| Список разделов -> Компьютерное железо: «Back UPS Pro 420SI» | 
 
  | ![]() 
 | 
 
  | Alex Burns Мастер
 
 Откуда:
 Иваново
 Сообщений:
 1857
 Регистрация:
 05.08.2005
 
 | 
  
   | Стоит АКБ EP1229W какой-то уж больно старый. Подкинул Sven1270(больше нечего) Включился. Помигал индикаторами, потестил батарейку. При отключении от сети переключился на батарею, потом обратно, вроде все путем. Выключаю, а он не выключается, переходит на АКБ. В общем с пятого раза выключил. Потом не мог включить, только короткий писк. На следующий день: (АКБ поставил старый) Включаю, а он мигает обоими красными индикаторами Led4="весы" Led6=АКБ неисправен и в такт пищит с кнопки не выключается. Поставил новый тоже мигает но не пищит.
 Плата № 640-0232G Rev7 проц. PD228-0001 Rev3
 Посоветуйте АКБ на замену.
 _________________
 Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
 еще предстоит не сделать...
 |  
   | 15:30 24-03-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | dan_ko ******
 
 Откуда:
 Днепропетровск
 Сообщений:
 513
 Регистрация:
 29.11.2004
 
 | 
  
   | Посмотрите напряжение батареи и ток заряд-разряд. Возможно, что когда он не хотел выключаться, то выключился не совсем, и за ночь посадил батарею. Такое бывает например при микроутечке кнопки. А какая батарея значения не имеет, лишь бы исправная и 12 Вольт. |  
   | 06:50 25-03-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | val ******
 
 Откуда:
 Мурманск
 Сообщений:
 710
 Регистрация:
 02.08.2004
 
 | 
  
   | 
какая чушь 
	  | dan_ko : |  
	  | А какая батарея значения не имеет, лишь бы исправная и 12 Вольт. |   если на батарее 12 вольт то упс уже включатся не будет или сразу уйдёт в аварию!!! Alex Burns, читайте внимательно форум!!! всё расписано. Батарею надо ставить не другую а заведомо хорошую у которой хотя бы 12,6 вольта есть, а потом уже смотреть как себя ведёт.
 Попробуйте включить его и в работе отключить акб, так Вы проверите рабает ли заряд.
 _________________
 Если оно не работает, то надо сделать
 |  
   | 09:27 25-03-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Alex Burns Мастер
 
 Откуда:
 Иваново
 Сообщений:
 1857
 Регистрация:
 05.08.2005
 
 | 
  
   | Меня немного смутило различие по емкости, потому и спросил чем заменять. Напряжение обеих батарей порядка 13.05 В Сегодня он включается мигает индикаторами (см. выше) но не пишит с обеими батареями. При откл. АКБ в работе UPS выключается.
 _________________
 Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
 еще предстоит не сделать...
 |  
   | 13:15 26-03-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | dan_ko ******
 
 Откуда:
 Днепропетровск
 Сообщений:
 513
 Регистрация:
 29.11.2004
 
 | 
  
   | 
 
	  | val : |  
	  | А какая батарея значения не имеет, лишь бы исправная и 12 Вольт.	 какая чушьесли на батарее 12 вольт то упс уже включатся не будет или сразу уйдёт в аварию!!!Alex Burns, читайте внимательно форум!!! всё расписано. Батарею надо ставить не другую а заведомо хорошую у которой хотя бы 12,6 вольта есть, а потом уже смотреть как себя ведёт.Попробуйте включить его и в работе отключить акб, так Вы проверите рабает ли заряд. |  Если своих мыслей не, то проще чужие обозвать, даже не вникая. Батареи называют например 6-ти Вольтовыми, 12-ти Вольтовыми и т.д.
 Никому в голову не прийдёт сказать 12-ти и 6 десятых Вольтовая батарея.
 И кстати большинство упсов нормально включатся при напряжении 12 Вольт.
 |  
   | 09:07 27-03-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | alex_iork *******
 
 Откуда:
 г. Волгоград
 Сообщений:
 4813
 Регистрация:
 09.07.2004
 
 | 
  
   | 
 
	  | dan_ko : |  
	  | Никому в голову не прийдёт сказать 12-ти и 6 десятых Вольтовая батарея. И кстати большинство упсов нормально включатся при напряжении 12 Вольт. |  Вы не правы, включиться то они включаться, а вот пройти тестконтроль вряд ли. то есть для фонариков их использовать можно, а вот для ЮПСА
 уже не пойдет.
 |  
   | 10:49 27-03-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Alex Burns Мастер
 
