Откуда: Ростов-на-Дону Сообщений: 167 Регистрация: 23.04.2013
|
Vital59, Да был в обрыве, заменил. Батарею зарядил на 100%.Далее в UpsDiag не реагирует на кнопку "устранить дефект при замене АКБ", ничего не происходит. Оставил на выходные бесперебойник. На утро отказался стартовать, разрядил новые АКБ в 0 . При выключенном состоянии бесперебойник потребляет 0,3А, по этому и АКБ разрядил за 2 суток. Я знаю что такой дефект бывает из за RY1, но я ж его поменял на новый. При подключении АКБ к бесперебойнику клеймы дают искру еще в самом начале ремонта. Слышно как релюшка какая то шелкает+ одиночный писк.Эххх....
|
11:47 14-10-2013
|
|
![]()
|
Vital59
****
Сообщений: 90 Регистрация: 14.08.2007
|
Если это происходит без сети 220В, смотри какая релюшка срабатывает, и ищи почему, а за полное выключение ИБП при отсутствии 220В входного, и отключении его кнопкой отвечает цепочка от R68 до Q37.
|
06:09 15-10-2013
|
|
![]()
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
А ничего,что ему схему дали? Или это: козе-баян?
|
06:50 15-10-2013
|
|
![]()
|
pro100dimas
*****
Откуда: Ростов-на-Дону Сообщений: 167 Регистрация: 23.04.2013
|
Vital59, Спасибо за подсказку. Еще заметил неправильную индикацию нагрузки. Подключаю нагрузку 260вт, а по APCfix нагрузка 170вт.и На след недели буду смотреть плату.
|
08:42 19-10-2013
|
|
![]()
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Есть похожие темы по определению нагрузки,читай.А лучше ВСЕ подряд!!!!!!Самый простой вариант: пролистнуть страниц десять назад,читая Очень внимательно.
|
11:37 19-10-2013
|
|
![]()
|
Vital59
****
Сообщений: 90 Регистрация: 14.08.2007
|
pro100dimas : |
Подключаю нагрузку 260вт, а по APCfix нагрузка 170вт |
Это в терминале можно подправить.
|
05:36 21-10-2013
|
|
![]()
|
pro100dimas
*****
Откуда: Ростов-на-Дону Сообщений: 167 Регистрация: 23.04.2013
|
Vital59, Проверил цепочку от R68 до Q37, все в порядке. Q37 на всякий случай заменил на кт3117а.Дополнительно проверил Q6, тоже в порядке. Решил посмотреть какое реле срабатывает, а срабатывает RY5, благо что оно в открытом корпусе, видно как замыкаются контакты.Ток потребления от Акк 0,3А. Когда подключаю замыкается RY5 + один раз сверкают все светодиоды на панели и раз пищит. Заметил странность, когда подключаю акк он показывает 0% заряда хотя я их заряжал на другом бесперебойнике до 100%.
|
11:41 24-10-2013
|
|
![]()
|
Иваныч55
Мастер
Откуда: Запорожье Сообщений: 1346 Регистрация: 06.11.2005
|
pro100dimas : |
срабатывает RY5 |
Оно же чаще всего и дохнет в этих бесперебойниках.
|
12:53 24-10-2013
|
|
![]()
|
Vital59
****
Сообщений: 90 Регистрация: 14.08.2007
|
При наличии входного 220В, включаются RY5,RY4, АКБ заряжаются, если откинуть 220В, то если теперь посмотреть осликом на R68,то можно увидеть импульсы, которые проходя по цепочке R68-C46-D22 медленно заряжают С45. Растущий положительный потенциал на С45 при достижении напряжения открытия Q37 открывает таки Q37. Земля с эмиттера Q37 закрывает Q6,Q5. Пропадает +24VEFT, +24V, всё, ИБП переходит в ждущий режим.Время перехода в ждущий режим не замерял, но приходится ждать от 30сек до 1-3 минут. Вторичные БП обесточиваются, проц выключается, Q3 закрывается,реле RY4,RY5 выключаются, потребление от АКБ минимально. Вот как то так должно быть, при снятии входного 220В и при выключенном источнике.
|
07:10 25-10-2013
|
|
![]()
|
pro100dimas
*****
Откуда: Ростов-на-Дону Сообщений: 167 Регистрация: 23.04.2013
|
Vital59, Без 220В, с включенной батареей, включаются RY5,RY4,RY3. Потенциал С45 c вкл 220в и без 220В = 0,11В. Напряжение не растет. Грешил на Q3 но он в норме. Если выпаять q3, включается только RY3. есть сомнения по поводу Q5, вывод (1,2) и 3 КЗ. У меня просто идентичная плата есть там такого кз нету. В пн поменяю q5
|
09:54 25-10-2013
|
|
![]()
|
pro100dimas
*****
Откуда: Ростов-на-Дону Сообщений: 167 Регистрация: 23.04.2013
|
Блин, ребята помогайте пжл. Заменил q3.Заметил выгоревшую дорожку от Q3 до R47,R48 - восстановил. RY5,RY4,RY3 так и включены.Ждал минуты 2 , слышен единичный писк, но релюшки он не выключает. Заметил случайно что горячий IC4, при выкл ибп из сети . Теперь когда включаю ибп, на дисплее мигают шесть центральный индикаторов (RY5,RY4,RY3 выключаются)и apc fix говорит
relay fault in Trim or Boost, ругаясь походу на RY3. Цепь от RY3 (D9,Q42,Q43,R93,R94) до ic12 в норме. Холодный режим не работает, слышен одноразовый длинный писк.
