| Список разделов -> Оффтопик: «Индуктивность трансформатора.»
	 | 
 
  ![]() 
  | 
 
 
  Илья 
  Мастер
  
Откуда: K.-A. Сообщений: 3316 Регистрация: 31.03.2004 
 
 | 
 
  
   | Измерьте индуктивность первичной обмотки силового тр-ра на двух частотах - 100(120) и 1000 герц. Разница очень большая. Почему, пока не понял.
  | 
   
  
   | 10:14 14-03-2008   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  прохожий 
  *******
  
Откуда: Тюмень Сообщений: 1861 Регистрация: 18.03.2005 
 
 | 
 
  
   | Что значит "почему пока не понял" все правильно.в формулу индуктивности входит частота. И все измерители индуктивности работают не на постоянном токе, а на определенной частоте.
  | 
   
  
   | 10:20 14-03-2008   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Илья 
  Мастер
  
Откуда: K.-A. Сообщений: 3316 Регистрация: 31.03.2004 
 
 | 
 
  
   
 
	  | прохожий : | 
	 
	
	  | Что значит "почему пока не понял" все правильно.в формулу индуктивности входит частота. И все измерители индуктивности работают не на постоянном токе, а на определенной частоте. | 
	 
 
?????????????????????????????????
 
 
Трансформатор без зазора. Индуктивность первичной обмотки, измеренная разными приборами.
 
 
ELC -131D - 1kHz - 1.22H. 120Hz - 4.35H.
 
Smart Tweezers - 100Hz - 3.6H.
 
YF-78  - 1.22H.
 
Резонансным методом.
 
120Hz - 3.7H
 
1kHz - 1.16H.
  | 
   
  
   | 10:25 14-03-2008   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  krikus 
  *******
  
 Сообщений: 3103 Регистрация: 13.05.2004 
 
 | 
 
  
   Приборы уважаемых фирм идут в мусорку ! Резонансный метод рулит?  
  | 
   
  
   | 11:42 14-03-2008   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  HAA 
  Мастер
  
Откуда: ЗаМКАДыш Сообщений: 4714 Регистрация: 27.02.2006 
 
 | 
 
  
   | Я чёт уже конечно подзабыл, что там в формуле индуктивности? Вроде там от количества витков, диаметра провода, свойств сердечника точно зависит. Сопротивление индуктивности - это точно зависит от частоты. А сама индуктивность ..... Хотя сам замечал, что при замере разными приборами, работающими на разной частоте, значения отличаются.
  | 
   
  
   | 11:46 14-03-2008   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Иваныч55 
  Мастер
  
Откуда: Запорожье Сообщений: 1345 Регистрация: 06.11.2005 
 
 | 
 
  
   | Илья, а Вы снимите обмотку с сердечника, и повторите измерения. Думаю, показания на разных частотах будут отличаться незначительно. Приборы показывают правильно, индуктивность обмотки зависит от частоты. А разница обусловлена магнитными свойствами сердечника.
  | 
   
  
   | 12:11 14-03-2008   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  kokur 
  Ушедший 
  
 Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005 
 
 | 
 
  
   
 
	  | HAA : | 
	 
	
	  | свойств сердечника точно зависит.  | 
	 
 
 
А это обязательно, магнитная проницаемость величина нелинейная и зависит от частоты. В формулу входит величина постоянная магнитной проницаемости, не помню как называется, и относительная, которая приводится в справочниках и указывается для разных частот.
  | 
   
  
   | 12:13 14-03-2008   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  kokur 
  Ушедший 
  
 Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005 
 
 | 
 
  
   | Иваныч55, чуть опередил.
  | 
   
  
   | 12:14 14-03-2008   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  krikus 
  *******
  
 Сообщений: 3103 Регистрация: 13.05.2004 
 
 | 
 
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Дядя Боря 
  Старый Кот
  
Откуда: г.Томск Сообщений: 8875 Регистрация: 31.03.2004 
 
 | 
 
  
   Илья, а добротность твои приборы меряют? Транс на 50 Гц?  Тут естественно всё - вынь железный сердечник и меряй индуктивность без него. Показания на разных частотах будут тоже разными, но более близкими (межвитковые ёмкости на высокой частоте вмешаются). Но сердечник вмешивается сильнее - потери в нём на 1кГц в разы больше, чем на 100Гц, а измерительная схема этих потерь не учитывает - не научили. То есть ток на 1кГц из-за потерь в сердечнике будет много больше, чем если бы этих потерь не было, соответственно индуктивность высчитывается много меньше.
 
Да, и возьми транс на феррите - там тоже будет разница, но меньше, чем на железе.
 
