| Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Smart UPS 1000 шильдик смыт, плата 640-7734D REV04»
	 | 
 
  ![]() 
  | 
 
 
  Мальцев 
  Мастер
  
Откуда: МО, Островцы Сообщений: 2910 Регистрация: 08.09.2004 
 
 | 
 
  
   Доброго времени суток коллеги!
 
Настала моя очередь задавать вопрос: интересует что стояло в позициях
 
D61
 
Q23
 
Q23A
 
D60
 
Q5
 
Q4
 
копальщики могильщики. Зла не хватает.
 
Премного благодарен и спасибо за внимание.
 
З.Ы.: за схему расцелую     (не нагуглил чего-то этой ревизии)
  _________________ https://vk.com/club186396900 | 
   
  
   | 20:43 07-04-2015   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  МИА 
  Ушедший мастер
  
 Сообщений: 8303 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   | Пиши в личку Алексею.Л
  | 
   
  
   | 10:22 08-04-2015   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Andrey 
  *****
  
Откуда: Москва Сообщений: 136 Регистрация: 31.03.2004 
 
 | 
 
  
   D61 -A4t
 
Q23 -6NF10G40
 
Q23A -12W
 
D60 -A4t
 
Q5 -2F
 
Q4 12W
 
Правда это 640-7734L REV11 может подойдет
  | 
   
  
   | 10:55 08-04-2015   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Алексей.Л 
  Мастер
  
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005 
 
 | 
 
  
   | У меня такой нет, 640-7734L должна совпадать.
  | 
   
  
   | 11:06 08-04-2015   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Мальцев 
  Мастер
  
Откуда: МО, Островцы Сообщений: 2910 Регистрация: 08.09.2004 
 
 | 
 
  
   Спасибо!
 
Восстановил, от батарейки даже запустился, при включении в сеть вышибает автомат. копаю дальше. (релюхи проверены)
 
Замечено что при запуске от батареи 220 херачит в сеть   судя по всему неверно ry3 работает. отложил в сторону. ненавижу бесперебойники.
  _________________ https://vk.com/club186396900
  Последний раз редактировалось: Мальцев (15:39 08-04-2015), всего редактировалось 2 раз(а) | 
   
  
   | 13:55 08-04-2015   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  МИА 
  Ушедший мастер
  
 Сообщений: 8303 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   По сети,прямо в параллель стоит элемент...Забыл название  
  | 
   
  
   | 14:20 08-04-2015   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Мальцев 
  Мастер
  
Откуда: МО, Островцы Сообщений: 2910 Регистрация: 08.09.2004 
 
 | 
 
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  alex_iork 
  *******
  
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4813 Регистрация: 09.07.2004 
 
 | 
 
  
   годом ранее тоже ковырял подобную плату, схему не нарыл и бросил. неисправность странная была, напряжения проверил все на месте были, а зацепиться можно было только за проц, а поскольку схемы не было, то строить велосипед не захотел и вернул в зад.
  _________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. | 
   
  
   | 12:01 09-04-2015   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  МИА 
  Ушедший мастер
  
 Сообщений: 8303 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   | Кокетка ненавидящая. Сеть идет: на реле,на определитель сети(многоомные) и на зарядку батарей.Вот последнее и смотри просто как БП(начинай мостик и кондер фильтра).
  | 
   
  
   | 16:03 09-04-2015   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Мальцев 
  Мастер
  
Откуда: МО, Островцы Сообщений: 2910 Регистрация: 08.09.2004 
 
 | 
 
  
   МИА, резаки и оптопару определяющую входные 220 проверил в самом начале.  неправильно срабатывают релюхи, управление релюхами я починил, релюхи проверил, а потом вообще поменял. управление идет с камня, а камень это черный ящик.
  _________________ https://vk.com/club186396900 | 
   
  
   | 11:48 11-04-2015   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  МИА 
  Ушедший мастер
  
 Сообщений: 8303 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   Первый раз читаю,что "ремонт" UPSа вырубает сеть при подтыкании. Но я всегда учусь.  
  | 
   
  
   | 17:59 13-04-2015   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  МИА 
  Ушедший мастер
  
 Сообщений: 8303 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   | Такая плата(партномер) сейчас первой темой на monitor.net в разделе комп. железо.
  | 
   
  
   | 08:09 21-04-2015   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Иваныч55 
  Мастер
  
Откуда: Запорожье Сообщений: 1345 Регистрация: 06.11.2005 
 
 | 
 
  
   
 
	  | Мальцев : | 
	 
	
	  | релюхи проверены  | 
	 
 
 Все ли? RY5 - какое реле стоит? Должно быть две группы нормально разомкнутых контактов.
  | 
   
  
   | 20:55 02-05-2015   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  |