| А зачем тебе сервис?Что было залито? 
 | 
	| ![]() 
 | 
	| ![]() dima77
 
 Отв.: 6
 См.: 5792
 
 |  | 
| в ячейках 4,5,6 и 0     28,EE,F8,96  соответственно 
 | 
	| ![]() 
 | 
	| ![]() dima77
 
 Отв.: 6
 См.: 5792
 
 |  | 
| Конечно.Только калибровал из терминала по ком.D. 
 | 
	| ![]() 
 | 
	| ![]() dima77
 
 Отв.: 6
 См.: 5792
 
 |  | 
| Smart UPS 700RM.
Показывает ,что батареи заряжены на 100%,если его отключить от сети и выключить его удерживая кнопу off, то при включении только сетевого кабеля (кнопкой не включаем)  в терминале уж ...
 
 | 
	| ![]() 
 | 
	| ![]() dima77
 
 Отв.: 35
 См.: 32911
 
 |  | 
| TimH, подскажи номинал R83, на 3pin IC8 приходит всего 0.1 V 
 | 
	| ![]() 
 | 
	| ![]() dima77
 
 Отв.: 35
 См.: 32911
 
 |  | 
| Да, без нагрузки 0. 
 | 
	| ![]() 
 | 
	| ![]() dima77
 
 Отв.: 35
 См.: 32911
 
 |  | 
| И чего страшного если P=FF ? 
 | 
	| ![]() 
 | 
	| ![]() dima77
 
 Отв.: 35
 См.: 32911
 
 |  | 
| shura, Электролиты все поменял,ничего не изменилось,как откалибровать показания мощности? 
 | 
	| ![]() 
 | 
	| ![]() dima77
 
 Отв.: 35
 См.: 32911
 
 |  | 
| TimH, номиналы С53,С54 по схеме 22мф*16v? 
 | 
	| ![]() 
 | 
	| ![]() dima77
 
 Отв.: 35
 См.: 32911
 
 |  | 
| TimH, Сопротивление R88 замерил =39кОм,по схеме должно быть 49.9кОм?Или схема несовпадает? 
 | 
	| ![]() 
 | 
	| ![]() dima77
 
 Отв.: 35
 См.: 32911
 
 |  | 
| dan_ko, а как тогда контролировать,какая нагрузка на UPS висит? 
 | 
	| ![]() 
 | 
	| ![]() dima77
 
 Отв.: 35
 См.: 32911
 
 |  | 
| TimH, Пульсации по -8V где то 30mV.Напряжение -8.5V. 
 | 
	| ![]() 
 | 
	| ![]() dima77
 
 Отв.: 35
 См.: 32911
 
 |  | 
| Но UPS ошибается практически в 2 раза. 
 | 
	| ![]() 
 | 
	| ![]() dima77
 
 Отв.: 35
 См.: 32911
 
 |  | 
| Пульсации по -8V мерять на IC8-11?В норме сколько?И если все в норме, то где дальше копать?Заранее спасибо. 
 | 
	| ![]() 
 | 
	| ![]() dima77
 
 Отв.: 35
 См.: 32911
 
 |  | 
| вых от батарей 230V 
 | 
	| ![]() 
 | 
	| ![]() dima77
 
 Отв.: 35
 См.: 32911
 
 |  | 
| показания мощности не изменяются,напряжения правильные 
 | 
	| ![]() 
 | 
	| ![]() dima77
 
 Отв.: 35
 См.: 32911
 
 |  | 
| При работе UPS от сети и на батареях показания мощности не изменяются.
UPS достался в "наследство" на работе выкидовали. Заменить кондеры по -8V это С54,С53?
 
 | 
	| ![]() 
 | 
	| ![]() dima77
 
 Отв.: 35
 См.: 32911
 
 |  | 
| стабильно -8.5v,мерял на IC8-11 и IC 17-1 нога,была подключена  нагрузка примерно 40вт 
 | 
	| ![]() 
 | 
	| ![]() dima77
 
 Отв.: 35
 См.: 32911
 
 |  | 
| s/n GS99250077151 плата 640-0732P rev 16 
52.11.I
 
 | 
	| ![]() 
 | 
	| ![]() dima77
 
 Отв.: 35
 См.: 32911
 
 |  | 
| Данный UPS неправильно определяет нагрузку,подключена нагрузка 
300вт (лампа накаливания).В терминале определяется всего 21%.
 Значение константы P=CA,при установке его в FF значение 40%.
 Плата 640- ...
 
 | 
	| ![]() 
 |