Напряжение срабатывания на постоянном токе, В 	560
 Поглощаемая энергия, Дж 	90
 Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А 	4500
 |  
   | 09:40 21-04-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | HAA Мастер
 
 Откуда:
 ЗаМКАДыш
 Сообщений:
 4714
 Регистрация:
 27.02.2006
 
 | 
  
   | linchv, Эта штука обычно работает только раз в жизни. Все остальное время ждет своего часа. А потом - труп. |  
   | 11:39 21-04-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Дядя Боря Старый Кот
 
 Откуда:
 г.Томск
 Сообщений:
 8875
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | HAA, 
 
	  | HAA : |  
	  | работает только раз в жизни. |  Ну почему? А красивые китайские диаграммы на мануалах к "сетевым фильтрам", в которых стоят такие штуки (и больше - ничего), и нарисовано, как они поглощают высокочастотные кратковременные выбросы на синусоиде?
   Каковых выбросов или в принципе не бывает, или они распрекрасно поглотятся и сгладятся входными фильтрами блоков питания, то есть - никому и не мешают, разве сто - радиосвязи, наводясь на антенны.
   _________________
 Старый Кот
 |  
   | 12:49 21-04-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Александр (Hook) Мастер
 
 Откуда:
 Выборг
 Сообщений:
 3448
 Регистрация:
 17.08.2004
 
 | 
  
   | Дядя Боря, Выбросы еще по линии сдохнут, из-за LC фильтра образованого проводами проводки... Если брать деревню с воздушной ЛЭП и грозой по столбам этой линии, то тут и будут "китайские выбросы", тока вот тут не один варистор их не загасит...   _________________
 Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет.
 |  
   | 13:28 21-04-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Дядя Боря Старый Кот
 
 Откуда:
 г.Томск
 Сообщений:
 8875
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | Александр (Hook), 
 
	  | Александр (Hook) : |  
	  | грозой по столбам этой линии, |  У меня - кабелем к дому и электричество, и телефон, но когда в позапрошлом коде молния в соседнюю 9-ти этажку шарахнула - много чего сдохло, ага... Самое интересное - я умудрился АДСЛ модем по гарантии поменять - заглянул в него - а кондёры в БП вздутые, ну, я тихонечко шурупчики на место - и в магазин, и ни слова про молнию - мол, сам сдох. Через недельку мне - новый, другой, и лучше выдали, с какой-то символической доплатой в разнице цены...
   _________________
 Старый Кот
 |  
   | 14:16 21-04-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | linchv ****
 
 
 Сообщений:
 50
 Регистрация:
 15.01.2010
 
 | 
  
   | Значит из-за него и нет запуска. |  
   | 14:17 21-04-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Дядя Боря Старый Кот
 
 Откуда:
 г.Томск
 Сообщений:
 8875
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | 
 
	  | linchv : |  
	  | Значит из-за него и нет запуска. |  Предохранитель сетевой ещё погореть должен. А акки - разрядиться до предела, вот и не хватает напруги для запуска... Смотри 220 - доходит или нет до схемы, и идёт ли зарядка аккумуляторов. Меняем варистор, предохранители, печатку - если погорела... Заряжаем аккумуляторы (просто включаем в розетку и ждём часа три хотя бы). После этого пробуем включить.
 _________________
 Старый Кот
 |  
   | 14:25 21-04-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | linchv ****
 
 
 Сообщений:
 50
 Регистрация:
 15.01.2010
 
 | 
  
   | Предохранитель сетевой не наблюдаю, что значит меняем печатку - если погорела? Спасибо |  
   | 15:03 21-04-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Дядя Боря Старый Кот
 
 Откуда:
 г.Томск
 Сообщений:
 8875
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | 
 
	  | linchv : |  
	  | Предохранитель сетевой не наблюдаю, |  Что вовсе не означает, что его нет. ищите, да обрящете...
   Вилка то для включения в 220В есть?
 Печатка - это печатные проводники на плате, частенько, по причине своей тонкости, выполняющие роль предохранителей и испаряющиеся - но это обычно хорошо видно визуально, если произошло.
 _________________
 Старый Кот
 
 Последний раз редактировалось: Дядя Боря (15:24 21-04-2010), всего редактировалось 1 раз
 |  
   | 15:21 21-04-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | водник1953 
  
 Откуда:
 Павловский Посад
 Сообщений:
 5834
 Регистрация:
 13.10.2008
 
 | 
  
   | linchv, сетевой предохранитель быть обязан! В этом аппарате он видимо в сетевом разъёме ,смотри внимательно.А печатку менять тебе никто и не предлагал (глупо было бы).Имелось в виду восстановить погоревшие дорожки.   _________________
 "Пусть рвётся тол и динамит и аммонал,я эту речку в телевизоре видал!"
 |  
   | 15:22 21-04-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Дядя Боря Старый Кот
 
 Откуда:
 г.Томск
 Сообщений:
 8875
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | В этом агрегате, по идее, стандартная АРС-шная тепловуха на задней стенке. Кнопочку нажать надо, всего лишь. _________________
 Старый Кот
 |  