 Откуда:
 Иваново
 Сообщений:
 1857
 Регистрация:
 05.08.2005
 
 | 
  
   | Продолжение: Оказывается UPS не клиентский, а наш. Был на сайте производителя в форуме, много разного понаписано, но суть такова, что велика вероятность слета мозгов. Особенно понравилась фраза одного из участников "...при такой-то индикации это говорит о внутренней неисправности UPS, правильный диагноз могут поставить только в АСЦ" эта фраза встречалась в неск. разных темах. Мне бы хотелось уточнить след. моменты: Весь софт по APC вкл прошивки платный? Кабель для калибровки можно преобрести только при покупке софта? Спасибо.
 _________________
 Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
 еще предстоит не сделать...
 |  
   | 14:50 28-03-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Alex Burns Мастер
 
 Откуда:
 Иваново
 Сообщений:
 1857
 Регистрация:
 05.08.2005
 
 | 
  
   | Вопрос попутно: Есть заводской кабель: 2-------9
 мама    3-------6 папа
 5-------7
 
 выв. 1, 4, 6-9 not connect Должен быть еще хотя бы один провод?
 для чего он такой, или он неисправен (синего цвета)
 _________________
 Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
 еще предстоит не сделать...
 |  
   | 15:04 28-03-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | dan_ko ******
 
 Откуда:
 Днепропетровск
 Сообщений:
 513
 Регистрация:
 29.11.2004
 
 | 
  
   | По поводу софта : поищите в нете APCfix и UpsDiag. Там-же найдёте прошивки. Но это не значит, что нужно сразу выпаивать флэшку и перешивать. Кабель нетрудно спаять самому. Он называется 940-0024. http://pinouts.ru/DevicesCables/apc_smart_cable_pinout.shtml
 А барахлят чаще всего реле.
 Успехов.
 |  
   | 15:09 28-03-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Alex Burns Мастер
 
 Откуда:
 Иваново
 Сообщений:
 1857
 Регистрация:
 05.08.2005
 
 | 
  
   | 
 
	  | dan_ko : |  
	  | не значит, что нужно сразу выпаивать флэшку и перешивать. |  Согласен
 Такой кабель есть (спаял давненько) Про APCfix скажу шефу пусть полную версию качает
 UpsDiag скачал, но вроде для Бэков не подходит, (или не для всех Бэков)
 _________________
 Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
 еще предстоит не сделать...
 |  
   | 15:27 28-03-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Берс, я уже СТО раз трахал тебя и буду перетрахивать!! НИКОГДА НЕ хочешь САМ искать и делать!! В поиске СТО процентов есть, и не хер за батарею цепляться!! УЧИСЬ УЧИТЬСЯ у других и ЗАПИСЫВАТЬ опыт!! Мля,достал. Вчера смотрел свои записи -ЕСТЬ!! Такое впечатление - что живете один в мире и никто НЕ встречал такой неисправы..Я сам узнал такое ИМЕННО с подачи Мастеров! Только я записал, запомнил и недавно применил уже с новой моделью. |  
   | 16:43 28-03-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | dan_ko ******
 
 Откуда:
 Днепропетровск
 Сообщений:
 513
 Регистрация:
 29.11.2004
 
 | 
  
   | Бек-про это типа продвинутый. |  
   | 17:20 28-03-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | none *******
 
 Откуда:
 Спб
 Сообщений:
 1081
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | 
 
	  | Цитата: |  
	  | Бек-про это типа продвинутый. |  если правильно помню, даже урезанный апсфикс   они слушаются...
 _________________
 все
 |  
   | 18:38 28-03-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Alex Burns Мастер
 
 Откуда:
 Иваново
 Сообщений:
 1857
 Регистрация:
 05.08.2005
 
 | 
  
   | Заменил все емкости 22 мкф*16В аппарат заработал. Всем спасибо. _________________
 Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
 еще предстоит не сделать...
 |  
   | 15:40 25-04-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Именно про это я и писал и из конфы это известно... |  
   | 13:14 28-04-2008 |  | 
		| ![]() 
 |