Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «SUA3000RMI2U НЕТ СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ»

OLEG11111
*


Сообщений:
5
Регистрация:
17.05.2013

упс SUA3000RMI2U
НЕТ СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ 220 НА ВЫХОДЕ
от 200 до 250 в напрядение гуляет что на входе то и на выходе
проверял латром
Переход на смарт буст нормально -при 200в и ниже и выше 250 в
Реле поменял все на новые
Конденсаторы мелкие по питанию поменял
Мерял под нагрузкой- ватт 400
14:36 17-05-2013   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4797
Регистрация:
09.07.2004

в первую очередь проверить настройки порогов срабатывания в настройках устройства.
_________________
Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
15:30 17-05-2013   

OLEG11111
*


Сообщений:
5
Регистрация:
17.05.2013

сбросил все через Z в заводские установки
порог срабатывания нижний 205в верхний 250 в
16:36 17-05-2013   

Александр (Hook)
Мастер

Откуда:
Выборг
Сообщений:
3448
Регистрация:
17.08.2004

 e-mail 
И что тогда не устраивает? 200В и 205 В, с учетом погрешности и допусков - одно и тоже....
_________________
Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет.
16:41 17-05-2013   

OLEG11111
*


Сообщений:
5
Регистрация:
17.05.2013

Проблема не устраивает клиента напряджение на выходе не жестко 220-в а в пределах 205-250 в что в сети то и на выходе упса
16:47 17-05-2013   

Александр (Hook)
Мастер

Откуда:
Выборг
Сообщений:
3448
Регистрация:
17.08.2004

 e-mail 
Измените софтварно пороги срабатывания и будет вам счастье.
_________________
Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет.
17:01 17-05-2013   

OLEG11111
*


Сообщений:
5
Регистрация:
17.05.2013

верхний порог срабатывания могу изменить только 253-257 261 вольт
команда "u" в терминале может выставить только эти напряжения
17:06 17-05-2013   

Александр (Hook)
Мастер

Откуда:
Выборг
Сообщений:
3448
Регистрация:
17.08.2004

 e-mail 
А какие пороги по паспорту переключения релюх повышения-понижения напряжения, и собственно сколько внутри релюх?
_________________
Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет.
17:09 17-05-2013   

OLEG11111
*


Сообщений:
5
Регистрация:
17.05.2013

реле 4 шт пятое большое проходное
Для проверки взял другой упс 1000XL
Ведет себя аналогично -в пределах 200 -250 в стабилизации напряжения
220 в на выходе нет
17:20 17-05-2013   

homeless
*******

Откуда:
Владимир
Сообщений:
1181
Регистрация:
16.09.2009

если клиента не устраивает - пущай берет что-нибудь из линейки SURT - там таки 220В будет на выходе всегда... А у SUA выходное напряжение будет плавать в зависимости от входного в пределах установленных порогов срабатывания AVR.

Четкие 220(230) на выходе будут только при работе от батареи.
Даже если входное напряжение выскочит за пределы установленных порогов (например порог 205В, а входное 195В), то отработает схема релейной вольтодобавки(вольтоубавки :) ) (точно не помню значения шага - +20В или что-то рядом, НО - не плавная, а именно пошаговая... Вольтодобавка как раз идет с помощью коммутации нужных обмоток трансформатора) и на выходе все равно будет напряжение не 220В, а Uвх±Uвольтодобавки(убавки)

А у линейки SURT идет полное преобразование - там выход никак не зависит от входа и можно при входном 110В 60Гц получить на выходе 220В 50Гц (немного утрирую)
_________________
Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию
17:41 17-05-2013   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Зачем распинаться.Вопрос- что такое:Line-off,Line-interactive и Line-on? И усе.Учите матчасть.

Последний раз редактировалось: МИА (21:34 17-05-2013), всего редактировалось 1 раз
18:13 17-05-2013   

homeless
*******

Откуда:
Владимир
Сообщений:
1181
Регистрация:
16.09.2009

Дядя МИА - не все аглицкий знают, не все читать умеют, Дядю Гооголя тоже не все знают :) Для примера ориентировочного - у нас во Владимире есть институт(контора?) которая типа образованием занимается и в т.ч. они провели тесты на основные навыки, которые востребованы на рынке труда - так вот на первом месте стоит навык - "Умение находить и применять информацию".... Сам своих манагеров гоняю когда приходят с дурацкими вопросами - "вбей в поисковик свой вопрос полностью - получишь нормальный адекватный(относительно) ответ - осмысли... если чего не понял - приходи - объясню"
P.S. - все выше написанное считать оффтопом !!!

Топикстартеру - таки прочитать совет Дяди МИА
_________________
Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию

Последний раз редактировалось: homeless (18:42 17-05-2013), всего редактировалось 1 раз
18:41 17-05-2013   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

OLEG11111 :
не устраивает клиента напряджение на выходе не жестко 220-в

Дык, не устраивает НАПРЯДЖЕНИЕ, пусть бабки плотит и покупает что-нибудь дорогое и он-лайновое, матрокс там, или сурт. Но бабки конкретные и довольно крутые нужны. А то, что он купил - это и не работает стабилизатором, оно работает аварийной поддержкой при выключении сети. Разница, однако. В общем, в пару этому нужен стабилизатор - и они есть. На 2 киловатта нагуглите сами.
_________________
Старый Кот
18:42 17-05-2013   

homeless
*******

Откуда:
Владимир
Сообщений:
1181
Регистрация:
16.09.2009

опять таки offtop - Дядя Боря - по практике - стабилизатор будет работать после УПСа ? сам не сталкивался, но вероятность граблей не исключаю
_________________
Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию
18:44 17-05-2013   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

homeless, работать то теоретически будет, но не надо его ПОСЛЕ УПСа ставить, надо ДО УПСа ставить. И УПСу легче будет при этом. А так - в мануалах фирмы АРС стабилизаторы всегда ДО УПСа ставятся, ну, это и понятно - если УПС простенький и на выходе прямоугольник даёт, то стабилизатору от этого прямоугольника резко поплохеет, и он в растерянности выдаст на выходе непредсказуемый результат, возможно - высоковатый (датчики то в нём на синус рассчитаны).
_________________
Старый Кот
18:51 17-05-2013   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Релюх 5. 1-by pass.2-trim.2-boost.Незнание английского не ...Учите матчасть и технич. арго. Во загнул,чуть со стула не упал :lol:Давно не повторял для новичков: образование 10 классов сов. школы,аттестат не покажу(лучше не видеть). :lol: (дааалеко НЕ пятерки) :gigi: ВО!! Дошло! Стабилизация в режиме by pass. :lol: :lol: :cranky:
21:31 17-05-2013   

Список разделов -> Компьютерное железо: «SUA3000RMI2U НЕТ СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group