| Список разделов -> Оффтопик: «Теоретически-практический вопрос по электрике» | 
 
  | ![]() 
 | 
 
  | Dc *****
 
 Откуда:
 Калининград
 Сообщений:
 100
 Регистрация:
 08.04.2004
 
 | 
  
   | Добрый день! Вопрос на засыпку.
 Дачный участок. К дому подходит "воздушка", от нее к ящику со счетчиком и автоматами подведен кабель. Вся проводка делалась мною, внешняя (повреждение изоляции исключено). Ящик заземлен и все розетки с заземлением. В доме стоит насос и качает воду из колодца. Есть бойлер для нагрева воды (как уже говорил, все розетки с заземлением).
 
 Это исходные данные.
 
 Теперь вопрос.
 Почему иногда (!) вода (только вода!)  кусается током? Ощущается только если есть ранки на руках.
 
 Вот такая загадка...
 _________________
 С уважением Андрей.
 |  
   | 12:51 06-07-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Александр (Hook) Мастер
 
 Откуда:
 Выборг
 Сообщений:
 3448
 Регистрация:
 17.08.2004
 
 | 
  
   | Наверно на вас синтетика одета, а об воду спускаете заряд в землю. Иначе быть не может если все так как вы описали _________________
 Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет.
 |  
   | 12:56 06-07-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Rush Модератор
 
 Откуда:
 г. Калининград
 Сообщений:
 2656
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | Андрей, а как заземлено ?? именно контур сделан или просто штырь вбит ??  сопротивление заземления мерил кто или нет.. насколько помню - не более 4 Ом должно быть. |  
   | 12:58 06-07-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Dmitry-r *******
 
 Откуда:
 Новокузнецк
 Сообщений:
 1022
 Регистрация:
 24.06.2005
 
 | 
  
   | А в бойлере для нагрева воды с заземлением все нормально? 
 P.S. А как в бытовых условиях померить сопротивление заземления? Может мультиметром, один щуп посадить на шину, а другим ткнуть в землю?
   _________________
 Alles Luge...
 |  
   | 13:37 06-07-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | ALEX *******
 
 Откуда:
 ОттуДа, Нижний Новгород
 Сообщений:
 1594
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | Трубы все до крана металлические? У бойлера у ТЭНа изоляция не пробита? У насоса изоляция цела? Кран заземлить. _________________
 если партия скажет есть контакт, мы будем есть контакт
 |  
   | 13:54 06-07-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Oleg ******
 
 
 Сообщений:
 733
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | 1. Лепестки заземления в розетках имеют свойство разгибаться, при этом нарушается контакт. 2. Как выполнено заземление? При недостаточном заглублении штырей в землю(либо особенностей почвы) возможно влияние влажности самой почвы.
 |  
   | 14:49 06-07-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Dc *****
 
 Откуда:
 Калининград
 Сообщений:
 100
 Регистрация:
 08.04.2004
 
 | 
  
   | Заземление сделано следующим образом. 3 куска арматуры длиной ок 1.5 м соединены стальной лентой на растоянии 1м друг от друга и по прямой линии вбиты в грунт. От среднего идет алюминиевый провод к ящику. Трубы везде пластиковые.
 Я проводил такой эксперимент. В очередной раз, когда вода начала кусаться вырубил общий автомат (обесточил все розетки) и включил воду (насос - "гидрофор", поэтому в ситеме долго присутствует давление воды даже при отключенном насосе) ... Вода всеравно кусалась!
 Я просто не понимаю, как такое может вообще быть?
 Вода в колодце (по моему разумению) сама по себе является хорошим заземлением. В момент, когда работает насос, столб воды непрерывен (то есть соединен с водой в колодце).
 Короче херьня какая-то.
 Спрашивал у местного электрика, который обслуживает дачное общество, он говорит, что где-то могут воровать электричество, но как это связано с моей проблемой?
 _________________
 С уважением Андрей.
 |  
   | 09:32 07-07-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Sergant Двоешник!
 
