| Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS Inelt Monolith II 3000RM - не видит сеть.» | 
 
  | ![]() 
 | 
 
  | macoboot ******
 
 Откуда:
 Belarus, Minsk
 Сообщений:
 447
 Регистрация:
 24.06.2004
 
 | 
  
   | От аккумуляторов UPS включается, пишет, что все параметры -ОК. Только AC in - Fail. Инвертор в таком виде не хочет запускаться. Если подключить сеть без аккумуляторов, то UPS тоже включается, но пишет, что BATT. in - Fail.
 
 Если подключить и сеть и аккумуляторы, то выгорают предохранители F1A, F2A вместе с транзисторами Q04...Q06.
 
 Первоначально были сгоревшими Q04...Q06=FQA38N30 с обвязкой+SG3525, Q13...Q16=10N120BND, UC3845, немного мелочёвки и дорожек. Просто на ходу сняли панель управления...
 
 UPS достаточно сложный. Как бы по шагам его восстановить?
 
 Сгоревшие узлы прорисовал, но ясности по всему UPS не сильно прибавилось. Может, кто подскажет где у него что?
 Сгоревшие элементы обведены волнистыми линиями.
 http://macoboot.at.tut.by/shemes/3000rm.jpg
 Есть что похожее по схемотехнике, чтобы была схема в свободном доступе?
 |  
   | 12:45 23-06-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | kokur 
 Ушедший 
 
 Сообщений:
 2581
 Регистрация:
 11.03.2005
 
 | 
  
   | 
 
	  | macoboot : |  
	  | Q13...Q16=10N120BND |  Это IGBT транзисторы, полный аналог IRG4PH50UD
 |  
   | 12:52 23-06-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | kokur 
 Ушедший 
 
 Сообщений:
 2581
 Регистрация:
 11.03.2005
 
 | 
  
   | Сборки CN11, CN12 менял? по идее должны вылететь вместе с транзисторами. |  
   | 12:58 23-06-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | kokur 
 Ушедший 
 
 Сообщений:
 2581
 Регистрация:
 11.03.2005
 
 | 
  
   | Судя по сгоревшей дорожке SG3525 тоже надо менять. |  
   | 13:02 23-06-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | macoboot ******
 
 Откуда:
 Belarus, Minsk
 Сообщений:
 447
 Регистрация:
 24.06.2004
 
 | 
  
   | 
 
	  | Цитата: |  
	  | полный аналог IRG4PH50UD |  Именно их и поставил.
 Сборки CN11, CN12 не менял. На них элементы звоняться как исправные и одинаково. Всего там три одинаковые сборки.
 SG3525 была дохлая; конечно, заменил.
 |  
   | 14:04 23-06-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | kokur 
 Ушедший 
 
 Сообщений:
 2581
 Регистрация:
 11.03.2005
 
 | 
  
   | Схемы нет, да и в ремонт не приносили. Но есть предположение, что на  UC3845 выполнен преобразователь, с трансформатора которого снимаются сигналы на управление  Q13...Q16=10N120BND, точнее через сборки CN11,12.  Или это преобразователь для зарядки? |  
   | 14:21 23-06-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | macoboot ******
 
 Откуда:
 Belarus, Minsk
 Сообщений:
 447
 Регистрация:
 24.06.2004
 
 | 
  
   | Вот разбираюсь дальше... Если запитать UPS от сети и не подключать батарею, на выходе должно быть 220В?
 На дисплее: AC:OK  BAT:OK  NO OUTPUT.
 При этом мигает лампочка NORMAL -готов переключиться на инвертор.
 Можно ли принудительно переключить на байпас?
 Ни того ни другого в Инструкции по эксплуатации я не нашёл.
 
 Если запустить инвертор (нажать ON), на затворах Q4..Q7 появляются импульсы.
 Транзисторы тем временем отсутствуют.
 Загорается лампочка FAULT, появляется надпись INVERTER: FAULT.
 На выходе появляется 220В.
 Это как в инструкции пример.
 
 Если запаять Q4 и Q7, то UPS не проходит системный тест при подаче 220В.
 На затворах Q4..Q7 появляются последовательно импульсы, увеличивающиеся по ширине.
 На ВАТ+ напряжение просаживается со 100В до 50...10В. Батарея не подключена.
 А по идее должен запуститься...
 Q4..Q7=FQA38N30 заменил на IRFP4242.
 Нарисовал ещё часть, чуть позже выложу.
 |  
   | 11:31 14-07-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | kokur 
 Ушедший 
 
 Сообщений:
 2581
 Регистрация:
 11.03.2005
 
 | 
  
   | 
 
	  | macoboot : |  
	  | На ВАТ+ напряжение просаживается со 100В до 50...10В. Батарея не подключена.А по идее должен запуститься... |  Не должен, это напряжение со схемы зарядки, ток ограничен, поэтому просадка напряжения, без батареи не получится.
 |  
   | 12:20 14-07-2008 |  | 
		| ![]() 
 |