| Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS Powecom BNT-600AP -сгорел R29.»
	 |  
 
  ![]() 
  | 
  
 
  macoboot 
  ******
  
Откуда: Belarus, Minsk Сообщений: 447 Регистрация: 24.06.2004 
 
 | 
 
  
   Нужен номинал.
 
Вокруг всё целое. Что за цепь, в которой он стоит?
  | 
   
  
   | 12:06 10-04-2008   
    
    | 
   
  
	 |  
		![]() 
  | 
	 
 
  kokur 
  Ушедший 
  
 Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005 
 
 | 
 
  
   | macoboot, мало информации, есть плата BNT-V3.0, R29=1ком, цепь 12В-база Q11, чувствую не то, посмотри версию платы, схемы нет, но может другую плату посмотреть.
  | 
   
  
   | 12:18 10-04-2008   
    
    | 
   
  
	 |  
		![]() 
  | 
	 
 
  solo 
  *****
  
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005 
 
 | 
 
  
   | 200КОм (красный,черный,желтый, золотой) плата BNT2-V1.0
  | 
   
  
   | 12:33 10-04-2008   
    
    | 
   
  
	 |  
		![]() 
  | 
	 
 
  macoboot 
  ******
  
Откуда: Belarus, Minsk Сообщений: 447 Регистрация: 24.06.2004 
 
 | 
 
  
   Спасибо, solo.
 
PCB: BNT2-V1.0 
 
 
С новым аккумулятором UPS включается и от него работает.
 
Каждые 3сек. пытается перейти на сеть -щёлкает реле.
 
С7=10мкФ х100В усох в 2раза.
 
 
 
Запаял R29. Всё работает.
  | 
   
  
   | 10:45 11-04-2008   
    
    | 
   
  
	 |  
		![]() 
  | 
	 
 
 
  