 Откуда:
 SPb
 Сообщений:
 895
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | Дык, а кран заземлить? _________________
 Укушу
 |  
   | 10:51 07-07-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | ALEX *******
 
 Откуда:
 ОттуДа, Нижний Новгород
 Сообщений:
 1594
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | 
 
	  | Цитата: |  
	  | Я проводил такой эксперимент. В очередной раз, когда вода начала кусаться вырубил общий автомат (обесточил все розетки) и включил воду (насос - "гидрофор", поэтому в ситеме долго присутствует давление воды даже при отключенном насосе) ... Вода всеравно кусалась! |  по очереди отключать вилки устройств из розеток- проверять при каждом отключении "кусачесть"
  воды, определить из какого устройства ток течёт, да и кран то хоть металлический? тады заземлить его. Вода имеет удельное сопротивление, в зависимости от содержащихся в ней солей и минералов, ионов металлов, и не может являться 
, и проблема в Вашем случае, думаю, из-за пластиковых труб. 
	  | Цитата: |  
	  | сама по себе является хорошим заземлением |  _________________
 если партия скажет есть контакт, мы будем есть контакт
 |  
   | 11:03 07-07-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Sergant Двоешник!
 
 Откуда:
 SPb
 Сообщений:
 895
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | Можно еще вставку из медной трубы в подводку сделать и прямо на улице заземлить _________________
 Укушу
 |  
   | 11:38 07-07-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | BORQ Мастер
 
 Откуда:
 Сделано в СССР
 Сообщений:
 947
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | Есть возможность померить кусачесть воды? На предмет переменка-постоянка и напряжение.
 Возможно у вас напряжение дает гальваническая пара: *От среднего идет алюминиевый провод к ящику.* и допустим латунный кран.
 Ранки болезненно чувствуют весьма малое напряжение.
 _________________
 Наша служба интересна и трудна.
 И на первый взгляд как будто не видна.
 
 Золушка часто кончала во сне
 Юное тело тянулось к весне.
 |  
   | 13:12 07-07-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | ALEX *******
 
 Откуда:
 ОттуДа, Нижний Новгород
 Сообщений:
 1594
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | BORQ 
 
	  | Цитата: |  
	  | Возможно у вас напряжение дает гальваническая пара: |  Борис, ну сколько может дать галь.пара- ну при лучшем стечении обстоятельств (электролит, разность металлов) 1.2 Вольта, ну может и "покусывать", но я не думаю что вода, бегущая по пластиковым трубам, хороший проводник напряжения от той самой галь.пары, даже если электроды источника находяться на разных концах трубы, я не думаю что колодезная вода являеться хорошим электролитом, подозреваю что имеет место утечка(возможно естественная, емкостная) от какого либо из использующихся устройств (расчитанные на соединение метал. трубами), и без
 
, по совету глубокоуважемого мной Двоешника!, не обойтись. И даже уверен что это необходимо сделать в целях безопастности превентивно. вот. 
	  | Цитата: |  
	  | вставку из медной трубы в подводку |    _________________
 если партия скажет есть контакт, мы будем есть контакт
 |  
   | 15:00 07-07-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Sergant Двоешник!
 
 Откуда:
 SPb
 Сообщений:
 895
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | Не , BORQ, кусаться начинает вольт от 36(с учетом мокрых рук) . Я себе такой естественной "батарейки" представить не могу..(Она еще и ток дает, иначе не кусалась бы)   _________________
 Укушу
 |  
   | 15:12 07-07-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | ALEX *******
 
 Откуда:
 ОттуДа, Нижний Новгород
 Сообщений:
 1594
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | 
 
	  | Цитата: |  
	  | (обесточил все розетки) и включил воду (насос - "гидрофор", |  
 
 
	  | Цитата: |  
	  | Вода всеравно кусалась! |  насос то погружной? На насосе у Вас утечка, или как то заземление на насосе не правильно подключено, и совет Вам- замените алюминиевый провод в контуре заземления на медный, и хорошенько прикрутите шайбами с гайкой, да и арматура не лучший вариант для изготовления заземления.
 _________________
 если партия скажет есть контакт, мы будем есть контакт
 |  
   | 15:29 07-07-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Алекс ******
 
