| Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Smart UPS 1000  SUA1000I»
	 | 
 
  ![]() 
  | 
 
 
  МИА 
  Ушедший мастер
  
 Сообщений: 8303 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   Как заявил клиент-так и проявилось. Подсоединил лампочку и включил,тесты прошли,заряжен полностью.НО не прошло и пары минут, как UPS перешел в режим горения всех(шести) индикаторов около кнопок! Выключил UPS, с полчаса посидел,изредка в выключенном UPSе щелкало реле. Повесил нос в предвкушении "горяченького"   . Просто заглянул UPSу в зад и увидел горящий индикатор Sensitivity. Погасил его рядом стоящей кнопкой. Теперь включенный UPS с нагрузкой лампой спокойно стоит уже час. Поясните,пож-та, что это за индикатор-"чувстительность"? Сам UPS с области,где крайне плохая сеть. UPS был нагружен на один сервер.
  | 
   
  
   | 12:56 15-05-2007   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  kokur 
  Ушедший 
  
 Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005 
 
 | 
 
  
   Параметр "чувствительность" - UPS отслеживает качество сети, отклонение частоты и форму синусоиды, четыре ступени - высокая, средняя, низкая и автоподстройка(high, middle, low). В наших сетях всегда ставлю низкую. 
 
В терминале команда "s" и "+" или"-" устанавливаешь "00"
  | 
   
  
   | 14:24 15-05-2007   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  МИА 
  Ушедший мастер
  
 Сообщений: 8303 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   Спасибо,завтра осмыслю...Отработал до конца дня. Сеть выдернул,завтра еще погоняю.Если все пройдет,пошлю клиента на...учебу техники. В его сратаракани еще и ТАКОЙ параметр активировать. Вы Не представляете(уже в сотый раз пишу) КАКАЯ(правильнее НИКАКАЯ) сеть у нас в области.   Хотя,лучше Путину ее в зад,эту сеть, вставить,только тогда выправится...не ,не сеть-а у козла в голове.  
  | 
   
  
   | 17:19 15-05-2007   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  krikus 
  *******
  
 Сообщений: 3103 Регистрация: 13.05.2004 
 
 | 
 
  
   МИА Тебе Путин осцилограф -то купил иль так и маешся пальцем?   Интересно какие перепады,форма синуса , может пригодиться ...  
 
У нас в последнее время синус поровнее стал ,что-то делают потихоньку 
  | 
   
  
   | 19:13 15-05-2007   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Urri 
  ****
  
Откуда: Хабаровск Сообщений: 80 Регистрация: 17.09.2004 
 
 | 
 
  
   | "Режим горения всех(шести) индикаторов около кнопок" - это ошибочное состояние УПСа. Такое бывает при подгорании реле (чаще по-моему RY5), настройки естественно тоже проверить, часто слетают.
  | 
   
  
   | 00:29 16-05-2007   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  МИА 
  Ушедший мастер
  
 Сообщений: 8303 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   Гыгыгыг,про осцилл. Перезжая на новое место,обнаружил на полке ничейный осцилл. Оказывается давненько,коллега(совсем Не электронщик) подбросил,ему так отдали С1-68. Поэтому уже с месяц я  С осциллом и даже один раз приходящий товарищ что-то на моем мониторе смотрел. А я так отвык,что и так работаю.   Плюс братья на ДР подарили воздушку. Тоже пока не применял- привык я гвоздем паять   Настройки UPS не смотрю принципиально! Моим уродам-начальникам только дай(сунь палец-с пальцем и сьедят)слабину -не то на шею сядут со тысячапроцентной безответственностью.Чиню как могу. Про Путина я помянул с тем что на переферии(в деревнях,небольших городках) как было питание со времен царя Гороха-так и осталось(но реформа ИДЕТ и цены РАСТУТ!ОГОго какие мы передовые   )    Ладно забудем про Козла! UPS со вчерашнего дня с выключенной чувствительностью и лампой  в нагрузке стоит и работает как часики. Спасибо за разьяснения.
  | 
   
  
   | 09:47 16-05-2007   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  clof 
  ****
  
 Сообщений: 67 Регистрация: 03.04.2007 
 
 | 
 
  
   | Осцилограф в этом случае не нужен, а ЛАТР у Вас есть?. Без него гонять УПС с таким проявлением - трата времени.
  | 
   
  
   | 09:55 16-05-2007   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  МИА 
  Ушедший мастер
  
 Сообщений: 8303 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   | Clof, вам с первого сообщения проникся как Мастеру,умеющему обьяснять. ЛАТРом что покачать,входное? Завтра принесу из дома.Я сижу в простой квартире, в совершенно новом районе.Какая здесь напруга еще не привык. На старом месте,в центре,питание было стабильно изумительно.Здесь не знаю,но UPS работает стабильно.Лишь время от времени(я даже слышу релюху) переходит в режим на нижний левый  индикатор. Что такое Trim и Boost знаю.Вот собственно и все.
  | 
   
  
   | 16:03 16-05-2007   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  clof 
  ****
  
 Сообщений: 67 Регистрация: 03.04.2007 
 
 | 
 
  
   | Да покачать. В старых проверить работу под нагрузкой двух ступеней, а в новых - трех. Иначе недопроверенный УПС у клиента снова сбросит нагрузку и заморгает 6-ю диодами... А перегрузка сервера...
  | 
   
  
   | 09:56 17-05-2007   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  DC-AC 
  *****
  
Откуда: Екатеринбург Сообщений: 111 Регистрация: 06.03.2006 
 
 | 
 
  
   | clof Можно поинтересоваться (так тих и робко) - что значит "в новых" и "старых" ? И о каких "двух" и "трех" ступенях идет речь ?  Не, просто для общего развития так ск-ть...
  | 
   
  
   | 16:11 18-05-2007   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  clof 
  ****
  
 Сообщений: 67 Регистрация: 03.04.2007 
 
 | 
 
  
   | Новые и старые - это SU и SUA, серый и черный, 3G и 3,6 4G. Ступени, пороги перехода AVR, TRIM, BOOST - Вы-же прекрастно все это знаете. То что у новых два уровня повышения и один понижения входного. Как сформулировать - не столь важно, или хотите уточнить...
  | 
   
  
   | 17:36 18-05-2007   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  |