| Список разделов -> Детский сад: «ИБП APC Smart-UPS SC 420»
	 |  
 
  ![]() 
  | 
  
 
  Rexxar 
  ***
  
 Сообщений: 29 Регистрация: 01.07.2011 
 
 | 
 
  
   | Доброго времени суток. Есть вот такой ИБП. Изначально при включении показывал завал напряжения, пищал непрерывно и стрекотал релюхами, реле RLY3 была неисправна, заменил, стрекотать перестал, но завал напряжения аоказывает на индикаторе, варисторы прозвонил они не в кз, помогите советом где можно поискать причину?
  | 
   
  
   | 09:55 22-07-2011   
    
    | 
   
  
	 |  
		![]() 
  | 
	 
 
  Rexxar 
  ***
  
 Сообщений: 29 Регистрация: 01.07.2011 
 
 | 
 
  
   | и еще, без питание на батарее не включается, батарею ставил новую та же история.
  | 
   
  
   | 10:33 22-07-2011   
    
    | 
   
  
	 |  
		![]() 
  | 
	 
 
  homeless 
  *******
  
Откуда: Владимир Сообщений: 1181 Регистрация: 16.09.2009 
 
 | 
 
  
   Что означает "показывает завал напряжения" - у вас (если вы конечно правильно обозначили модель) таких индикаторов на панели нет. Если вы имеете ввиду индикатор, у которого обозначение ввиде качалки-детской с двумя разными кружками, то это называется Overload (т.е. перегрузка). Кроме того, опишите - про выходные напряжения при работе от сети, работе от батареи (при пропадании сети) и при холодном старте от батареи. Еще желательно - парт-намбер на плату - посмотреть по схеме проще будет. А так - скорее всего у вас залипла релюшка, которая коммутирует выход между сетью и трансформатором(АКБ) - обычно у APC она идет как RY1
  _________________ Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию | 
   
  
   | 17:43 22-07-2011   
    
    | 
   
  
	 |  
		![]() 
  | 
	 
 
 
  