   APC Smart Ups 1000XL ( 2011 года) + доп блок 24В 34Ач ( 4 х 12В 17Ач) 
 
Интересный APC попался. Стоит в станице где частые проблемы со светом. Часто щелкали релюшки и в один момент при проседании напряжения стал перезагружаться сервер. До меня меняли какие то параметры чтобы меньше щелкал реле  ибп , через UpsDiag. Я нашел это только измененый параметр чувствительностм с высокой на среднюю, больше ничего не заметил.
 
Решил протестить ибп на нагрузку, поставил калорифер на 550вт. UPSDiag написал что нагрузка 650Вт   , а при отключения света нагрузка 725Вт( 104% нагрузка ). Отработал с доп. батареями 20 минут...
 
Все реле отрабатывают нормально. Потом ради интереса попробовал с лампами накаливания общей нагрузкой 260вт и заметил когда происходит переключение с внешнего питания на резервное, лампы кратковременно тускнеют. 
 
Реле все поменяю и попробую, но вопрос остался с нагрузкой? Пчм такая сильная погрешность?
  | 
   
  
   | 23:31 03-08-2014   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Lelik 
  Йоханый бабай
  
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   Это не погрешность. Это разные величины. "VA" это не то же самое что "W". Грубо W=VA/1.4. Поэтому и мощность УПС у вас 1000 VA,  или 800 W.
 
Как-то так вот..
  _________________ Грызун | 
   
  
   | 10:36 04-08-2014   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  МИА 
  Ушедший мастер
  
 Сообщений: 8303 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   Дык Lelik,это ж читать надо.Он хоть слово здесь прочитал? Ему диктуют побуквенно.   На столько звезд надиктовали...скоро Мастера дадут.  
  | 
   
  
   | 10:47 04-08-2014   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  pro100dimas 
  *****
  
Откуда: Ростов-на-Дону Сообщений: 167 Регистрация: 23.04.2013 
 
 | 
 
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Lelik 
  Йоханый бабай
  
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   
 
	  | pro100dimas : | 
	 
	
	  | кто даст гарантии что при 800Вт он не сгорит | 
	 
 
 
"Полную гарантию может дать только страховой полис.."
 
А вообще-то разработкой схемотехники УПС не полные дубы занимаются и они предусматривают нештатные ситуации цепями и алгоритмом защиты.
 
Если не подходить к УПСу с позиции "сибирских мужиков и японской бензопилы", то ничего страшного не произойдет. УПС просто вырубится.
  _________________ Грызун | 
   
  
   | 08:44 05-08-2014   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  dan_ko 
  ******
  
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004 
 
 | 
 
  
   | Оставьте в покое измерение нагрузки, на работу оно не влияет. При работе от батарей нагрузку показывает больше, потому, что напряжение больше.
  | 
   
  