   | Выбиты два ключа в одном плече и два предохра по 25А. Заменил, включаю и..... пробки в коридоре. Меряю все..целое. Посмотрел поминальник -есть по трансу инвертора. Меряю обмотку -чистый коротыш!! В поминальнике описана ситуация,когда обмотка подкорачивает в маленькое сопротивление,а здесь в ноль..и до пробок. В обычной ситуации такой UPS просто НЕ переходит на батарею и в выкл. полный. Хоть и безисходная ситуация,но хоть ясность есть. Спасибо Алексею Л. В поиске это есть. |  