|
11:39 28-10-2013
|
|
![]()
|
pro100dimas
*****
Откуда: Ростов-на-Дону Сообщений: 167 Регистрация: 23.04.2013
|
Проверил RY5 в прозрачном корпусе, контакты замыкаются но через контакты ток не идет) Заменил RY5, заработал, без мигании 6 центральных индикаторов. Проблема осталась та же, ждал минуты 2 , слышен единичный писк, но релюшки он не выключает.
|
12:44 28-10-2013
|
|
![]()
|
Vital59
****
Сообщений: 90 Регистрация: 14.08.2007
|
В терминале или другой проге "минимальное U переключения" выстави на 196В, и если вх. напряжение ИБП 220В, а проц продолжает выдавать сигнал Boost, то проц помер.А по поводу : слышен единичный писк, но релюшки он не выключает, смотри мой пост выше, где я описывал цепочку выключения Q5. Кстати, а при откинутом вх 220В, при нажатии кнопки "0" Q5 выключается?
|
07:57 29-10-2013
|
|
![]()
|
pro100dimas
*****
Откуда: Ростов-на-Дону Сообщений: 167 Регистрация: 23.04.2013
|
Vital59, проверял. Проц подкину другой для пробы. Читал типовые поломки apc и видел что apc smart ups 700 были проблемы с уходом в спящий , т.е. не отпускались ry5,ry4,ry3.
УПС не полностью отключается после обесточивания. Все остальные функции отрабатывает на ура.
По логике вещей в выключенном состоянии при подаче на вход 220 он включается в режим подзаряда, если выдернуть шнур питания, через какое то время он должен полностью отключиться (заснуть).
Он должен отпустить все реле, дабы не жрать потихоньку батареи и заснуть.
Сейчас два аппарата, у которых через час-два-три простоя продолжают удерживаться реле 3, 4, 5.
Заставить УПС полностью уснуть можно только передергиванием батарей.
Процессор не отпускает реле пока не ресетнётся от передергивания батарей.
Поменял С47 и действительно реле отрабатывать начали отключение питания.
При снижении напряжения на pin3 IC11(компаратор) ниже опорного +5В на выходе появляется высокий уровень, который открывает Q6, Q6 снимает заряд с затвора Q5, Q5 закрывается, обесточивая схему управления.
При повышенной утечке C47 напряжение на pin3 не снижается ниже 5В, компаратор не переключается. (Не факт, в основном высыхает конденсатор C37 22µF 16V).
Похожее было из-за "утечки" в диоде D16-аппарат самопроизвольно вкл-выкл, в "спящем" состоянии. Правда при этом присутствовал звуковой сигнал.
завтра отпишусь по проделанной работе
|
15:58 29-10-2013
|
|
![]()
|
Vital59
****
Сообщений: 90 Регистрация: 14.08.2007
|
В таких пожилых ИБП все электролиты подлежат замене, рекомендую.
|
06:37 30-10-2013
|
|
![]()
|
pro100dimas
*****
Откуда: Ростов-на-Дону Сообщений: 167 Регистрация: 23.04.2013
|
Vital59, При отсутствии
Vital59 : |
Кстати, а при откинутом вх 220В, при нажатии кнопки "0" Q5 выключается? |
Да, выключается. Замена С47 не решила проблему.Есть варианты что еще проверить ?
|
12:33 30-10-2013
|
|
![]()
|
Vital59
****
Сообщений: 90 Регистрация: 14.08.2007
|
На базе Q37 напряжение растёт при откинутом вх 220В? И есть ли вообще импульсы на R68?
|
13:54 30-10-2013
|
|
![]()
|
pro100dimas
*****
Откуда: Ростов-на-Дону Сообщений: 167 Регистрация: 23.04.2013
|
Vital59, Нет, не растет.Q37 Б-К(1,2В),Б-Е(0.11В).Что с 220в, что без 220В показания не меняются. К сожалению у меня нет осциллографа. R68 относительно земли 0,04В-0,06В(скачет)
|
14:44 30-10-2013
|
|
![]()
|
Vital59
****
Сообщений: 90 Регистрация: 14.08.2007
|
Смотри личку
|