Э как мы дружно!  
  _________________ Старый Кот | 
   
  
   | 12:16 14-03-2008   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  KAA 
  Мастер
  
Откуда: Иркутск Сообщений: 1270 Регистрация: 16.07.2005 
 
 | 
 
  
   
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  | Да, и возьми транс на феррите - там тоже будет разница, но меньше, чем на железе.  | 
	 
 
 
Практически нету разницы. Только что на FBT попробовал.
  | 
   
  
   | 12:54 14-03-2008   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  alex_iork 
  *******
  
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4813 Регистрация: 09.07.2004 
 
 | 
 
  
   Илья,  на разных частотах потери в железе 
 
трансформатора разные, эти потери и вносят погрешность в измерение.
 
Это должно быть написано в руковдстве по использованию вашего прибора.
  | 
   
  
   | 13:12 14-03-2008   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  alex_iork 
  *******
  
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4813 Регистрация: 09.07.2004 
 
 | 
 
  
   
 
	  | Иваныч55 : | 
	 
	
	  | индуктивность обмотки зависит от частоты | 
	 
 
 
Не коллега, индуктивность зависит от кол-ва витков, магнитной процаемости
 
сердечника и ли отсутствия такового, а вот потери в сердечнике  действительно будут зависеть от частоты.
  _________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. | 
   
  
   | 13:19 14-03-2008   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Иваныч55 
  Мастер
  
Откуда: Запорожье Сообщений: 1345 Регистрация: 06.11.2005 
 
 | 
 
  
   | alex_iork, признаЮ, выразился некорректно. Хотел сказать, что зависимость индуктивности от частоты обусловлена частотной зависимостью параметров сердечника.
  | 
   
  
   | 13:31 14-03-2008   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Илья 
  Мастер
  
Откуда: K.-A. Сообщений: 3316 Регистрация: 31.03.2004 
 
 | 
 
  
   | На феррите разницы нет. Есть мысли про проницаемость. Что, так резко? А как же выходные тр-ры?
  | 
   
  
   | 14:09 14-03-2008   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Александр (Hook) 
  Мастер
  
Откуда: Выборг Сообщений: 3448 Регистрация: 17.08.2004 
 
 | 
 
  
   Что-то мне кажется, Илья решил над народом постебаться...
  _________________ Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет. | 
   
  
   | 14:11 14-03-2008   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Илья 
  Мастер
  
Откуда: K.-A. Сообщений: 3316 Регистрация: 31.03.2004 
 
 | 
 
  
   Да нет, меня серьезно заинтересовала такая большая разница. Замеры сделаны при малых напряжениях. Собственная частота резонанса далеко...
 
  
  | 
   
  
   | 14:20 14-03-2008   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  МИА 
  Ушедший мастер
  
 Сообщений: 8303 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   Как говорил Великий Райкин: "..послушал я вас всех и вижу-ну и дураки вы все.."   Это цитата! Илья, вспомни! "Сколько людей-столько и мнений"! Так и здесь-сколько приборов-столько...      Повеселили.  
  | 
   
  
   | 14:26 14-03-2008   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Илья 
  Мастер
  
Откуда: K.-A. Сообщений: 3316 Регистрация: 31.03.2004 
 
 | 
 
  
   | Ни фига! Приборы показывают то, что есть. Уж генератору и формуле Томсона я верю.
  | 
   
  
   | 15:37 14-03-2008   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  alex_iork 
  *******
  
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4813 Регистрация: 09.07.2004 
 
 | 
 
  
   
 
	  | Илья : | 
	 
	
	  | Ни фига! Приборы показывают то, что есть. Уж генератору и формуле Томсона я верю. | 
	 
 
 
   Верить мало, надо ещё и знать что они показывают. Показания
 
надо тоже осмысливать. к примеру если взять формулу индуктивности,
 
катушки с броневым сердечником, то 
 
индуктивность определяется по формуле:
 
               L=m*m0*W^2/lср;
 
           где m -магнитная проницаемость сердечника
 
                 m0- магнитная проницаемость вакуума
 
                 W- количество витков
 
                 lср- длинна средней линии.
 
Частота тут не завязана, но вот в зависимости от способа измерения
 
возможно в той или иной степени внесение погрешности от потерь 
 
в магнитопроводе поскольку, потери зависят от частоты тока.
 
К примеру в наставлении по прибору Е7-22, предполагается
 
что индуктивность   больше 10мГн измеряют на частоте 120 Гц, а меньшие на частоте 1кГц.
  | 
   
  
   | 20:46 14-03-2008   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  |