Список разделов -> Компьютерное железо: «APC BACK-UPS CS 475»
|
![]()
|
m_cher
**
Сообщений: 16 Регистрация: 06.02.2006
|
APC BACK-UPS CS 475 при включении проходит тест потом загорается OVERLOAD хотя никакой нагрузки нет -батарею менял на новую -результат тот же.Транзисторы инвертора исправны.
Помогите кто сталкивался с подобной проблемой
|
14:57 18-05-2006
|
|
![]()
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Ниже, неоднократно описано.
|
15:37 18-05-2006
|
|
![]()
|
m_cher
**
Сообщений: 16 Регистрация: 06.02.2006
|
В поиске ничего не нашел.
Будьте добры укажите точней пожалуйста
|
16:08 18-05-2006
|
|
![]()
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Так пишут все-"нет ничего".Как искали?
|
16:10 18-05-2006
|
|
![]()
|
Roman M.
***
Откуда: Харьков Сообщений: 27 Регистрация: 19.11.2005
|
Проверь контакты реле - может залипли?
|
16:55 18-05-2006
|
|
![]()
|
m_cher
**
Сообщений: 16 Регистрация: 06.02.2006
|
Чистка реле помогла.
Спасибо всем кто отозвался!
|
09:43 19-05-2006
|
|
![]()
|
Illya22
*****
Откуда: Украина, Ровно Сообщений: 233 Регистрация: 03.11.2005
|
Полезно читать старые посты. Тогда и не нужно заводить ногвую тему со старой песней о главном.
|
09:50 19-05-2006
|
|
![]()
|