| Список разделов -> Детский сад: «ИБП Ippon Back Power Pro 500 не работает от сети и от АКБ.»
	 |  
 
  ![]() 
  | 
  
 
  ivan2029 
  ******
  
 Сообщений: 354 Регистрация: 23.01.2010 
 
 | 
 
  
   | Добрый день. ИБП Ippon Back Power Pro 500 не работает от сети и от АКБ. Сетевое напряжение поступает на реле OMRON G2RG-2A4, которое не срабатывает. Само реле исправно - подал на него 12В от БП ПК, реле сработало, на выходе ИБП появилось 220В, при этом появился характерный запах от Q20 маркировка 320404 MOROCCO P60NF06, на корпусе Q20 трещина.
  | 
   
  
   | 21:29 15-02-2010   
    
    | 
   
  
	 |  
		![]() 
  | 
	 
 
  oil!oil 
  ****
  
 Сообщений: 53 Регистрация: 07.02.2011 
 
 | 
 
  
   ну и в чем проблема? ты его уже второй раз пытаешься сделать?  прозвони полевики по первичке,замени пробитые и вот этот треснутый    ,скорей всего на выход рез. питания накинул не хиую нагрузку, типо ватт 500-600!, а он у тебя тянет от силы 300. проверь батарею и пробуй запускать
  | 
   
  
   | 19:31 16-02-2011   
    
    | 
   
  
	 |  
		![]() 
  | 
	 
 
 
  