| Список разделов -> Компьютерное железо: «Бесперибойник Mustek 400»
	 | 
 
  ![]() 
  | 
 
 
  Dc 
  *****
  
Откуда: Калининград Сообщений: 100 Регистрация: 08.04.2004 
 
 | 
 
  
   UPS Mustek PowerMust 400
 
Пальнули диоды мостика и потянули за собой резисторы в первичке.
 
Мужики! У кого есть схема на этот аппарат, гляньте номналы 
 
R109A,  R109,  R110, R49
 
 
Недавно в ремонте был Sweex 600 там стояла (вроде бы) плата такая же. Жаль - уже ушел...
 
 
Спасибо!
  _________________ С уважением Андрей. | 
   
  
   | 16:41 15-11-2006   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Алексей.Л 
  Мастер
  
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005 
 
 | 
 
  
   | Чем то мне это напоминает Ippon, если так то R109A 1R ±5% 1/4W; R110 490K ±1% 1/4W; R49 490K ±1% 1/4W; R109 R49 220K ±1%. Если все эти элементы сгорели, то думаю нет смысла восстанавливать плату.
  | 
   
  
   | 16:55 15-11-2006   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Dc 
  *****
  
Откуда: Калининград Сообщений: 100 Регистрация: 08.04.2004 
 
 | 
 
  
   
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  | Если все эти элементы сгорели, то думаю нет смысла восстанавливать плату | 
	 
 
 
 А почему?
  _________________ С уважением Андрей. | 
   
  
   | 17:04 15-11-2006   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Dc 
  *****
  
Откуда: Калининград Сообщений: 100 Регистрация: 08.04.2004 
 
 | 
 
  
   В моем случае выгорел только R109A  - в момент кончины испачкал все вокруг...  110 и 49 звонятся стрелочным ок 0,5 М - да в добавок черные вот я и подумал - может тоже поджарены... Ну и 2 диода...
 
Поменяю и посмотрим... завтра - омника нет под рукой.
 
Спасибо за помощь!
  _________________ С уважением Андрей. | 
   
  
   | 17:18 15-11-2006   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Алексей.Л 
  Мастер
  
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005 
 
 | 
 
  
   Лучше заменить все четыре диода (текут в обратку), я ставлю FR207 с запасом, повторов небыло. Приведу пример, почему иногда лучше заменить, а не ремонтировать плату. Back Power Pro 800
 
Дефект №1: Не включается.
 
Сгорел диодный мост D21;D22;D23;D24 1N4007S, предохранительный резистор R109A 1R 1/4W, R40 4K7 1/10W, выгорела дорожка печатного монтажа соединяющая R104 и R40. 
 
Дефект №2: (после устранения первой неисправности) ИБП выключен, при подключении к сети начинает пищать.
 
Неисправен стабилизатор по 5V U03 MC78L05ACP на выходе 7.5V
 
Дефект №3: (после устранения предыдущих неисправностей) Не отключает нагрузку. (Если ИБП подключён к сети, то на выходе всегда 220V, не зависимо, включен ИБП или нет.) 
 
Неисправен транзистор Q13 2SC1815 (КЗ). Также проверить остальные транзисторы ключи реле Q05;Q06 2SC1815.
 
На второй день вернулся с дефектом №3, пробит D37. Это случай когда ремонт возможен, но бывает и довольно часто выбивает процессор.
  | 
   
  
   | 10:24 16-11-2006   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Dc 
  *****
  
Откуда: Калининград Сообщений: 100 Регистрация: 08.04.2004 
 
 | 
 
  
   Замена R109A и всех диодов моста проблему решила - два дня полет нормальный!
 
Алексей.Л Спасибо за помощь!
 
  
  _________________ С уважением Андрей. | 
   
  
   | 13:46 22-11-2006   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  |