Список разделов -> Компьютерное железо: «SUA3000RMI2U НЕТ СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ»
|
![]()
|
OLEG11111
*
Сообщений: 5 Регистрация: 17.05.2013
|
упс SUA3000RMI2U
НЕТ СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ 220 НА ВЫХОДЕ
от 200 до 250 в напрядение гуляет что на входе то и на выходе
проверял латром
Переход на смарт буст нормально -при 200в и ниже и выше 250 в
Реле поменял все на новые
Конденсаторы мелкие по питанию поменял
Мерял под нагрузкой- ватт 400
|
14:36 17-05-2013
|
|
![]()
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4809 Регистрация: 09.07.2004
|
в первую очередь проверить настройки порогов срабатывания в настройках устройства.
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
15:30 17-05-2013
|
|
![]()
|
OLEG11111
*
Сообщений: 5 Регистрация: 17.05.2013
|
сбросил все через Z в заводские установки
порог срабатывания нижний 205в верхний 250 в
|
16:36 17-05-2013
|
|
![]()
|
Александр (Hook)
Мастер
Откуда: Выборг Сообщений: 3448 Регистрация: 17.08.2004
|
И что тогда не устраивает? 200В и 205 В, с учетом погрешности и допусков - одно и тоже....
_________________ Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет. |
16:41 17-05-2013
|
|
![]()
|
OLEG11111
*
Сообщений: 5 Регистрация: 17.05.2013
|
Проблема не устраивает клиента напряджение на выходе не жестко 220-в а в пределах 205-250 в что в сети то и на выходе упса
|
16:47 17-05-2013
|
|
![]()
|
Александр (Hook)
Мастер
Откуда: Выборг Сообщений: 3448 Регистрация: 17.08.2004
|
Измените софтварно пороги срабатывания и будет вам счастье.
_________________ Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет. |
17:01 17-05-2013
|
|
![]()
|
OLEG11111
*
Сообщений: 5 Регистрация: 17.05.2013
|
верхний порог срабатывания могу изменить только 253-257 261 вольт
команда "u" в терминале может выставить только эти напряжения
|
17:06 17-05-2013
|
|
![]()
|
Александр (Hook)
Мастер
Откуда: Выборг Сообщений: 3448 Регистрация: 17.08.2004
|
А какие пороги по паспорту переключения релюх повышения-понижения напряжения, и собственно сколько внутри релюх?
_________________ Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет. |
17:09 17-05-2013
|
|
![]()
|
OLEG11111
*
Сообщений: 5 Регистрация: 17.05.2013
|
реле 4 шт пятое большое проходное
Для проверки взял другой упс 1000XL
Ведет себя аналогично -в пределах 200 -250 в стабилизации напряжения
220 в на выходе нет
|
17:20 17-05-2013
|
|
![]()
|
homeless
*******
Откуда: Владимир Сообщений: 1181 Регистрация: 16.09.2009
|
если клиента не устраивает - пущай берет что-нибудь из линейки SURT - там таки 220В будет на выходе всегда... А у SUA выходное напряжение будет плавать в зависимости от входного в пределах установленных порогов срабатывания AVR.
Четкие 220(230) на выходе будут только при работе от батареи.
Даже если входное напряжение выскочит за пределы установленных порогов (например порог 205В, а входное 195В), то отработает схема релейной вольтодобавки(вольтоубавки ) (точно не помню значения шага - +20В или что-то рядом, НО - не плавная, а именно пошаговая... Вольтодобавка как раз идет с помощью коммутации нужных обмоток трансформатора) и на выходе все равно будет напряжение не 220В, а Uвх±Uвольтодобавки(убавки)
А у линейки SURT идет полное преобразование - там выход никак не зависит от входа и можно при входном 110В 60Гц получить на выходе 220В 50Гц (немного утрирую)
_________________ Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию |
17:41 17-05-2013
|
|
![]()
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Зачем распинаться.Вопрос- что такое:Line-off,Line-interactive и Line-on? И усе.Учите матчасть.
Последний раз редактировалось: МИА (21:34 17-05-2013), всего редактировалось 1 раз |
18:13 17-05-2013
|
|
![]()
|
homeless
*******
Откуда: Владимир Сообщений: 1181 Регистрация: 16.09.2009
|
Дядя МИА - не все аглицкий знают, не все читать умеют, Дядю Гооголя тоже не все знают Для примера ориентировочного - у нас во Владимире есть институт(контора?) которая типа образованием занимается и в т.ч. они провели тесты на основные навыки, которые востребованы на рынке труда - так вот на первом месте стоит навык - "Умение находить и применять информацию".... Сам своих манагеров гоняю когда приходят с дурацкими вопросами - "вбей в поисковик свой вопрос полностью - получишь нормальный адекватный(относительно) ответ - осмысли... если чего не понял - приходи - объясню"
P.S. - все выше написанное считать оффтопом !!!
Топикстартеру - таки прочитать совет Дяди МИА
_________________ Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию
Последний раз редактировалось: homeless (18:42 17-05-2013), всего редактировалось 1 раз |
18:41 17-05-2013
|
|
![]()
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
OLEG11111 : |
не устраивает клиента напряджение на выходе не жестко 220-в |
Дык, не устраивает НАПРЯДЖЕНИЕ, пусть бабки плотит и покупает что-нибудь дорогое и он-лайновое, матрокс там, или сурт. Но бабки конкретные и довольно крутые нужны. А то, что он купил - это и не работает стабилизатором, оно работает аварийной поддержкой при выключении сети. Разница, однако. В общем, в пару этому нужен стабилизатор - и они есть. На 2 киловатта нагуглите сами.
_________________ Старый Кот |
18:42 17-05-2013
|
|
![]()
|
homeless
*******
Откуда: Владимир Сообщений: 1181 Регистрация: 16.09.2009
|
опять таки offtop - Дядя Боря - по практике - стабилизатор будет работать после УПСа ? сам не сталкивался, но вероятность граблей не исключаю
_________________ Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию |
18:44 17-05-2013
|
|
![]()
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
homeless, работать то теоретически будет, но не надо его ПОСЛЕ УПСа ставить, надо ДО УПСа ставить. И УПСу легче будет при этом. А так - в мануалах фирмы АРС стабилизаторы всегда ДО УПСа ставятся, ну, это и понятно - если УПС простенький и на выходе прямоугольник даёт, то стабилизатору от этого прямоугольника резко поплохеет, и он в растерянности выдаст на выходе непредсказуемый результат, возможно - высоковатый (датчики то в нём на синус рассчитаны).
_________________ Старый Кот |
18:51 17-05-2013
|
|
![]()
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Релюх 5. 1-by pass.2-trim.2-boost.Незнание английского не ...Учите матчасть и технич. арго. Во загнул,чуть со стула не упал Давно не повторял для новичков: образование 10 классов сов. школы,аттестат не покажу(лучше не видеть). (дааалеко НЕ пятерки) ВО!! Дошло! Стабилизация в режиме by pass.
|
21:31 17-05-2013
|
|
![]()
|