В тему о БП на TOPах.
В минувшую субботу я занимался сверхсрочным ремонтом нашего же контроллера, пока закзчик в соседней комнате с директором кофе пил. Предистория неисправности такова. Контроллер управляет регулятором печи на лампах, с помощью которой то ли мотают, то ли выплавляют какие-то полимерные трубы. Регулятор печи в виде небольшого шкафа примерно метр на метр и около 40 см в глубину. Мощности регулятора (он трехфазный, тиристорный) я не знаю, но печь в нормальном установившемся режиме по каждой фазе примерно по 80А потребляет. Электроника в регуляторе отечественная, сделана задней левой ногой Я когда заглянул туда из любопытства, то мне сразу же бросился в глаза вспухший электролит (это в совершенно новом регуляторе), о чем я увеломил заказчика. Но суть не в этом.
Регулятор не наш, нашего в этой установке только контроллер. В контроллере два импульсных БП по 25Вт на TOP223Y. Один из БП питает вычислитель и гальванически изолированный от него АЦП с коммутаторами. Второй БП это четыре гальванически изолированных питания +24В 150мА для запитки токовых петель внешних приборов.
Прибежваший в субботний день заказчик рассказал, что на объекте контроллер отработал только 4 дня. Там непонятно, что творится с питаниями, т.к. при выключении установки вручную (рубильником автомата) промеж парой фаз проскакивет искра, а иногда и дуга загорается. Местный их электрик всех кроет матом, со словами "на вас мля автоматов не напасешься! Меняй их вам после каждых пяти выключений, мля!" Вот от одной из этих фаз и питался наш контроллер... Уже представили себе ситуацию?
Короче, сгорел-таки наш контроллер, а установка простаивает. И заказчик установки на бабки ставить готов тех, кто ее монтировал (слава аллаху не нас! ). Опять я отвлекся. К сути дела подхожу.
В контроллере сгорел один (только один!) БП, тот который менее нагружен был (4x24V). Причем поглядев на цвета побежалости у пары диодов (явно дуга между ними горела) я заменил (превентивно) TOP223Y и резистор, который последовательно от сетевого выпрямителя к трансу стоит. Но оказалось не судьба - пробой между первичкой и обмоткой самоподпитки в трансе. Пришлось быстро поменять доску с БП. Теперь самое интересное. После ремонта БП я скачал журнал регистрации событий. Есть такая фишка в нашем контроллере, он регистрирует время включения/выключения, величину напряжения в сети, частоту сети, ну и некоторые другие события. Так вот в журнале оказалось три записи, где величина напряжения в сети фигурирует как 642В!!! вместо положенных AC220V +-10% (может и больше было, но АЦП контроллера видимо "на упор лег" и не смог померять). Причем он (контроллер) два раза включался при этом напряжении и промеж включениями один раз выключался. И сгорел только транс и резистор! TOP223Y я не проверял, сразу заменил, но на прозвонку он от нового никак не отличается. Я тут не наш контроллер хвалю, как могло бы показаться , а обращаю внимание на довольно высокую надежность TOP-switch при правильном проектировании БП. Второй-то БП тоже ведь от этих же 642В работал и продолжает работать
А для себя мы сделали вывод, что надо варистор хотя бы на 400В впараллель сети ставить, т.к. оба предохранителя остались целыми
|
23:43 25-10-2004
|
|
![]()
|
Илья
Мастер
Откуда: K.-A. Сообщений: 3316 Регистрация: 31.03.2004
|
Варистор, да помощнее, чтобы не разлетелся. Но предохранители часто придётся менять. А если варистор после моста, то и мост.
|
19:28 26-10-2004
|
|
![]()
|