| Список разделов -> Компьютерное железо: «частые шелкание APC backup cs500»
	 | 
 
  ![]() 
  | 
 
 
  Maska 
  **
  
 Сообщений: 17 Регистрация: 13.04.2010 
 
 | 
 
  
   этот вопрос задал во многих форумах, но не нашел удовлетворительного ответа, также задал ворос на сайте тех подержки фирмы АПС, 
 
ИБП /АРС/ и блок питание компа /с активным APFC/в основом дружат, на внезапно начинает быстро щелкать реле ИБП, и переходит на питание из батерей и обратно, при том что сетевая напряжение стабильно, измерял с помошю тестера а также визуально видно из лампочки, также такое поведение наблюдалось в другом месте , вообшем я уверен что скачков напряжении нету-, сегодня вообще отказалось работать от сети
 
подскажите с как ремонтировать, с чего начать , с ремонтом некоторый опыт есть, могу схему тоже достать
  | 
   
  
   | 20:55 13-04-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Александр (Hook) 
  Мастер
  
Откуда: Выборг Сообщений: 3449 Регистрация: 17.08.2004 
 
 | 
 
  
   С замены литов и релюх, если не поможет - то уже мерять, думать...
  _________________ Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет. | 
   
  
   | 23:53 13-04-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  kokur 
  Ушедший 
  
 Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005 
 
 | 
 
  
   
 
	  | Maska : | 
	 
	
	  | что сетевая напряжение стабильно, измерял с помошю тестера а также визуально видно из лампочки, также такое поведение наблюдалось в другом месте , вообшем я уверен что скачков напряжении нету-, сегодня вообще отказалось работать от сети  | 
	 
 
 
 напряжение это ещё не всё , некоторые забывают, что блоки  APC отслеживают ещё один параметр качество сети (форму синусоиды) а у тебя из-за
 прут высокочастотные составляющие(гармоники) вот блок и переключается на батарею вот только у этого блока нет настройки чувствительности придётся пробовать заграждающие фильтры или поставить какой-нибудь поверком у того нет такого контроля, ему по барабану форма синусоиды
  | 
   
  
   | 18:26 14-04-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  homeless 
  *******
  
Откуда: Владимир Сообщений: 1181 Регистрация: 16.09.2009 
 
 | 
 
  
   APC UPS с APFC конечно дружат, только вот обычно забывают указать, что мощность UPS должна быть раза в 2-3 больше, чем мощность БП с APFC.
  _________________ Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию | 
   
  
   | 19:06 14-04-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Maska 
  **
  
 Сообщений: 17 Регистрация: 13.04.2010 
 
 | 
 
  
   
 
	  | kokur : | 
	 
	
	  | прут высокочастотные составляющие(гармоники) вот блок и переключается на батарею вот только у этого блока нет настройки чувствительности придётся пробовать заграждающие фильтры или поставить какой-нибудь поверком у того нет такого контроля, ему по барабану форма синусоиды | 
	 
 
 
 да да я согласен, потому что неделю назад вышел из строя тот блок питания , на котором наминал высоковольтного конденсатора вместо 270мкф был 1.2 нф и диодный мост тоже вышел из строя, все заменил, паралейно мосту включил допольнительную емкость порядка    200мкф /потому что во время щелкания ибп он переходил на зашиту юто резултат APFC/, я думаю что высохший кондер- результат высоких частот- поэтому паралейно ему включил  емкость 1.5 нф-типа металобумажный
  | 
   
  
   | 07:37 17-04-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Maska 
  **
  
 Сообщений: 17 Регистрация: 13.04.2010 
 
 | 
 
  
   
 
	  | homeless : | 
	 
	
	  | APC UPS с APFC конечно дружат, только вот обычно забывают указать, что мощность UPS должна быть раза в 2-3 больше, чем мощность БП с APFC. | 
	 
 
 
они начали дружит после того как я включил допольнительну- емкость паралейно мосту
  | 
   
  
   | 07:38 17-04-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Maska 
  **
  
 Сообщений: 17 Регистрация: 13.04.2010 
 
 | 
 
  
   
 
	  | kokur : | 
	 
	
	  | пробовать заграждающие фильтры  | 
	 
 
 
что за фильтры
  | 
   
  
   | 07:39 17-04-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  kokur 
  Ушедший 
  
 Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005 
 
 | 
 
  
   
 
	  | Maska : | 
	 
	
	  | они начали дружит после того как я включил допольнительну- емкость паралейно мосту  | 
	 
 
 интересный момент, получается убрал ВЧ-гармоники, уточни что за ёмкость и включение, между (*-), или как? про фильтры не знаю что сказать не ставил, просто теоритическое предложение, если действительно причина в ВЧ-гармониках
  | 
   
  
   | 09:36 17-04-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  AlexanderA 
  *****
  
Откуда: Москва Сообщений: 250 Регистрация: 11.08.2009 
 
 | 
 
  
   
 
	  | Maska : | 
	 
	
	  | я думаю что высохший кондер- результат высоких частот- поэтому паралейно ему включил емкость 1.5 нф-типа металобумажный  | 
	 
 
 
 
А как ВЧ на усыхание конденсатора влияет и откуда она взялась?
  | 
   
  
   | 14:33 17-04-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  kokur 
  Ушедший 
  
 Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005 
 
 | 
 
  
   | 
 уточни в блоке питания по входу сети все детали стоят, или как  обычно нет дросселей и кодесаторов, только пустые отверстия под них это как раз и есть фильтр  ВЧ- гармоник, который зачастую в дешвых блоках просто не ставят в целях экономии на затратах
  | 
   
  
   | 14:52 17-04-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Дядя Боря 
  Старый Кот
  
Откуда: г.Томск Сообщений: 8875 Регистрация: 31.03.2004 
 
 | 
 
  
   
 
	  | AlexanderA : | 
	 
	
	  | А как ВЧ на усыхание конденсатора влияет и откуда она взялась?  | 
	 
 
 Впрямую - ВЧ конденсаторы разогревает.
 
