| Список разделов -> Компьютерное железо: «back-UPS CS475 пищит не проходит тестирование»
	 | 
 
  ![]() 
  | 
 
 
  herroi 
  
  
Откуда: барнаул Сообщений: 2 Регистрация: 01.09.2008 
 
 | 
 
  
   | Бесперебойник не проходит тестирование все проверяет и в конце пищит и оверлоад горит. От аккумулятора вообще не запускается.Посмотрел на сайте советы на аналогичные бесперебойники. Проверил конденсаторы, заменил релюху (контакты подгоревшие), все равно пищит и вместо -8вольт -10,1 это нормально?
  | 
   
  
   | 04:55 02-09-2008   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  TimH 
  *****
  
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005 
 
 | 
 
  
   Да хоть -12V -
 
лишь бы пульсации были малы (дестки мV а не сотни  мV) !
 
Одно из предназначений этих -8V ЭТО питание Операционного усилителя.Питание последнего двухполярное (+12V,-8V)
 
PS А перегрузка при отсутствии нагрузки ?какая нагрузка ?
 
Конденсаторы надо менять и когда пульсации  уменьшаться то возможно и потеплеет
 
 но часто пишут что помогает вот это
 
 http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=10424
  | 
   
  
   | 09:15 02-09-2008   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  herroi 
  
  
Откуда: барнаул Сообщений: 2 Регистрация: 01.09.2008 
 
 | 
 
  
   | Действительно дело было в релюхе. Новая которую поставил оказалась бракованная! Вроде сопротивление контактов маленькое, все звонится на замкнутых и разомкнутых контактах но при разборке оказалось что средний контакт чуть выступает за габариты корпуса сбоку!. Поставил релюху с прозрачным корпусом для того чтоб не разбирать больше и все пошло.
  | 
   
  
   | 04:49 21-09-2008   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  val 
  ******
  
Откуда: Мурманск Сообщений: 710 Регистрация: 02.08.2004 
 
 | 
 
  
   ну вот, всё дело в прозрачности корпуса!!!!!     
  _________________ Если оно не работает, то надо сделать | 
   
  
   | 12:03 22-09-2008   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  |