   плата  ASSY 640-0800G_rev07
 
 
Изначально на кнопку включения реагировал коротким "пик" и все.
 
Поменял мелкие электролиты упс включился, батареи заряжает , на батареи переходит нормально и обратно с нагрузкой ~100 ват.
 
 
подключил нагрузку 1Квт упс кратковременно зажег индикатор коррекция напряжения вверх после этого  отключил нагрузку мигает всеми индикаторами кроме, индикатора нагрузки и индикатора заряда батарей. я так предполагаю, что это ошибка связана с AVR . 
 
как с этим бороться?
  | 
   
  
   | 14:58 02-05-2015   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  МИА 
  Ушедший мастер
  
 Сообщений: 8303 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   | Что такое: "мелкие электролиты"? А остальные? Где измерения напруг?
  | 
   
  
   | 03:38 03-05-2015   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Иваныч55 
  Мастер
  
Откуда: Запорожье Сообщений: 1345 Регистрация: 06.11.2005 
 
 | 
 
  
   
 
	  | sht0p0r : | 
	 
	
	  | как с этим бороться? | 
	 
 
 
Обычно - заменой реле.
  | 
   
  
   | 15:52 03-05-2015   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  МИА 
  Ушедший мастер
  
 Сообщений: 8303 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   | Это случаем не LineON ?
  | 
   
  
   | 16:59 03-05-2015   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  sht0p0r 
  ***
  
 Сообщений: 31 Регистрация: 06.07.2009 
 
 | 
 
  
   to: МИА "мелкие электролиты" это все которые не силовые в инверторе. могу перечислить позиции, но сути это не отразит.
 
напряжения +51,2 заряд   после преобразователя  нашел +24,2 , +13,9, -8,93.   около процессора  4,96 
 
схемы нет где, что должно быть не знаю.
 
 
ситуация ухудшилась, снял трансы с мест (к схеме подключены) теперь упс включается до момента запуска вентиляторов индикации нет, тест не запускает.  на удержание кнопки включения реагирует продолжительным писком. выключается нормально.
 
 
Иваныч, реле каких ?
 
 
МИА, интерактив 2006 г.  5U  60 кг железа и меди ...
  | 
   
  
   | 18:26 03-05-2015   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Иваныч55 
  Мастер
  
Откуда: Запорожье Сообщений: 1345 Регистрация: 06.11.2005 
 
 | 
 
  
   Вот, как я понимаю, кусок схемы силовой части:  
. Если схема верна, то проверять RY1, RY2 и соответствующие цепи управления. Но, в свете последних событий, затрудняюсь что-то советовать. Разве что, поискать снесенные элементы. У меня дня три назад именно так и получилось, пока менял реле - снёс конденсатор и получил полную невключайку.
  | 
   
  
   | 21:54 03-05-2015   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  МИА 
  Ушедший мастер
  
 Сообщений: 8303 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   | Меня смущает 13,9 вольта.Качество питания важно!Стабилизаторы там есть?
  | 
   
  
   | 05:30 04-05-2015   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  sht0p0r 
  ***
  
 Сообщений: 31 Регистрация: 06.07.2009 
 
 | 
 
  
   МИА, я понимаю поэтому и начал с электролитов в бп. если с 13в питаются драйверы полевиков ничего криминального не вижу. инвертор включится просядет.
 
 
Иваныч55, на схеме не читаются обозначения, но вроде похоже,
 
 реле у меня стоят 3шт 832HA-1C-F-C 24v и  2 G8P-1c4P 24v больше всего расстраивает их доступность  
 
 
снести ничего не снес, мог только щупом "отшевелить" буду разбираться.
  | 
   
  
   | 13:53 04-05-2015   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  МИА 
  Ушедший мастер
  
 Сообщений: 8303 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   | Когда выпаиваешь: реле,трансы и т.п. - смотри металлизацию отверстий-часто обрываешь!!! дорожки к ним.
  | 
   
  
   | 19:05 04-05-2015   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Vital59 
  ****
  
 Сообщений: 90 Регистрация: 14.08.2007 
 
 | 
 
  
   | Такая индикация говорит о несоответствии или отсутствии напряжения на вых. ИБП, расчитанному самим ИБП. ЛАТР вам в помощь поиска неправильно работающему или вовсе не работающему реле.
  | 
   
  
   | 06:55 05-05-2015   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  sht0p0r 
  ***
  
 Сообщений: 31 Регистрация: 06.07.2009 
 
 | 
 
  
   я все понял. спасибо за внимание к проблеме. приедут реле, поменяю, думаю все оживет.
 
 
по крайней мере версия с обгоревшими контактами из-за плохого питания выглядит правдоподобно.
  | 
   
  
   | 17:21 06-05-2015   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  МИА 
  Ушедший мастер
  
 Сообщений: 8303 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   Вскрыть реле что не позволяет?  
  | 
   
  