Откуда берётся?    
 
Да от работы силовых ключей на ВЧ, там килогерц 70 как минимум, да прямоугольника - это значит высших гармоник - херова туча.
  _________________ Старый Кот | 
   
  
   | 15:32 17-04-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  kokur 
  Ушедший 
  
 Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005 
 
 | 
 
  
   
 
	  | Дядя Боря : | 
	 
	
	  | Да от работы силовых ключей на ВЧ, там килогерц 70 как минимум, да прямоугольника - это значит высших гармоник - херова туча. _________________ | 
	 
 
 да ещё активный PFC там транзистор вообще закорачивает по входу сеть, при этом неслабые броски тока получаются
 
homeless, правильно написал с PFC мощность бесперибойника нужна выше обычного
  | 
   
  
   | 19:01 17-04-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Maska 
  **
  
 Сообщений: 17 Регистрация: 13.04.2010 
 
 | 
 
  
   
 
	  | kokur : | 
	 
	
	  |  уточни что за ёмкость и включение, между (*-), или как?  | 
	 
 
 
раньше когта щелкал ИБП, сразу переходил на зашиту, поскольку высоковольтный кондесатор быстро разрядился а когда реле  ИБП включил питание от батарей то для зарядки кондера потребовалось большой ток и OVERLOAD 
 
поэтому паралейно диодному мосту подключил допольнительную емкость порядка 150мкф
  | 
   
  
   | 23:26 17-04-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Maska 
  **
  
 Сообщений: 17 Регистрация: 13.04.2010 
 
 | 
 
  
   
 
	  | kokur : | 
	 
	
	  | прут высокочастотные составляющие(гармоники) вот блок | 
	 
 
 
 
	  | AlexanderA : | 
	 
	
	  | А как ВЧ на усыхание конденсатора влияет и откуда она взялась? | 
	 
 
 так как кондесатор проводит высокие частоты подобно  проводнику - от нагрузки он нагревается и электрилит высохает ИМХО
  | 
   
  
   | 23:31 17-04-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Maska 
  **
  
 Сообщений: 17 Регистрация: 13.04.2010 
 
 | 
 
  
   
 
	  | kokur : | 
	 
	
	  | точни в блоке питания по входу сети все детали стоят, или как обычно нет дросселей и кодесаторов, только пустые отверстия под них это как раз и есть фильтр ВЧ- гармоник, который зачастую в дешвых блоках просто не ставят в целях экономии на затратах | 
	 
 
 
нее,  блок отличный все детали на месте,   марка FSP 400-60GLN
  | 
   
  
   | 23:34 17-04-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Maska 
  **
  
 Сообщений: 17 Регистрация: 13.04.2010 
 
 | 
 
  
   | ну что друзя нету предложений?
  | 
   
  
   | 21:40 20-04-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Дядя Боря 
  Старый Кот
  
Откуда: г.Томск Сообщений: 8875 Регистрация: 31.03.2004 
 
 | 
 
  
   Maska, 
 
	  | Maska : | 
	 
	
	  | нету предложений?  | 
	 
 
У вас банальная перегрузка УПСА. Это не предложение - это диагноз. И УПСу, и вам.
  _________________ Старый Кот | 
   
  
   | 00:23 21-04-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  kokur 
  Ушедший 
  
 Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005 
 
 | 
 
  
   | версия. почему щёлкает иногда  при PFC ток  БП будет сильно зависить от входного напряжения выше напряжение меньше ток ниже напряжение выше ток ИБП сваливается в перегрузку от батарей напряжение постоянное и ток постоянный нет перегрузки
  | 
   
  
   | 16:40 21-04-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Maska 
  **
  
 Сообщений: 17 Регистрация: 13.04.2010 
 
 | 
 
  
   [quote="Maska"] на внезапно начинает быстро щелкать реле ИБП, и переходит на питание из батерей 
 
	  | Дядя Боря : | 
	 
	
	  | я"]У вас банальная перегрузка УПСА. | 
	 
 
 
с вами не согласен потому что уже два дня работает без щелчков, при максимальном нагрузке компа/ нагрузка видеокарты , проца, работают две двд-ромы , две жестких диска+1 внешний , также упсу подключен две модема, монитор + домашний  телефон    / шчелкков вообше нет, но может через день упс будет начинать щелкать
 
да добалю что от батарей работает 5 минут 
 
    
  | 
   
  
   | 20:06 21-04-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Дядя Боря 
  Старый Кот
  
Откуда: г.Томск Сообщений: 8875 Регистрация: 31.03.2004 
 
 | 
 
  
   Maska, Учи матчасть, кадет. Защёлкает - в любой момент. 
 
В матчасти же говорится о допустимой активной нагрузке на УПС, почерпнуть сведения вполне можно в мануале пользователя. Циферка 500 - это для красоты, означает - вольт-амперы, с учётом косинуса фи, но никак не реальные ватты.
 
Ты же хотел, чтобы тебе ответили - "почему щёлкает?" Вот я и беру на себя смелость ответить - а перегрузил. А так как нагрузка у компа - неровная во времени, то и щёлкает - не всегда.
  _________________ Старый Кот | 
   
  
   | 20:18 21-04-2010   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  |