   | Всем привет. 
 UPS Powerware 9120 3 батареи 1000 Вт.
 
 По данным упсам почитал конференцию, направления копания не могу определить, поэтому вопрос к коллегам:
 
 этот злой
  упс говорит вот что: 1) без батареи говорит что батарея отключена и показывает напряжение батареи 35 вольт, а на зажимах 42 в.
 2) ставлю аккумулятор, пишет 38,5 в, хотя реально на зажимах 44 в.
 3)На лампочке 150 Вт работает пару минут и отваливается с сообщением о разряде батарей. Эти же батареи работают на таком же упсе без проблем и без батарей видит что батарей нет и индицирует 42 в.
 
 Таким образом прихожу к выводу, что есть погрешность измерения напряжения батарей.
 Подставлял заведомо исправную плату управления - без изменений. Путь измерения напряжения на батарее найти пока не могу.
 Кто чем поможет?
 |  
   | 11:39 26-11-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | AlexanderA *****
 
 Откуда:
 Москва
 Сообщений:
 250
 Регистрация:
 11.08.2009
 
 | 
  
   | 
 
	  | maslennikoff : |  
	  | ставлю аккумулятор, пишет 38,5 в |  
 Это где он пишет?
 |  
   | 21:10 26-11-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | maslennikoff ***
 
 Откуда:
 Dnepropetrovsk
 Сообщений:
 28
 Регистрация:
 25.11.2009
 
 | 
  
   | в меню, если нажать правую кнопочку несколько раз и выбрать соотв. пункт. |  
   | 11:31 27-11-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | AlexanderA *****
 
 Откуда:
 Москва
 Сообщений:
 250
 Регистрация:
 11.08.2009
 
 | 
  
   | хм... значит читать мануал и попробовать откалибровать через меню) |  
   | 20:38 02-12-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | maslennikoff ***
 
 Откуда:
 Dnepropetrovsk
 Сообщений:
 28
 Регистрация:
 25.11.2009
 
 | 
  
   | очень смешно... в мануале о калибровке нет ни слова   |  
   | 09:33 03-12-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | AlexanderA *****
 
 Откуда:
 Москва
 Сообщений:
 250
 Регистрация:
 11.08.2009
 
 | 
  
   | Значит нужен сервис-мануал для инженеров))) Если получится раздобыть поделитесь ни разу еще не видел.  У меня яодин не включается из-за платы управления но там бесполезно, а другой даже не могу зацепить цепь включения. Если есть схемка поделитесь. На самом деле сомневаюсь что-то нужно калибровать, потому как говорят, что они вроде как самые умные и наверное даже умеют готовить кофе)  но факт стается фактом. |  
   | 20:50 03-12-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | maslennikoff ***
 
 Откуда:
 Dnepropetrovsk
 Сообщений:
 28
 Регистрация:
 25.11.2009
 
 | 
  
   | да, а сервисники из PowerWare читают и смеются, жарьтесь ребята, жарьтесь... |  
   | 15:01 04-12-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | kokur 
 Ушедший 
 
 Сообщений:
 2581
 Регистрация:
 11.03.2005
 
 | 
  
   | 
 
	  | maslennikoff : |  
	  | чень смешно... в мануале о калибровке нет ни слова |  есть там калибровка напряжения заряда батаврей читай внимательно,правда очень замороченнаяоклемаюсь немного,только выписали из больницытогда напишупару раз приходилось делать
 
 Последний раз редактировалось: kokur (20:59 15-12-2009), всего редактировалось 1 раз
 |  
   | 16:00 12-12-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | kokur 
 Ушедший 
 
 Сообщений:
 2581
 Регистрация:
 11.03.2005
 
 | 
  
   | 
 
	  | AlexanderA : |  
	  | из-за платы управления |  плата управления не причЁм слева от радиатора найди транзистор mps44проверь
 |  
   | 16:04 12-12-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | maslennikoff ***
 
 Откуда:
 Dnepropetrovsk
 Сообщений:
 28
 Регистрация:
 25.11.2009
 
 | 
  
   | транзистор полевой с маркировкой j337 живой, поменял с рабочей платы, без изменений. в упор не вижу в мануале калибровку. у меня только юзер мануал есть, сервис мануала нет   |  
   | 16:41 15-12-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | kokur 
 Ушедший 
 
 Сообщений:
 2581
 Регистрация:
 11.03.2005
 
 | 
  
   | 
-это в сервис-мануле в юзер нет,причём очень замороченная в двух словах не объяснить 
	  | maslennikoff : |  
	  | у меня только юзер мануал есть, сервис мануала нет |  -
 |  
   | 20:57 15-12-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | maslennikoff ***
 
