pro100dimas 
  *****
  
Откуда: Ростов-на-Дону Сообщений: 167 Регистрация: 23.04.2013 
 
 | 
 
  
   Всем доброго) 
 
APC Smart-UPS 2200 640-0735G 
 
Принес друг списанный ИБП. Далее по списку:
 
Сгорели(заменил) R38,R43,R44,Q31,Q34/
 
После замены и попытки включиться без нагрузки, сгорели (заменил):
 
Сгорели два плеча Q7-Q12, Q12-Q16. Выпаял с соседних плеч по 1 транзистору на замену из сгоревших плеч. 
 
Q29,Q30,Q27,R37,R14-R18.
 
Далее включаю без сети и нагрузки, мгновенно вылетел транзистор Q16( стоял в плече один). Больше ничего. Может из за того что нужно было заменить все детали а не подкидывать с других плеч ?
 
 
  | 
   
  
   | 13:16 08-12-2014   
    
    | 
   
  
	 |