| Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Smart-UPS пл. 640-0730P REV 18 Калибровка»
	 | 
 
  ![]() 
  | 
 
 
  Alex Burns 
  Мастер
  
Откуда: Иваново Сообщений: 1857 Регистрация: 05.08.2005 
 
 | 
 
  
   Предыстория: Аппарат был куплен с рук. В нем со слов владельца были заменены АКБ. Потом долгое время стоял на полке (не менее полугода). 
 
У меня не включался. Заменил предохранитель по цепи 220В (5А), заменил С37=22мк*16В (поиск по форуму). Включается, но по очереди моргают индикаторы у “батарейки” (справа) два нижних и индикатор “~” слева. Проходит прим. секунд 20, и тогда индикаторы гаснут, загорается “Перегрузка” (красным), индикатор заряда (желтым). Еще через пару сек. горит “Перегрузка”+ непрерывный писк. Я выключаю аппарат.
 
На выход ничего не подключал.
 
Мое предположение новые АКБ не были откалиброваны, соответственно они уже убиты. Звонил человеку, что его привез, обещал подвезти исправные АКБ. Есть в наличии APCfix и UPSDiag. Прошу подсказки высокого собрания по шнуру, который надо спаять, а также любые другие пожелания и предложения. Спасибо.
  _________________ Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
 
еще предстоит не сделать... | 
   
  
   | 22:01 18-10-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  alex_iork 
  *******
  
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4813 Регистрация: 09.07.2004 
 
 | 
 
  
   
 
	  | Alex Burns : | 
	 
	
	  | Мое предположение новые АКБ не были откалиброваны, соответственно они уже убиты. | 
	 
 
 
ну если он стоял на полке, с чего они должны быть убиты, с одного двух
 
раз перезаряда ничего не будет, другое дело если они сели в 0, и простояли так пол-года.
  _________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. | 
   
  
   | 06:58 19-10-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Алексей.Л 
  Мастер
  
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005 
 
 | 
 
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  AlexanderA 
  *****
  
Откуда: Москва Сообщений: 250 Регистрация: 11.08.2009 
 
 | 
 
  
   | модель ИБП какая? на шильдике которая.
  | 
   
  
   | 23:19 19-10-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Дядя Боря 
  Старый Кот
  
Откуда: г.Томск Сообщений: 8875 Регистрация: 31.03.2004 
 
 | 
 
  
   
 
	  | alex_iork : | 
	 
	
	  | если они сели в 0, и простояли так пол-года.  | 
	 
 
 
Наиболее вероятный вариант. Множество аккумуляторов встречалось таких. Восстановлению не подлежат.
  _________________ Старый Кот | 
   
  
   | 23:49 19-10-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Alex Burns 
  Мастер
  
Откуда: Иваново Сообщений: 1857 Регистрация: 05.08.2005 
 
 | 
 
  
   Шильдик сзади: SU700INET
  _________________ Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
 
еще предстоит не сделать... | 
   
  
   | 22:51 20-10-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  AlexanderA 
  *****
  
Откуда: Москва Сообщений: 250 Регистрация: 11.08.2009 
 
 | 
 
  
   | Как уже было сказано проверить за заведомо исправных АКБ. Откалибровать  и будет вам счастье. Если бы была проблема с платой или трансформатором, то ИБП сразу же уходил в ошибку.
  | 
   
  
   | 23:04 20-10-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  |