Показывает ,что батареи заряжены на 100%,если его отключить от сети и выключить его удерживая кнопу off, то при включении только сетевого кабеля (кнопкой не включаем) в терминале уж ...
|
![]()
|
![]()
dima77
Отв.: 35
См.: 30625
|
|
TimH, подскажи номинал R83, на 3pin IC8 приходит всего 0.1 V
|
![]()
|
![]()
dima77
Отв.: 35
См.: 30625
|
|
Да, без нагрузки 0.
|
![]()
|
![]()
dima77
Отв.: 35
См.: 30625
|
|
И чего страшного если P=FF ?
|
![]()
|
![]()
dima77
Отв.: 35
См.: 30625
|
|
shura, Электролиты все поменял,ничего не изменилось,как откалибровать показания мощности?
|
![]()
|
![]()
dima77
Отв.: 35
См.: 30625
|
|
TimH, номиналы С53,С54 по схеме 22мф*16v?
|
![]()
|
![]()
dima77
Отв.: 35
См.: 30625
|
|
TimH, Сопротивление R88 замерил =39кОм,по схеме должно быть 49.9кОм?Или схема несовпадает?
|
![]()
|
![]()
dima77
Отв.: 35
См.: 30625
|
|
dan_ko, а как тогда контролировать,какая нагрузка на UPS висит?
|
![]()
|
![]()
dima77
Отв.: 35
См.: 30625
|
|
TimH, Пульсации по -8V где то 30mV.Напряжение -8.5V.
|
![]()
|
![]()
dima77
Отв.: 35
См.: 30625
|
|
Но UPS ошибается практически в 2 раза.
|
![]()
|
![]()
dima77
Отв.: 35
См.: 30625
|
|
Пульсации по -8V мерять на IC8-11?В норме сколько?И если все в норме, то где дальше копать?Заранее спасибо.
|
![]()
|
![]()
dima77
Отв.: 35
См.: 30625
|
|
вых от батарей 230V
|
![]()
|
![]()
dima77
Отв.: 35
См.: 30625
|
|
показания мощности не изменяются,напряжения правильные
|
![]()
|
![]()
dima77
Отв.: 35
См.: 30625
|
|
При работе UPS от сети и на батареях показания мощности не изменяются.
UPS достался в "наследство" на работе выкидовали. Заменить кондеры по -8V это С54,С53?
|
![]()
|
![]()
dima77
Отв.: 35
См.: 30625
|
|
стабильно -8.5v,мерял на IC8-11 и IC 17-1 нога,была подключена нагрузка примерно 40вт
|
![]()
|
![]()
dima77
Отв.: 35
См.: 30625
|
|
s/n GS99250077151 плата 640-0732P rev 16
52.11.I
|
![]()
|
![]()
dima77
Отв.: 35
См.: 30625
|
|
Данный UPS неправильно определяет нагрузку,подключена нагрузка
300вт (лампа накаливания).В терминале определяется всего 21%.
Значение константы P=CA,при установке его в FF значение 40%.
Плата 640- ...
|
![]()
|