| Список разделов -> Компьютерное железо: «Powercom IMP 625AP»
	 |  
 
  ![]() 
  | 
  
 
  МИА 
  Ушедший мастер
  
 Сообщений: 8303 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   | Срочно нужна информация. Нет теперь у нас Алексея Л. ,который мог бы сразу ответить. В его записях этого нет. При соединении этого UPSа с сетью и включения: загорается зеленый индикатор, сразу переходит на желтый(на батареи) и так и остается. Вопрос такой. Там трансформатор инвертора RT-7000BH. Интересует сопротивление обмотки(по разьему): первый синий -третий черный. Вчера цифровым тестером показывало 9 Ом, сегодня 10 Ом. Это нормально?
  | 
   
  
   | 11:01 09-12-2008   
    
    | 
   
  
	 |  
		![]() 
  | 
	 
 
  МИА 
  Ушедший мастер
  
 Сообщений: 8303 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   Ггагагагыгыгыгы. Можно конечно и в раздел "Грабли", но прошу оставить -другим будет наука. UPS срабатывал как надо!! Стал проверять последнюю версию-поступает ли сеть. Снял заднюю крышку-прозвонить автомат-пробку сети...      Она в самом низу,почти не видно. Ламели огромные, провод толстенный и...непропаен на одной ламели. Было на разных UPSах сгорали эти пробки,но так попастся..мдя. Запомните сопротивления обмотки упомянутого транса,обычно там больше!! Удаяи.
  | 
   
  
   | 13:18 09-12-2008   
    
    | 
   
  
	 |  
		![]() 
  | 
	 
 
 
  