 Откуда:
 Dnepropetrovsk
 Сообщений:
 28
 Регистрация:
 25.11.2009
 
 | 
  
   | если не трудно кинь в мыло mva1812@mail.ru  или хотя бы скопируй процедуру калибровки, пожалуйста   Терзают меня смутные сомнения по поводу необходимости калибровки: ведь я подставлял другую плату управления и никаких изменений, почему то я склонен думать, что не калибровка это виновата...
 |  
   | 09:12 16-12-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Дядя Боря Старый Кот
 
 Откуда:
 г.Томск
 Сообщений:
 8875
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | 
 
	  | maslennikoff : |  
	  | не калибровка это виновата |  Конечно же, скорее всего, это неисправность платы управления - либо ушли номиналы резисторов, либо номинал опоры в системе измерения, что тоже, вероятней всего, из-за номиналов резисторов.
 _________________
 Старый Кот
 |  
   | 11:14 16-12-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | maslennikoff ***
 
 Откуда:
 Dnepropetrovsk
 Сообщений:
 28
 Регистрация:
 25.11.2009
 
 | 
  
   | 
 
	  | maslennikoff : |  
	  | ведь я подставлял другую плату управления и никаких изменений |  
 
 
	  | Дядя Боря : |  
	  | это неисправность платы управления |  цепи измерения напряжения на батарее я так 100% и не нашел
  нашел на основной плате делитель на резисторах, но они целые (соответствуют номиналу), изменяя один из них меняется значение измеренного напряжения, но и величина зарядного тока (соответственно и прикладываемое к батарее напряжение) изменяется. подобрав делитель, напряжение на батарее больше 50в, так что я не уверен в правильности пути поиска... |  
   | 11:26 16-12-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | kokur 
 Ушедший 
 
 Сообщений:
 2581
 Регистрация:
 11.03.2005
 
 | 
  
   | 
-на другой плате настройки будут отличаться вряд ли с другой заработает 
	  | maslennikoff : |  
	  | ведь я подставлял другую плату |  
 
-опорного нпряжения нетпо входу микроконтроллера стоят АЦП ВСЕ СРАВНЕНИЯ ПРОГРАМНЫЕ 
	  | Дядя Боря : |  
	  | либо номинал опоры в системе измерения |  |  
   | 09:38 17-12-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | maslennikoff ***
 
 Откуда:
 Dnepropetrovsk
 Сообщений:
 28
 Регистрация:
 25.11.2009
 
 | 
  
   | 
 
	  | kokur : |  
	  | maslennikoff : ведь я подставлял другую плату
 -на другой плате настройки будут отличаться вряд ли с другой заработает
 |  но тем не менее, обе платы управления нормально работают с другой основной платой, так что по моему скромному мнению дело не в прошивках и калибровках...
   
 тут еще одну штуку заметил - не тестирует он батарею, точнее сказать не пишет об этом на экране, странно как-то...
 |  
   | 10:24 17-12-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | maslennikoff ***
 
 Откуда:
 Dnepropetrovsk
 Сообщений:
 28
 Регистрация:
 25.11.2009
 
 | 
  
   | Нашел резистор 136 номинал 422 кОм а был 520 кОм. Резистор стоял в цепи оптрона TLP521 - узел измерения напряжения. Короче после замены резистора - все ок, немного подобрал точнее, чтобы соответствовало реальному напряжению на батарее. Вывод - на программную калибровку можно наплевать (в небольшом диапазоне) и на прошивку тоже
   |  
   | 10:17 22-12-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Дядя Боря Старый Кот
 
 Откуда:
 г.Томск
 Сообщений:
 8875
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | kokur, 
 
	  | kokur : |  
	  | опорного нпряжения нет по входу микроконтроллера стоят АЦП ВСЕ СРАВНЕНИЯ ПРОГРАМНЫЕ |  А в АЦП что, опору отменили? Все АЦП работают на сравнении измеряемого с опорой. И точными делителями эту опору меняют, то есть АЦП начнёт врать как при смене опоры, так и при уходе номиналов делителей.
 
 
 
 
 
	  | maslennikoff : |  
	  | Нашел резистор 136 номинал 422 кОм а был 520 кОм. Резистор стоял в цепи оптрона TLP521 - узел измерения напряжения. |  
  Именно про это я и говорил, кстати. 
 
 
 
	  | Дядя Боря : |  
	  | это неисправность платы управления - либо ушли номиналы резисторов, |  _________________
 Старый Кот
 |  
   | 11:32 22-12-2009 |  | 
		| ![]() 
 |