   | Всем привет! 
 Пришел сабж в ремонт, выдает ошибку dc bus fault. Батареи заряжает. На кондерах в момент включения батарейного преобразователя напряжение поднимается до 400 в и плавно снижается. На выв. 10 (enable) uc3845 единица так и не появляется. Этим сигналом заведует микроконтроллер на плате упроавления. То есть PFC не запускается вообще. Питание м/с в норме. Все силовые элементы выпаивались и проверялись - ок.
 
 Кто сталкивался? На какую мыслю натолкнете?
 
 Заранее благодарен.
 |  
   | 12:22 04-06-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | kokur 
 Ушедший 
 
 Сообщений:
 2581
 Регистрация:
 11.03.2005
 
 | 
  
   | 
всё правильно так оно и есть , нужно в авторизованный сервис, инфа конфиденциальная в открытом доступе нет, требуется калибровка 
	  | maslennikoff : |  
	  | На кондерах в момент включения батарейного преобразователя напряжение поднимается до 400 в и плавно снижается |  |  
   | 20:33 04-06-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | maslennikoff ***
 
 Откуда:
 Dnepropetrovsk
 Сообщений:
 28
 Регистрация:
 25.11.2009
 
 | 
  
   | ??? причем сдесь калибровка? не запускается PFC, каким боком калибровка к первому преобразователю??? |  
   | 08:39 07-06-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | kokur 
 Ушедший 
 
 Сообщений:
 2581
 Регистрация:
 11.03.2005
 
 | 
  
   | 
, а долно быть примерно 360В, при включении программа делает проверку набери в поиске "dc bus fault" - это было 
	  | maslennikoff : |  
	  | На кондерах в момент включения батарейного преобразователя напряжение поднимается до 400 в и плавно снижается. |  |  
   | 10:51 07-06-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | maslennikoff ***
 
 Откуда:
 Dnepropetrovsk
 Сообщений:
 28
 Регистрация:
 25.11.2009
 
 | 
  
   | 1) для этих упсов должно быть точно по 400 вольт, такие у меня уже были в ремонте 2) система управления почему-то вообще на разрешает запуститься первому преобразователю, а через несколько секунд запускает батарейный преобразователь и по результатам уже выводит ошибку.
 
 Вывод: PFC почему-то даже не пробует запускается, а кондеры заряжает батарейный преобразователь.
 |  
   | 11:28 07-06-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | kokur 
 Ушедший 
 
 Сообщений:
 2581
 Регистрация:
 11.03.2005
 
 | 
  
   | maslennikoff,  наверное ты прав, пару раз было такое, приходилось менять платы управления, благо были в наличии, вот что значит не восстановил до сих пор форму мозги пока не работают как раньше |  
   | 19:36 07-06-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | maslennikoff ***
 
 Откуда:
 Dnepropetrovsk
 Сообщений:
 28
 Регистрация:
 25.11.2009
 
 | 
  
   | у меня сохранились записи напряжений на разъеме модуля управления, так около 40% отличаются, попробую выводы какие-то сделать   |  
   | 13:21 08-06-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | AlexanderA *****
 
 Откуда:
 Москва
 Сообщений:
 250
 Регистрация:
 11.08.2009
 
 | 
  
   | Угу не авторизован не берись))) |  
   | 22:22 10-06-2010 |  | 
		| ![]() 
 |