 Откуда:
 Н.Новгород
 Сообщений:
 785
 Регистрация:
 02.12.2004
 
 | 
  
   | ALEX Ну вот, хотел написать,а ты опередил.Ты прав, в насосе есть кондеры фильтра,а они дают гаьванмческую связь
 сети с корпусом насоса и,ессно,с водой.Так что дело в плохом
 заземлении.
 |  
   | 15:40 07-07-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Al_LEXX_andr ******
 
 Откуда:
 Москва
 Сообщений:
 427
 Регистрация:
 08.02.2005
 
 | 
  
   | Ну у каждой кусачести есть значение. Меряется простым напряжометром между краном и заземлением. _________________
 В России ноутбуки чинят не по схемам, а по понятиям...
 |  
   | 15:48 07-07-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | VIF Мастер
 
 Откуда:
 г. Батайск
 Сообщений:
 831
 Регистрация:
 08.07.2004
 
 | 
  
   | И не стоит забывать про сосдей электроворов! Значительный нулевой ток по "земле" может вызвать разность потенциалов.
 |  
   | 16:49 07-07-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | ALEX *******
 
 Откуда:
 ОттуДа, Нижний Новгород
 Сообщений:
 1594
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | 
 
	  | Цитата: |  
	  | И не стоит забывать про сосдей электроворов! Значительный нулевой ток по "земле" может вызвать разность потенциалов.
 |  так вот и стоит видимо задача енти
  потенциалы выровнить. _________________
 если партия скажет есть контакт, мы будем есть контакт
 |  
   | 17:00 07-07-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Dc *****
 
 Откуда:
 Калининград
 Сообщений:
 100
 Регистрация:
 08.04.2004
 
 | 
  
   | Огромное спасибо всем ответившим! Покрайней мере появились новые пути решения проблемы...
 Теперь мои мысли:
 1. Насос не погружной. Стоит в помещении. Вчера вечером вода опять начала "кусаться" и я провел такой эксперимент. Отключил от розеток и насос и бойлер - только эти эл. приборы контачат с водопроводом (соврал - есть еще машинка стиральная, но она включается в розетку только на время стирки) - ситуация не изменилась!  Это я к тому, что утечка в этих приборах не является причиной проблемы... Или я не прав?
 2.
 
 
 
	  | Цитата: |  
	  | да и арматура не лучший вариант для изготовления заземления |  А что лучше?
 3. Значение "кусучести" пока сообщить не могу - вчера прибора под рукой не было, а по соседям ходить было поздно... Но при случае, конечно замерю. Вообще ощущается это только если повреждена кожа - просто так пальцем трогать кран или воду бесполезно.
 
 Еще раз спасибо!
 _________________
 С уважением Андрей.
 |  
   | 15:12 08-07-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Дядя Боря Старый Кот
 
 Откуда:
 г.Томск
 Сообщений:
 8875
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | Dc Есть такое понятие в практической электрике - "шаговое напряжение" . Сдаётся мне, что твоя проблема - сходна. Во первых, в сельских "воздушках" весьма вероятен сильный перекос нагрузки фаз, а следовательно и возможен приличный потенциал на "нулевом" проводе. Заземление у тебя - недалеко от колодца. В случае потенциала на нулевом проводе - он приложится к воде, как то поделенный, но будет. А на поверхности земли возможен меньший потенциал. Вот и бьёт потихоньку. Ранки щипет уже при 12 вольтах, а не при 36, 36 считается безопасным для жизни, но если подать скажем эти 36 между языком и анусом - наверно убьёт   Как проверить? Оторви нуль от заземления и померяй потенциал между ними, в разное время суток (нагрузки разные будут.)
 И вторая проверка - при максимальном потециале на нуле, вбей штырь возле колодца, там где стоишь, опусти электрод (ведро цинковое к примеру) в колодец в воду и померяй потенциал между ведром и штырём - с заземлением нуля и без.
 Как бороться? А заземление сделать правильным - глубоко и широко, и подальше от колодца.
 _________________
 Старый Кот
 |  
   | 16:49 08-07-2005 |  | 
		| ![]() 
 |