Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Стр.:  Пред.  1, 2 Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «Smart UPS 700 (SU700INET)»

val
******

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
710
Регистрация:
02.08.2004

 e-mail 
Alex Burns, ключи не приклёпаны а прикручены, откручиваются маленьким шестигранником. Иваныч55, прав
_________________
Если оно не работает, то надо сделать
02:20 12-04-2011   

dan_ko
******

Откуда:
Днепропетровск
Сообщений:
513
Регистрация:
29.11.2004

Alex Burns :
ключи приклепанные на радиаторы по три.

Они не приклёпанные, это винты такие, под "звёздочку".
05:58 12-04-2011   

Иваныч55
Мастер

Откуда:
Запорожье
Сообщений:
1346
Регистрация:
06.11.2005

dan_ko, если память не изменяет, в этом упсе ключи приклёпаны. Придётся повозиться.
08:20 12-04-2011   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Ставлю на Иваныча против Val и dan_ko. :gigi: Все равно победит Алекс.
10:08 12-04-2011   

dan_ko
******

Откуда:
Днепропетровск
Сообщений:
513
Регистрация:
29.11.2004

Иваныч55 :
в этом упсе ключи приклёпаны. Придётся повозиться.

Если приклёпаны, то ещё проще, высвеплить нафик, и прикрутить винтами М3 с гайками.
Это лучше, чем возиться с одноразовыми винтами.
Кстати, ИМХО, это самая симпатичная модель УПСа, я бы повозился.
06:44 13-04-2011   

Alex Burns
Мастер

Откуда:
Иваново
Сообщений:
1856
Регистрация:
05.08.2005

Вот я и вернулся, нашел тариф за Inet подешевше, сидел два дня так. IRFZ46 был всего один - остальные привезут в начале след. недели, и с CD-кой по ходу тоже самое. Так что, пока курим....
_________________
Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
еще предстоит не сделать...
21:25 15-04-2011   

Alex Burns
Мастер

Откуда:
Иваново
Сообщений:
1856
Регистрация:
05.08.2005

dan_ko :
Может быть и 30, не помню, сейчас не на работе.

Уточни, будь другом.... Или это не столь критично
_________________
Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
еще предстоит не сделать...
21:27 15-04-2011   

dan_ko
******

Откуда:
Днепропетровск
Сообщений:
513
Регистрация:
29.11.2004

UpsDiag, если что, сам подскажет.
08:55 16-04-2011   

KAI
***

Откуда:
Ишим
Сообщений:
28
Регистрация:
03.01.2011

Alex Burns, UpsDiag просит для калибровки более35%
16:55 20-04-2011   

homeless
*******

Откуда:
Владимир
Сообщений:
1181
Регистрация:
16.09.2009

Скажем так - не UpsDiag, а штатная процедура калибровки от APC... (меняли как-то батареи на симметре 80kW - там рекомендовали больше 50% нагрузки давать для калибровочного разряда)
_________________
Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию
17:31 20-04-2011   

Alex Burns
Мастер

Откуда:
Иваново
Сообщений:
1856
Регистрация:
05.08.2005

Поставил новые транзисторы, резисторы, CD40106 и опять все бабахнуло (те же транзисторы Q9...Q14). Надо проверять идею Дяди Бори. Замерял сопротивления обмоток транса: Синий-желтый=0.9 Ом, Белый-серый=5 Ом, 2 черных (силовая)=0.7 Ом. :sad:
_________________
Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
еще предстоит не сделать...
21:20 26-04-2011   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

Alex Burns, Дык что его замерять то омметром, омметр витковое не всегда покажет. Берёшь транс (отключенный от схемы) и суёшь его обмотку, с которой 220 на выход идёт, в розетку. И сразу всё ясно становится - если он не гудит и не греется, а нормально трансформирует (можно мерить 12В (или 24В, если на двух акках) на полуобмотке инвертора), то целый. а если витковое - ну, тут на сколько коротнуло - от появления через несколько минут дыма, до выбивания автомата в сети. Чтобы сеть пощадить - подаём напругу с ЛАТРа, и повышаем потихоньку. Если вольтах на нескольких кипим - то в мусор транс.
_________________
Старый Кот
22:33 26-04-2011   

feanor_
****

Откуда:
Астрахань
Сообщений:
93
Регистрация:
16.07.2010

Цитата:
меняли как-то батареи на симметре 80kW - там рекомендовали больше 50% нагрузки давать для калибровочного разряда

акб или кассеты?
15:20 27-04-2011   

Alex Burns
Мастер

Откуда:
Иваново
Сообщений:
1856
Регистрация:
05.08.2005

Alex Burns :
Замерял сопротивления обмоток транса

Замерял т.к. Латра в тот момент не было в руках, заодно написал. Тестер понятно, что ничего особо не смеряешь. Надо переть его (Латр) на работу.
_________________
Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
еще предстоит не сделать...
23:05 27-04-2011   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

Alex Burns :
Надо переть его (Латр) на работу.
Да воткни через плавкий предохранитель ампер на пять сразу в розетку. Нормальный если транс - на холостом ходу выдержит, а при дохлом - пред сгорит сразу, и всё.
_________________
Старый Кот
23:25 27-04-2011   

Список разделов -> Компьютерное железо: «Smart UPS 700 (SU700INET)»
Стр.:  Пред.  1, 2 Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group