| Список разделов -> Компьютерное железо: «APC RS500 (BR500I).Горит красный индикатор»
	 | 
 
  ![]() 
  | 
 
 
  lochov 
  *****
  
Откуда: Луганск Сообщений: 144 Регистрация: 01.11.2004 
 
 | 
 
  
   Принесли с разряженным аккумуляторм,
 
Заменил на новый
 
Зарядка есть(13,6 вольт),
 
При включении клацает реле и загорается красный индикатор,
 
разобрал и почистил реле, заменил электролит на 47 мкФ*50вольт
 
Не помогло
  | 
   
  
   | 12:50 03-01-2008   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  clof 
  ****
  
 Сообщений: 67 Регистрация: 03.04.2007 
 
 | 
 
  
   | Там два красных, какой из них?
  | 
   
  
   | 11:43 04-01-2008   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  lochov 
  *****
  
Откуда: Луганск Сообщений: 144 Регистрация: 01.11.2004 
 
 | 
 
  
   Нижний
 
Replace Battery
  | 
   
  
   | 15:26 04-01-2008   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  clof 
  ****
  
 Сообщений: 67 Регистрация: 03.04.2007 
 
 | 
 
  
   Без нагрузки выдает ошибку?
 
В ПО нажали на замену аккума?
 
ИБП уходит в "спячку" без сети (питание с проца снимается)?
 
Сколько на 14 У1 вольт при заряде (С46 или 42)?
 
...поподробнее...бы
  | 
   
  
   | 18:38 04-01-2008   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Алексей.Л 
  Мастер
  
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005 
 
 | 
 
  
   Не моё.
 
Back-UPS RS 500 модель BR500I пропал заряд АКБ.
 
Back-UPS RS 500 пропал заряд АКБ. Плата 640-0259_rev05. Какую АКБ не вставляю, через некоторое время UPS ругается, что АКБ разряжен. Амперметром мерил ток заряда, показывает разряд порядка 120мА при работе с нагрузкой и без неё.
 
Типовой дефект для этой платы: R150, R151 10 Om 1W, C7 22мк 16в (звониться может нормально, всё равно менять на 105-градусный). Как правило, всё.
  | 
   
  
   | 10:08 09-01-2008   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  |