Откуда: Краснодар Сообщений: 41 Регистрация: 19.03.2007 
 
 | 
 
  
   В ремонте два APC Back-UPS RS 500.Один нормально повёл себя после замены АКБ.Другой-пищит при нажатиях кнопки, но молчит при работе от АКБ (а ведь должен попискивать по 4 раза через какие-то промежутки в зависимости от заряда батареи).Побродив с осцилом вокруг IC1(HC595) выяснил отличие в уровне на 4-ой ноге: у нормальой - высокий , у молчащей - низкий. "Коротыша" по этой ноге нет.Схемы нет, но как-то интуитивно пподумалось, что связано с прошивкой.Меняю память с одного UPS-а на другой.Исправный онемел, а вот молчащий запищал но запищал непрерывно при пропадании сети.Вернул память обратно - исправный так и орёт.   Неужели я мог повредить прошивку при перепайке?Паялось паяльной станцией с нормальным заземлением в розетках.Нильзя-ли  прошить через Data-Port какой-нибудь программой?
  | 
   
  